rualfa
rualfa
Новичок

Регистрация: 23.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 30

24.02.2008 в 16:20:22

Да, тк Москва мы только в рабочее время)

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

24.02.2008 в 16:38:45

rualfa написал : Тогда проще сразу квариру купиь в центре Москвы, раз мы уже о замене магистрали от ввода дома говорим

  • Пожалуй...

azus6 написал : Совершенно согласен. В домах с газом----нужно оставлять двухпроводку. вероятность отгорания нуля слишком высока.

  • Вероятность пробоя на корпус незаземленной стиральной машины или ПК или СВЧ-печи- гораздо выше. причем никто за это отвечать не будет, кроме владельца: их без защитного заземления эксплуатировать запрещено...

Arr написал : Если разумно относится к перечисленным требованиям, то вывод очевиден: в старых газифицированных домах использовать магистральный N как PEN слишком опасно.

  • Если эти дома были изначально спроектированы под электроплиты, то можно и нужно...Если нет- вопрос действительно требует дополнительного рассмотрения...
0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.02.2008 в 16:57:20

Ну в данной теме обсуждаются дома БЕЗ ЭЛЕКТРОПЛИТ. поэтому ни о каком магистральном PEN и речи быть не может.

Ну а по поводу пробоя на корпус----так ведь мы УЗО ставим как раз для защиты от этого. Вот написано в инструкции (допустим к стир. машине)--у меня

" Подключение должно осуществляться при использовании розетки и вилки с заземляющим контактом (з\к) . Если по техническим условиям установка трехполюсной розетки НЕВОЗМОЖНА , то необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО)"

Вот--все коротко и ясно.

Так что ставим УЗО и спим спокойно. тем более, что мы ставим машину НА КУХНЕ. (что во много раз безопаснее,чем в в ванной.

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.02.2008 в 17:03:58

Valeryko написал : Вероятность пробоя на корпус незаземленной стиральной машины или ПК или СВЧ-печи- гораздо выше. причем никто за это отвечать не будет, кроме владельца: их без защитного заземления эксплуатировать запрещено...

При двухпроводке и пробое на корпус человека защитит УЗО, которое должно сработать в момент прикосновения даже при отсутствии PE. При двухпроводке и обрыве магистрального N технику от перенапряжения и возможного возгорания защитит ЗАС или реле.

А вот при подключении корпуса СМ или ПК к слабому магистральному N, то есть при использовании его как PEN в нарушение правил и его обрыве\отгорании, защиты от выноса опасного потенциала на корпус не существует в принципе.

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.02.2008 в 17:22:57

И ещё добавление к моему посту 51:

  • шина раздела должна быть расположена в щите, где проходят ВСЕ (четыре) магистральные проводники (ПУЭ 1.7.132).
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2008 в 17:38:07

azus6 написал : Совершенно согласен. В домах с газом----нужно оставлять двухпроводку.

Значит вы советуйте в домах с газом перейти на двухпроводку? А у меня какие-то раздолбаи по обоим стоякам в доме пустили пятипроводку ... Надо будет написать заявление, чтобы один провод выдернули - напишу, что azus6 против.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.02.2008 в 18:17:30

Ну не реконструируют дома с газом и все тут..

Все таки Черноголовка--это не москва. Кстати Черноголовка --это близко к Балашихе.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2008 в 19:33:56

azus6 написал : Ну не реконструируют дома с газом и все тут..

Выходит, что у меня реконструкцию по ошибке сделали... Это же как надо напиться, чтобы дома перепутать? :a

azus6 написал : Кстати Черноголовка --это близко к Балашихе.

Ближе, чем к Парижу?

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

24.02.2008 в 19:39:34

Valeryko написал :

  • с 10 мА намучаетесь...

Сказки.

Valeryko написал : и еще раз- заземление необходимо, та же СВЧ-печь без оного будет излучать, например, УЗО от этого не спасет...

Опять сказки...

0
rualfa
rualfa
Новичок

Регистрация: 23.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 30

24.02.2008 в 19:50:22

Бррррррррррр

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

24.02.2008 в 20:21:02

Действительно, излучение СВЧ мощности из резонаторной камеры практически не зависит от её соединения с "землёй", но очень сильно зависит от качества прилегания дверцы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу