alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

06.09.2016 в 22:18:32

megrad написал: CHCHnkov, не рекомендуется в квартирах. Стояк выжгите.

megrad, Это как вы можете объяснить?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.09.2016 в 00:07:04

Чичиков, вы нас потренировать чтоли решили. Или делайте как вам советуют, или не спрашивайте совета. Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.09.2016 в 06:54:54

CHCHnkov написал: Есть нормы на примете, допускающие или запрещающие подобное решение?

Гост Р 50571.4.43 431.1 Защита линейных проводников 431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2. Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников. Если разъединение одной фазы может привести к опасности, например в случае питания трехфазного двигателя, должны быть приняты соответствующие меры.

0
CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

07.09.2016 в 08:10:51

shtazi написал: Чичиков, вы нас потренировать чтоли решили. Или делайте как вам советуют, или не спрашивайте совета.

shtazi, Хочется разобраться - почему, и сколь верно, а не бездумно выполнять советы, отсылающие к нормам с неопределёнными формулировками.

0
CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

07.09.2016 в 08:18:13

ink_mast написал: Гост Р 50571.4.43 Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников.

Значит можно, при условии отсутствия трёхфазных электроприёмников.

Спасибо.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

07.09.2016 в 08:21:26

CHCHnkov, мне казалось, всё понятно ещё с первой страницы. А потом ещё и BV разжевал. Объясню ещё раз:

Изначально есть 3 фазы + N + PE, идущие по 5 проводам или 5 жилам кабеля. Вот если они все в таком составе и идут куда-то, что требует защиты автоматом (целый дом, счётчик или электроплита), то ставим один многополюсный автомат.

В то же время к однофазным потребителям должны подходить трёхжильные кабели, а не 5-жильные. И трёхжильными они должны быть не от распредкоробки, а от автомата в щитке (иначе возможно отгорание нуля после щитка).

Итого: 5-проводной стояк в любом случае превращается в 3-жильные кабели. Если двух- или трёх-фазных нагрузок, требующих защиты автоматом, нет (в том числе счётчика), можно сразу использовать однополюсные (что мы и видим на примере любой однофазной квартиры. При том, что в одном этажном щитке каждая такая квартира посажена на свою фазу). Если есть, то до ответвлений на них многополюсные.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2016 в 09:54:45

shtazi написал: Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.

  • B — от 3 до 5 ×In;
  • C — от 5 до 10 ×In;
  • D — от 10 до 20 ×In.
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

07.09.2016 в 10:04:55

megrad, Кривая время-токовых характеристик отображает параметры теплового и электромагнитного расцепителей АВ. Однако, при заданных кратностях речь о мгновенном расцепителе, не тепловом.

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

07.09.2016 в 10:07:57

megrad написал:

shtazi написал: Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.

  • B — от 3 до 5 ×In;
  • C — от 5 до 10 ×In;
  • D — от 10 до 20 ×In.

megrad,
И как характиристика расцепителя от КЗ может повлиять на кабель подхотящий к автомату.

0
CHCHnkov
CHCHnkov
Новичок

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

07.09.2016 в 10:10:01

Артём Зорин написал: CHCHnkov, мне казалось, всё понятно ещё с первой страницы. А потом ещё и BV разжевал. Объясню ещё раз

Контрольный ответ в голову? Тут улыбка прилагается.

Спасибо за время.

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

07.09.2016 в 10:22:02

megrad написал:

shtazi написал: Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.

  • B — от 3 до 5 ×In;
  • C — от 5 до 10 ×In;
  • D — от 10 до 20 ×In.

megrad, По вашей логике автомат умножит ток КЗ

0