28.02.2008 в 13:47:08
Уважаемые мастера! Пожалуйста оцените разводку водоснабжения и покритикуйте/порекомендуйте если есть что. Спасибо.
Санузел:
28.02.2008 в 13:48:02
Кухня:
28.02.2008 в 16:00:12
1) почему в туалете есть фильтры, а на кухне нет ? 2) почему трубы (в туалете) имеют три изгиба, а не один ? 3) у вас будет удобный доступ к вентилям, фильтрам, счетчикам ? 3) почему столько грязи и открытый коллектор ?
похоже, что у вас кто-то тренировался...
28.02.2008 в 17:26:39
Спасибо за отклик. 1) Сначала на кухне мастер поставил редуктора и сказал что там есть сетка и этого будет достаточно. Но я сильно сомневаюсь поэтому и создал тему. Хочу докупить колбы KF06 что бы сделать полноценные FK06. В ванной я сразу же сказал что бы ставили FK06. 2) Задам этот вопрос мастеру. 3) В ванной будет удобный. Там будет что то типа встроенного шкафа и будет доступ к вентилям, счетчикам и фильтрам. На кухне неудобно будет считывать данные со счетчиков. Что можете порекомендовать? 4) Грязи много. Но к сожалению так мастера делают ремонт, который еще не закончен. Проясните по поводу открытого коллектора, я не специалист и не совсем понимаю суть вопроса.
Огромное спасибо за Ваши вопросы. Ремонт еще не закончен, поэтому и создал тему что бы услышать комментарии-рекомендации-критику, что бы еще это можно было что-то переделать.
28.02.2008 в 20:40:14
После счетчиков бы краны поставить неплохо. Удобнее их снимать для поверки (особенно на кухне).
29.02.2008 в 09:12:47
2 Байпасс
Объясните пожалуйста в чем удобство снятия счетчиков при наличии кранов после них?
Уважаемые мастера сантехники! Пожалуйста дайте свою оценку и подскажите что нужно исправить пока еще не поздно. Спасибо
29.02.2008 в 11:52:17
Скажите, почему справа коллектор гор воды висит на проводе?
29.02.2008 в 12:33:55
2Denek Уже не висит. Закреплен так же как на холодную (крепление к стене перед FK06).
10.03.2008 в 11:49:54
Подниму тему:). Все таки хотелось бы больше услышать отзывов по разводке в санузле? Все в порядке?
27.03.2008 в 09:56:32
Вот что сейчас имею.
Мастер хотел подсоединять i-box (смеситель для ванной), гигиенич. душ и сливной бачок (туалет) гибкими шлангами (резиновый в оплетке). Я не хочу гибкие шланги. С медью он не работал (говорит не может) поэтому этот вариант отпадает.
Что можно сделать или лучше все заново переделать?
Если переделывать лучше, то кто может за это взяться и когда?
Помогите пожалуйста!
27.03.2008 в 11:59:02
serp100 написал : Мастер хотел подсоединять i-box (смеситель для ванной), гигиенич. душ и сливной бачок (туалет) гибкими шлангами (резиновый в оплетке)
Жесть...
27.03.2008 в 16:33:52
serp100 написал : С медью он не работал (говорит не может) поэтому этот вариант отпадает.
Жесть
27.03.2008 в 19:27:24
serp100 написал : Мастер хотел подсоединять i-box (смеситель для ванной), гигиенич. душ и сливной бачок (туалет) гибкими шлангами (резиновый в оплетке).
В смысле — по поверхности? Без замуровки? :a
27.03.2008 в 22:30:21
serp100 написал : Я не хочу гибкие шланги. С медью он не работал (говорит не может) поэтому этот вариант отпадает.
А почему не хочет подсоединять i-box и гигиенич. душ полипропиленом на пайке ? Этот же вариант приемлим под замуровку.
28.03.2008 в 09:29:27
2Wazawai Ну да, где же там гибкие шланги замуровывать? Они бы так и висели от смесителей до трубы ПП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу