megrad написал: CHCHnkov, не рекомендуется в квартирах. Стояк выжгите.
megrad, Это как вы можете объяснить?
06.09.2016 в 22:18:32
megrad написал: CHCHnkov, не рекомендуется в квартирах. Стояк выжгите.
megrad, Это как вы можете объяснить?
07.09.2016 в 00:07:04
Чичиков, вы нас потренировать чтоли решили. Или делайте как вам советуют, или не спрашивайте совета. Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
07.09.2016 в 06:54:54
CHCHnkov написал: Есть нормы на примете, допускающие или запрещающие подобное решение?
Гост Р 50571.4.43 431.1 Защита линейных проводников 431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2. Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников. Если разъединение одной фазы может привести к опасности, например в случае питания трехфазного двигателя, должны быть приняты соответствующие меры.
07.09.2016 в 08:10:51
shtazi написал: Чичиков, вы нас потренировать чтоли решили. Или делайте как вам советуют, или не спрашивайте совета.
shtazi, Хочется разобраться - почему, и сколь верно, а не бездумно выполнять советы, отсылающие к нормам с неопределёнными формулировками.
07.09.2016 в 08:18:13
ink_mast написал: Гост Р 50571.4.43 Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников.
Значит можно, при условии отсутствия трёхфазных электроприёмников.
Спасибо.
07.09.2016 в 08:21:26
CHCHnkov, мне казалось, всё понятно ещё с первой страницы. А потом ещё и BV разжевал. Объясню ещё раз:
Изначально есть 3 фазы + N + PE, идущие по 5 проводам или 5 жилам кабеля. Вот если они все в таком составе и идут куда-то, что требует защиты автоматом (целый дом, счётчик или электроплита), то ставим один многополюсный автомат.
В то же время к однофазным потребителям должны подходить трёхжильные кабели, а не 5-жильные. И трёхжильными они должны быть не от распредкоробки, а от автомата в щитке (иначе возможно отгорание нуля после щитка).
Итого: 5-проводной стояк в любом случае превращается в 3-жильные кабели. Если двух- или трёх-фазных нагрузок, требующих защиты автоматом, нет (в том числе счётчика), можно сразу использовать однополюсные (что мы и видим на примере любой однофазной квартиры. При том, что в одном этажном щитке каждая такая квартира посажена на свою фазу). Если есть, то до ответвлений на них многополюсные.
07.09.2016 в 09:54:45
shtazi написал: Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.09.2016 в 10:04:55
megrad, Кривая время-токовых характеристик отображает параметры теплового и электромагнитного расцепителей АВ. Однако, при заданных кратностях речь о мгновенном расцепителе, не тепловом.
07.09.2016 в 10:10:01
Артём Зорин написал: CHCHnkov, мне казалось, всё понятно ещё с первой страницы. А потом ещё и BV разжевал. Объясню ещё раз
Контрольный ответ в голову? Тут улыбка прилагается.
Спасибо за время.