30.01.2006 в 11:21:19
Здравствуйте, уважаемые специалисты своего дела!
У меня возникла проблема с отоплением следующего характера: в гараже решил сделать теплый пол. Купил метапол (80 метров диаметр помоему 16/20), сварил арматуру прикрутил его к сетке, после залил 7 см раствора. Поставил электро котел на 3 квт, насос циркуляционный (не большой), мемранный бак. Включил всю систему. А она не хочет прогревать больше двух «изгибов». Не смотря на то что если насос включен котел горячий на 30 %, а если выключен то нагревается мгновенно весь.
Отсюда вопросы Мало мощности котла? Плохая циркуляция из за маленкого диаметра трубы? Плохая циркуляция из за наличия в системе воздуха?
Большое спасибо, Игорь
30.01.2006 в 11:41:47
Igrb
ЭППС под "тёплый пол" заложить не забыли? Хотя бы пяток сантиметров...
P.S. Успехов в обогреве земной коры! :cool:
30.01.2006 в 13:58:02
Что такое ЭППС? Изоляция?
Не подумал над тем что тепло может греть низ, а не верх. То есть получается что циркуляция идет, тосол нагревается и тепло зараза уходит все в "земную кору". :( :( :(
30.01.2006 в 14:41:26
Igrb
Ага, плиты экструдированного пенополистирола на приличное давление (хотя, это же не авиалайнер при посадке, любой подошёл бы, небось).
30.01.2006 в 15:19:51
Деньги выбрашены на ветер :( Вот блин.