Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.04.2011 в 09:13:42

Slawa написал : Kamikaze, честное слово, я четко знаю, что холодный водопровод - совсем не заземляющее устройство. Он и по ПУЭ-6 им не был (к нему PEN насоса цеплялся) и сейчас не является. Это именно уравнивание потенциалов.

Что же Вы тогда, в нарушение всех правил упорно хотите заземлить на него стиралку?

Slawa написал : Просто опустим гипотетическое поведение идиотов ниже по стояку (потому что идиоты могут не только пластик врезать

Это не гипотеза, это то, что реально происходит сплошь и рядом.

Slawa написал : Как безопаснее

Единственный безопасный вариант, для себя и соседей - это не выносить опасный потенциал (при возможной неисправности СМ) на водопровод.

Так хочется что-то поуравнивать - ради бога, отцепите ванну от водопровода и уравняйте со стиралкой. Бодрящий душ утром в "щиплющейся" ванне это так здорово! Главное, чтобы величина утечки в СМ не превысила предел переносимости организмом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

08.04.2011 в 09:24:48

Kamikaze написал : Это не гипотеза, это то, что реально происходит сплошь и рядом.

вот это и страшно...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.04.2011 в 09:25:06

Kamikaze написал : Что же Вы тогда, в нарушение всех правил упорно хотите заземлить на него стиралку?

Kamikaze, не хочу заземлять - не нужен нам строго потенциал "земли". Уравнять потенциалы хочу. Почему Вы упорно называете присоединение к холодному водопроводу "заземлением", хотя мы оба знаем, что это - совсем не заземляющее устройство?

Kamikaze написал : Единственный безопасный вариант, для себя и соседей - это не выносить опасный потенциал (при возможной неисправности СМ) на водопровод.

Смотрите выше - как он кинулся разделительный транс покупать. :-)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.04.2011 в 09:32:58

chio написал : мне бы это все на пальцах... ну не дорос я еще понимать с полуслова, особенно не понял Цитата Сообщение от Slawa я ручками включаю те нагрузки, которым это не вредит и отключаю (выключатель перед РКФ) защиту. а если дома нет никого, неделю месяц... как быть с холодильником

Ручками - это значит, я сам, автоматами, отключаю "нежные" нагрузки, после чего отключаю автомат, через который питается реле контроля фаз и включаю вводной автомат. По холодильнику - тоже думал и решил, что при возможности долгого отсутствия проще его отключать на время уезда. Хранить там ведь ничего не оставишь, если может так быть, что месяц не приедешь...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.04.2011 в 09:34:16

chio написал : с\у см стоять не будет

Тогда двухпроводка под УЗО 10 мА - нормально.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

08.04.2011 в 09:40:20

Slawa написал : Тогда двухпроводка под УЗО 10 мА - нормально.

вопрос остался к сожалению, какие девайсы поставить для максимальной защиты техники и особенно жены и моего мелкого начиная от вводного

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.04.2011 в 09:42:28

Kamikaze написал : Так хочется что-то поуравнивать - ради бога, отцепите ванну от водопровода и уравняйте со стиралкой. Бодрящий душ утром в "щиплющейся" ванне это так здорово! Главное, чтобы величина утечки в СМ не превысила предел переносимости организмом.

Уравнивание потенциалов должно производиться относительно холодного водопровода. Его смысл - уравнять потенциалы всех проводящих частей в ванной. Как Ваш гипотетический опыт с неполным уравниванием докажет неправильность метода?

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

08.04.2011 в 09:44:46

Slawa написал : Хранить там ведь ничего не оставишь, если может так быть, что месяц не приедешь...

нууу как это, а мясо в морозилке масло, консервы.. надо что то думать

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.04.2011 в 09:46:09

chio написал : вопрос остался к сожалению, какие девайсы поставить для максимальной защиты техники и особенно жены и моего мелкого начиная от вводного

Уже я не понимаю. Наговорили: вводное УЗО и УЗО+автоматы на отходящие линии. Плюс реле контроля напряжения на силу, управляющее расцепителями автоматов розеток. Что непонятно?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.04.2011 в 09:50:23

chio написал : нууу как это, а мясо в морозилке масло, консервы.. надо что то думать

Тогда лепить контактор на силовые нагрузки и ставить реле контроля на самовозврат. Автомат перед реле, через контакты реле (и от этого же автомата) питается катушка пускателя (например, КМ25-40), с пускателя фаза расходится по автоматам и УЗО защищаемых нагрузок.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

08.04.2011 в 09:51:33

Slawa написал : Что непонятно?

да это все мне понятно, вот с девайсами проблема, какие конкретно, какие номиналы, посмотрел по магазинам огромное количество, мне бы на пальцах..я в теории понимаю кое что... а практика отсутствует,глупости конечно не допущу, знаю куда не стоит лезть, а вот что покупать.....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу