Smily написал : Что за цитаты из ГОСТа?

ГОСТ Р 51628-2000 (Щитки для жилых помещений): > 6.7.4 ...Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.

ГОСТ Р 51321.1-2000 (НКУ): > 7.8.3.2 Проводники между двумя присоединяемыми устройствами не должны иметь промежуточных скруток или паяных соединений. Соединения (по возможности) должны производиться на неподвижных зажимах.

Требования к щиткам для жилых помещений как всегда суровее, чем общие требования к щиткам. Но и общие мягкие требования против болтающихся в воздухе Ваго.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

15.05.2008 в 20:47:02

2Юрка
А про запас провода что-то есть? Вроде "для обеспечения ремонтопригодности" или что-то в этом плане?

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

09.04.2012 в 12:02:04

Некоторые говорят, что нельзя провода в щитке укладывать за DIN-рейками. Действительно нельзя?

0
gesha
gesha
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

09.04.2012 в 12:16:50

про запас нада спрашивать того кто будет обслуживать... только каску нада надеть.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.04.2012 в 14:39:52

Smily написал : или что-то

Есть один момент. Если будете устанавливать в щиток УЗИП классов C и D, этот лишний провод свить кольцами, получатся разделительные дроссели. Индуктивности вполне хватит.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 16:40:49

Юрка написал : ГОСТ Р 51321.1-2000 (НКУ):

ГОСТ Р 51321.1-2000 отменен на территории РФ с 01.01.2009. Взамен действует ГОСТ Р 51321.1-2007 (ИУС N 11, 2008 год), но сути это не меняет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.04.2012 в 16:43:04

andron01 написал : Некоторые говорят, что нельзя провода в щитке укладывать за DIN-рейками. Действительно нельзя?

можно, но не нужно. Очень тяжело бывает понять откуда и куда провод идёт

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.04.2012 в 17:51:08

То ТС Отличный щит. Кабель введен целиком и подписан это +++. Запас провода есть - еще +++. Резерв по развитию есть. ++. Надеюсь (для полного финиша) последовательность "нолей" на шинах соответствует последовательности автоматов. По теме Голосую - ЗАПАС НУЖЕН. Делаю минимум в пределах ряда. Если есть куда уложить - то больше.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.04.2012 в 18:00:17

Был случай. Говорю, что лишний метр нельзя было купить? В эт. щите подключили дополнительную линию наискось, как раз перекрыли с натягом рычажки АВ у клиента. Мы что из-за 30 см. должны лишний метр оплачивать? Вот сосед стоит рядом (Валуев отдыхает), вы ему объясните. А я дам ему кусачки.

Насяльника написал : Голосую - ЗАПАС НУЖЕН.

Поддерживаю!