28.12.2011 в 08:45:29
Xarlampij написал : Наверное. стоит подумать как разгрузить стены.
понятно, что при нагрузке на кровлю, недостаточно крепкие стены выдавило наружу, стены разошлись, перекрытия обвалились. можно усилить стены, в старину для этого применяли контрфорс. при удачном дизайне, вполне можно вписать, не нарушая архитектуру.
нечто подобное я наблюдал при пожаре небольшой деревянной церквушки (тут была тема где то) дом из бруса (20х20) оштукатурен по дранке с 2-х сторон, поэтому сам дом не пострадал почти. полностью сгорела кровля и частично обгорел верхний венец. при обрушении перекрытия -стены выдавило пузырем. завалы после пожара разобрали руками, глаза боятся, руки делают. стены стягивали лебедкой и подпорками. прогоревшие участки венца заменили новыми. уже потом сделали новую кровлю
28.12.2011 в 08:59:39
shaban написал : По моему мнению, что нужно делать:
- Залезть наверх, оценить повреждения стропил и стен
- Домкратить просевшую часть крыши
вот домкратить не надо, опасно. упираться в перекрытие - продавит и его, или на голову все упадет и задавит человека. крышу надо _разбирать_. снимать кровельный материал, разбирать стропила. целые материалы собирать в кучу, чтоб использовать потом назад. кладку стен _разбирать_ до целого и перекладывать. а уже потом всякие маурлаты и проч.
28.12.2011 в 09:23:48
Да, ситуёвина.:( И это при том, что на крыше снега то не так уж и много. Естественно, что необходимо разбирать сверху дом до того места которое осталось целым (непострадавшим). Разбирать осторожно.
Умные учаться на чужих ошибках, а дураки - на своих. Выходит, что умные учаться у дураков.;)
ИМХО (IMHO)
28.12.2011 в 10:26:13
Прочитал старую, трех-летней давности тему. Советов было много, но вот на будущее застройщикам мало кто что сказал. Поскольку у самого дом из газосиликата, а по сопромату и термеху были пятерки, позволю себе несколько советов другим, да и этому застройщику:
28.12.2011 в 11:18:13
Вообще про дома из газосиликата и пенобетона- писано-переписано. Везде одно правило: каждый этаж заканчивается бетонным армопоясом. На него уже кладут и плиты и крышу. Если-бы в данном случае такой пояс был- стоял-бы дом без проблем.
28.12.2011 в 13:45:11
Я лично проектировал и под моим руководством реализовывалась скатная крыша из металла по стенам 3-х этажного коттеджа из газосиликатных блоков. По верху стен был сделан распределительный железобетонный пояс. Заказчик остался очень доволен, особенно после ураганного ветра в Москве (в.. эээ какой это был год... 2006м чтоли?) Особенно когда у соседних домов крыши посдувало и где-то покоробило, а у него даже не шелохнулось. Также в проекте было выполнено перекрытие из железобетона по профнастилу, уложенному по металлическим балкам - тоже все отлично (там бильярдная комната). А идиоты соседи у него взяли мой проект и тупо скопировали на свой коттедж раскладку балок перекрытия, гыг... позвонили после того, как залили бетон, и уже даже после того как он застыл на перекрытие им самим стрёмно наступать - играет шо ппц... А дело в том, что люди просто не обратили внимание, что у них пролеты и геометрия другие и надо по-другому балки укладывать, да и сечения тоже другого желательно. Все дело в экономии - решили сэкономить. Сэкономили себе на пятую точку проблем. Самое интересное, что взяли проект у соседа, а у разработчика даже и не подумали проконсультироваться - можно ли вообще? ))
28.12.2011 в 15:28:34
Умко написал : А дело в том, что люди просто не обратили внимание, что у них пролеты и геометрия другие и надо по-другому балки укладывать, да и сечения тоже другого желательно.
:applause::D Это- не баян?
28.12.2011 в 15:34:11
ADM05 написал : И это при том, что на крыше снега то не так уж и много.
Там черепица немеряно весит...
28.12.2011 в 15:36:22
Умко написал : Все дело в экономии - решили сэкономить. Сэкономили себе на пятую точку проблем.Самое интересное, что взяли проект у соседа, а у разработчика даже и не подумали проконсультироваться - можно ли вообще?
Это даже не экономия. Это жадность. Думали сэкономить на плате за консультацию. Вот эта псевдо экономия и вышла боком.
Михалыч написал : Там черепица немеряно весит.
Про снег упомянул, в том смысле, что это не были какие-то экстремальные перегрузки крыши. Например, очень многоснежная зима и поэтому не было перекрытие рассчитано на такую нагрузку.
ИМХО (IMHO)
28.12.2011 в 16:06:11
Михалыч написал : Это- не баян?
Нет. Это реальный случай из моей практики.
ADM05 написал : Думали сэкономить на плате за консультацию.
Так в том-то и дело, что даже не думали об этом - за вопрос можно ли по моему проекту сделать у них никто с них денег бы и не попросил. Суть в том что даже НЕ ПОДУМАЛИ спросить! ))))
29.12.2011 в 01:50:21
Умко написал : Суть в том что даже НЕ ПОДУМАЛИ спросить! ))))
Ну дык ведь стыдно. Вроде как "украли" расчеты...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу