Аватар пользователя
alltimlen

Местный

Регистрация: 22.02.2008

Москва

Сообщений: 33

22.02.2008 в 12:07:17

Кто знает, может ли автоматика котла регулировать работу трехходовых смесителей, или в нем это не предусмотрено? Нужно развести температуру подачи для теплого пола и радиаторного отопления. Спасибо!:confused:

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

22.02.2008 в 18:19:07

Ответ: там из всей автоматики только термостаты, поэтому ответ "Нет не может" вопрос: "а что же делать?" Ответ: Ставить контроллер, заодно и погодозависимое управление. Или эконом вариант: насосная группа с термостатическим клапаном

0
Аватар пользователя
alltimlen

Местный

Регистрация: 22.02.2008

Москва

Сообщений: 33

23.02.2008 в 00:04:39

@lex написал : Ответ: Ставить контроллер, заодно и погодозависимое управление. Или эконом вариант: насосная группа с термостатическим клапаном __________________

Спасибо за ответ! если поставить такой контроллер http://www.teplotrade.ru/tovar.php?idtovar=2114&tpview=80 про него написано так * уличный датчик температуры * суточное и недельное программирование * управление одиночным (одно/двухступенчатым) котлом * управление насосом загрузки бойлера ГВС или смесительным краном для него * управление 2-мя раздельными отопительными контурами с 3-х ходовыми смесительными кранами и насосами или только с циркуляционными насосами Будет работать?

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

24.02.2008 в 21:42:54

* управление 2-мя раздельными отопительными контурами с 3-х ходовыми смесительными

именно

0
Аватар пользователя
alltimlen

Местный

Регистрация: 22.02.2008

Москва

Сообщений: 33

26.02.2008 в 00:09:35

Спасибо!

0