28.04.2015 в 11:11:09
Georgy000 написал : тогда какой посоветуете? Хотелось бы без контактора, так как, честно говоря, не вижу в нем смысла. Дом новый, ноль наврятли отгорит, но перестраховаться надо
Долго и внимательно изучал информацию по Реле Напряжения(РН), склоняюсь к покупке УЗМ-51М + Вольтметр/Амперметр ВАР-М02-63 АС60-450В УХЛ4 от Меандра.Тоже ,как и Вы, присматривался к МР63 но тема:
P.S. Простите что влез, перед Kamikaze, это сугубо ИМХО никакой рекламной цели
28.04.2015 в 11:32:20
Берите УЗМ + вольтметр и будет вам счастье. Главное ГовноЗАС не покупайте.
28.04.2015 в 15:18:23
Georgy000 написал : .... Хотелось бы без контактора, так как, честно говоря, не вижу в нем смысла. Дом новый, ноль наврядли отгорит, но перестраховаться надо .....
"Зрите прям в корень ..." или " ... У кого о чем болит ...". Совершенно не о том думаете, Уважаемый .... Если не хотите иметь проблемы (со временем) с тем что у Вас не будет электричества, то лучше ставьте сразу контактор. Главное назначение контактора не разрывать "ноль" (как Вы пишите) а для того чтобы была возможность в аварийной ситуации нормально коммутировать всю нагрузку .
А то что стоит в РН - это далекое подобие на устройство, способное коммутировать силовую нагрузку. Долго не проработает.
Если Вы "... без трудностей как без пряника жить не можете ..." то не ставьте контактор.
Со временем и в "неудачный/не удобный момент" работой себя обеспечите .... (закон падающего бутерброда .... ;) :) )
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
28.04.2015 в 15:23:47
Ким написал : Главное назначение контактора не разрывать "ноль" (как Вы пишите) а для того чтобы была возможность в аварийной ситуации нормально коммутировать всю нагрузку .
Для этого лучше использовать не контактор, а вводной 2P автомат :)
28.04.2015 в 15:30:49
ksiman написал : Для этого лучше использовать не контактор, а вводной 2P автомат
Это если надо разорвать и "ноль". Но, опять таки, это - "в ручную". А в связку к РН - лучше контактор. Автомат с приводом не предназначен для частого режима вкл/выкл.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.04.2015 в 12:25:18
Спасибо ребят! Все-таки контактор создает некоторые трудности, в частности, под него нет места. Если я поставлю УЗМ 51М, через него буду коммутировать 50А максимум, ничего страшного? Я так понимаю, если УЗМ сломается или отключится, то контактор в любом случае не включишь. Посему плюс контактора только в том, что разрывается ноль, и в том, что через УЗМ не будет ходить большой ток. Но УЗМ на 63А расчитан, да и не будет он постоянно срабатывать , дом новый. Тогда может можно обойтись без контактора? Или я не прав?
29.04.2015 в 12:38:51
Georgy000 написал : Тогда может можно обойтись без контактора? Или я не прав?
Прав, можно обойтись без контактора :)
29.04.2015 в 12:58:10
Ким написал : Главное назначение контактора не разрывать "ноль" (как Вы пишите) а для того чтобы была возможность в аварийной ситуации нормально коммутировать всю нагрузку .
А то что стоит в РН - это далекое подобие на устройство, способное коммутировать силовую нагрузку. Долго не проработает.
А как скоммутируешь нагрузку, если контактор без поданного от РН напряжения работать не будет.
Долго не проработает, если будут постоянные сработки, но я думаю, сработок вообще не будет. А даже если и будут, то одна-две за год ничего с релюхой РН не сделают.
Вопрос, собственно, в том, нет ли опасности, если через УЗМ51М будет проходить ток 30-40А (пиковое потребление квартиры)? Если есть опасность, что он загорится, взорвется, то я лучше перестрахуюсь, разберу весь щиток, и найду место куда воткнуть контактор.
У ABB есть одномодульный контактор ABB ESB 63-20, но непонятно, можно ли через него подключать и фазу и ноль. Если да, то место под один модуль у меня есть
29.04.2015 в 13:28:46
Georgy000 написал : Вопрос, собственно, в том, нет ли опасности, если через УЗМ51М будет проходить ток 30-40А (пиковое потребление квартиры)?
У него номинальный ток 63А. А номинальный ток, если по-простому - это величина при которой оборудование может работать бесконечно долго.
Georgy000 написал : У ABB есть одномодульный контактор ABB ESB 63-20, но непонятно, можно ли через него подключать и фазу и ноль. Если да, то место под один модуль у меня есть
ESB-63-20 занимает 3 модуля или 54 мм
29.04.2015 в 13:32:47
D_A_N написал : У него номинальный ток 63А. А номинальный ток, если по-простому - это величина при которой оборудование может работать бесконечно долго.
Нет, бесконечно долго ничего не работает ;) При номинальном токе 63А УЗМ может работать продолжительное время и достаточно долго. Сколько именно он проработает - неизвестно, но не менее гарантийного срока (при соблюдении остальных условий применения). Как правило, работа в облегчённом режиме увеличивает срок службы изделия. Ток 30-40А для устройства на 63А является облегчённым режимом работы
29.04.2015 в 14:05:35
Georgy000 написал : .... А как скоммутируешь нагрузку, если контактор без поданного от РН напряжения работать не будет. ....
так же как и УЗМ/РН и им подобные. Контакты этих устройств подают питание на катушку контактора. А уже силовые контакты контактора подключают нагрузку в "40-50А"
Georgy000 написал : .... я думаю, сработок вообще не будет. ....
Это Ваше право, конечно же.
Но в свое время в деревне то же думал что никогда свет надолго отключаться не будет, поэтому и отопление сделали с насосом а не с естественной циркуляцией.
"Хотелось как лучше а получилось - как всегда ...". А котел-то твердотоплевный. Отключи электричество и он может перегреться и пойти в разность. Пришлось выбирать - или переделать все что сделано или покупать генератор. А к генератору получилось что еще нужен и ИБП для того чтобы ночью не бояться отключения электричества. А оно в последние годы и на неделю отключиться может ....
Так что, для кого-то "лучше перебдеть, чем недо ....", а для кого-то - "Итак сойдет ..." ;) :)
Georgy000 написал : .... нет ли опасности, если через УЗМ51М будет проходить ток 30-40А ....
Почитайте и фото посмотрите
Georgy000 написал : .... контактор ABB ESB 63-20 ...
В "живую" таких не видел. Хотя, по каталогу такие есть. Н два модуля видел только до 24-х А
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.04.2015 в 21:50:09
Еще про РН "
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
30.04.2015 в 22:04:03
Ким написал : Почитайте и фото посмотрите пост 117
Дык, там варистор "рванул" из-за подачи 380В на выход УЗМ.
Ким написал : Еще про РН "до кучи ..." На пост 8 обратите внимание ...
Не все йогурты одинаково полезны :)
По токонесущей способности и отключающей способности с бытовыми нагрузками к поляризованным реле, таким, как применяются в современных УЗМ, Зубрах, ДиджиТОПах etc. пока нет претензий ни по результатам испытаний, ни по опыту эксплуатации.
Единственный известный
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.04.2015 в 22:09:04
Ким написал : про то чтобы контактор не ставить
и реле напряжения на включение автомата редуктором )
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу