Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.03.2008 в 19:31:41

BV написал : Откуда у меня,..... а вот коллектив - великая сила

-То есть Вам "коллектив" дал право навешивать ярлыки? Тогда это не "коллектив", а "что-то другое"...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

07.03.2008 в 19:36:25

2Valeryko Я вам задал конкретный вопрос, в ответ увидел .... то что и ожидал от вас увидеть... На основании ваших ответов складывается мнение...
Смею надеяться, что не только моё....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.03.2008 в 19:50:30

BV написал : вам задал конкретный вопрос, в ответ увидел .... то что и ожидал от вас увидеть... На основании ваших ответов складывается мнение...
Смею надеяться, что не только моё....

  • вы не "конкретный вопрос" задали, а ПРИДУМАННЫЙ сложный случай, причем "с первого раза" не получилось:

BV написал : я говорю про то, что в Москве в сталинках, еще стоят пробки на 6 ампер (недавно сам удивился), сечение стояка - хвостик мышонка - и использовать ТАКОЙ нулевой провод в качестве PE - преступление.
Ваш специалист говорит - подключайте к PEN - но где ж его взять в старом фонде?

  1. Какой "нулевой провод"? Мне такой технический термин незнаком...
  2. В "сталинках" есть лифты и ПОЭТОМУ обязательно есть заземление
  3. сечение "хвостик мышонка" - это теперь так техническим языком говорят? А в "мм2" это сколько?
  4. Никто не запрещает Вам реконструировать стояк за свой счет и немедленно, включая пресоовутые !16 мм2 по алюминию для ПЕН", только это для старого жилого фонда "мгновенно" никто не требует:

"Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. "

  • Это говорят КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - с ФИО, должностями и имеющими полномочия не от "коллектива", а от профильных организаций
  • если Вам это не нравится - это ТОЛЬКО Ваши проблемы...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

07.03.2008 в 20:00:08

Собственно, еще раз увидел подтверждение ....
Отвечать не буду.... тк не имеет смысла....

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2008 в 20:19:35

BV написал : Смею надеяться, что не только моё....

О да!

BV написал : Отвечать не буду.... тк не имеет смысла....

Список игнорирования поможет еще и не видеть всякую ерунду. А также сэкономить свой интернет-траффик :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

07.03.2008 в 20:45:40

BV написал : Я вам задал конкретный вопрос, в ответ увидел .... то что и ожидал от вас увидеть...

Вопрос можно было и не задавать...

BV написал : На основании ваших ответов складывается мнение...

Именно так!

BV написал : Смею надеяться, что не только моё....

Поддерживаю!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.03.2008 в 22:18:15

ppkvin написал : Далее, если в точке КЗ имеется ЗУ например 4 Ом, возникнет ток,

Рассматриваем вариант КЗ фаза-ноль с выполнением со стороны потребителя повторного заземления нейтрали? Пусть сопротивления обоих ЗУ Rзу - по 4 Ома, сопротивление проводов Rп фазы и ноля - по 1 Ому. Тогда сопротивление цепи составит: Последовательно соединенные ЗУ дают 8 Ом. Параллельное соединение провода нуля и двух ЗУ дает сопротивление 0,888888(8) Ом

Сопротивление петли фаза-ноль с учетом влияния ЗУ: 1+0,888888(8) = 1,8888888(8) Ом.

Ток замыкания 220/1,88888(8) = 116,5 А

Ток, протекающий по нижней ветви схемы (ноль + 2*ЗУ) делится на две части обратно пропорционально сопротивлениям. Ток через ЗУ составит 12,9 А.

Напряжения на ЗУ составят 51,7 В. Интересно. Посимпатишней, чем 110.

Т.е. при отсутствии повторного ЗУ у потребителя потенциал точки замыкания будет 110В, при этом напряжение на ЗУ КТП не возникнет (т.к. ток замыкания через ЗУ не течет). При ЗУ потребителя, таком же, как на КТП напряжения на обоих ЗУ составит по 52В.

Если Rзу КТП = 4Ом, а Rзу потребителя 10 Ом, то на ЗУ КТП будет 30В, а на ЗУ потребителя будет 76В.

Если пренебречь сопротивлениями проводов и падениями напряжения от точки повторного заземления PEN со стороны потребителя (ГЗШ потребителя) до места замыкания (считая их много короче, чем линия от КТП к потребителю), и принимая потенциал РЕ равным потенциалу ГЗШ, получаем, что повторное заземление PEN-проводника на вводе в электроустановку потребителя при аварии эффективно уменьшает напряжение прикосновения к электрооборудованию класса 1, защищенному по системе TN-C-S. Правда, ценой выноса потенциала на ГЗШ КТП.

Кто бы проверил мои выкладки? :help

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

08.03.2008 в 09:28:17

BV написал : Собственно, еще раз увидел подтверждение ....
Отвечать не буду.... тк не имеет смысла....

  • А задавали провокационные вопросы Вы "с глубоким смыслом"?
  • которые не имеют ничего общего с конкретной темой автора ветки...
  • зато позволили усомниться в цитатах квалифицированных специалистов, слова которых весомее слов безответственных анонимных болтунов...

Alex___dr написал : Вопрос можно было и не задавать...

  • Кто-то тут "игнор" пропагандировал?
  • Без проблем- там и оставайтесь- Вам же советы КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, нормф и законы точно не нужны- Вы и так все знаете лучше всех, а выполнение норм и законов для Вас необязательно...

Kamikaze написал : Если пренебречь сопротивлениями проводов и падениями напряжения от точки повторного заземления PEN со стороны потребителя (ГЗШ потребителя) до места замыкания (считая их много короче, чем линия от КТП к потребителю), и принимая потенциал РЕ равным потенциалу ГЗШ, получаем, что повторное заземление PEN-проводника на вводе в электроустановку потребителя при аварии эффективно уменьшает напряжение прикосновения к электрооборудованию класса 1, защищенному по системе TN-C-S. Правда, ценой выноса потенциала на ГЗШ КТП.

Кто бы проверил мои выкладки?

"Исправленные и дополненные"? -может не стоит такие непроверенные "расчеты" публиковать?

  • ведь так недалеко и до беды...вдруг кто-нибудь примет Ваши "логические умозаключения" за электротехнические нормативы и методики....
  • Может лучше сначала не "игнорировать" квалифицированных специалистов, например, тут: http://www.sonel.ru/ru/Biblio/standarts/gost-50571/overvoltage-protection/printable.php?print=1
0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.03.2008 в 09:44:55

Kamikaze написал : Кто бы проверил мои выкладки?

Очень логично ИМХО!:applause:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

11.03.2008 в 12:54:02

Valeryko написал :

  • А задавали провокационные вопросы Вы "с глубоким смыслом"?
  • которые не имеют ничего общего с конкретной темой автора ветки...
  • зато позволили усомниться в цитатах квалифицированных специалистов, слова которых весомее слов безответственных анонимных болтунов...

Valeryko написал : В жилом доме со старой двухпроводной системой электропроводки меняют все трубы водопровода на пластмассовые. Ванны остались без заземления и уравнивания потенциалов. Как быть в этом случае?

Я задал провокационный вопрос, или всё-же это цитата из вашего поста? :) Разве это не описание старого сталинсского дома? Или кирпичной хрущевки?

Valeryko написал : При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.

На щитке нет шинки, корпус щитка сидит на нулевом проводе Al 4мм2. Соединять?

Иногда нет и щитка... - пробки... на нуле ... и фазе.... Соединять?

Этот ваш специалист за слова ответит?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.03.2008 в 15:49:00

BV написал : Я задал провокационный вопрос, или всё-же это цитата из вашего поста? Разве это не описание старого сталинсского дома? Или кирпичной хрущевки?

  • Разумеется, нет универсальных рецептов "на все случаи жизни", иначе что обсуждать-то...
  • Только из этого НЕ СЛЕДУЕТ, что данная рекомендация КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА неверна, поскольку Вам она "не понравилась": Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.
    Выполнение основной системы уравнивания потенциалов для вновь вводимых и реконструируемых электроустановок является обязательным в случаях использования в качестве защитной меры защитного автоматического отключения питания. Одним из основных элементов системы уравнивания потенциалов является главная заземляющая шина, к которой присоединяется не только PEN-проводник питающей линии (кабеля), но и все металлические части здания, в том числе и металлический каркас здания. При наличии железобетонных фундаментов, что имеет место в подавляющем большинстве случаев, мы получаем естественный повторный заземлитель, на что и указано в п.1.7.61. Соединение с главной заземляющей шиной только PEN-проводника питающей кабельной линии недостаточно, должны быть выполнены указания п. 1.7.82 и п. 1.7.119.
    При ремонтах зданий без реконструкции электроустановки необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.

Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ " http://electromont.ru/faq18.html

BV написал : На щитке нет шинки, корпус щитка сидит на нулевом проводе Al 4мм2. Соединять?

  • Это где-то в процитированной мною цитате есть? Или в вопросах автора ветки:

maxperkins написал : В принципе, может, спустить проводок до земли (почвы)? Это ведь будет сигнальный провод, не силовой.

  • Тогда к чему Ваши "дополнения"?

BV написал : Иногда нет и щитка...

  • Иногда нет и электричества вообще..
  • Повторно, Вы действительно считаете, что мнение квалифицированных специалистов Вам ни к чему?
  • Например, это:

    Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ. "

BV написал : Этот ваш специалист за слова ответит?

  • Безусловно!
  • У него есть должность, ФИО, адрес- поэтому за свое истолкование законов и правил он ответит - на него в суде можно сослаться, например - в отличие от анонимных советчиков в интернете - с этих спросить нечего - так понятнее?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу