BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

11.03.2008 в 16:44:11

2Valeryko К первому абзацу, где специалист цитирует ПУЭ претензий нет.

Претензии ко второму абзацу - во многих домах он не выполним БЕЗ РЕКОНСТРУКЦИИ.
Вот я и спрашиваю КАК выполнить рекомендации специалиста, если PE не к чему цеплять (или небезопасно...).
В ответ слышу только "специалист сказал".... Хотелось бы услышать ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ....

Далее, еще раз:

Valeryko написал : необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей и предусмотреть дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником)

В этом случае возможно протекание тока по цепи PEN => металлоконструкции здания.
ВЫ ЛИЧНО считаете это правильным решением?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

11.03.2008 в 17:57:57

Хорошо что Валерика ставит черточки, видно где он, и где копипаст.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.03.2008 в 18:16:59

BV написал : Претензии ко второму абзацу - во многих домах он не выполним БЕЗ РЕКОНСТРУКЦИИ.

  • Вполне возможно, а разве гр. Соловьев обязан в одном ответе все дома описать- от чукотского чума до "сталинской высотки"?

BV написал : Хотелось бы услышать ВАШЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ....

  • Не считаю себя настолько квалифицированным специалистом, чтобы иметь свое особое мнение, отличное от мнения, выраженного в нормативных документах и комментариях квалифицированных специалистов, имеющие на это юридические основания...
  • А вот приводить цитаты из таких документов- могу и привожу...

BV написал : В этом случае возможно протекание тока по цепи PEN => металлоконструкции здания.
ВЫ ЛИЧНО считаете это правильным решением?

  • Нет, не считаю, но приводить при этом мнение лиц, на это не уполномоченных, а тем более, истолковывать правила так, как "удобнее" точно не буду...

leonard написал : Хорошо что Валерика ставит черточки, видно где он, и где копипаст.

  • "квалифицированный специалист" что-то хотел сказать?
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

11.03.2008 в 18:58:33

Valeryko написал :

  • Вполне возможно, а разве гр. Соловьев обязан в одном ответе все дома описать- от чукотского чума до "сталинской высотки"?

ИМХО, уж очень мало домов, в которых рекомендации г-на Соловьёва можно применить не получив неприятных или опасных последствий.
Мне лично не нравится суть его ответа - "подключение к длинному PEN, по которому протекает ток".
Да, о чумах и шалашах в этой теме разговариваете только вы. Я - о домах, Соловьёв вроде как тоже :)

Да и еще - хотя на эти случаи и не распространяется ред.7 - но меры и требования описанные там - очередной шаг к повышению безопасности.
В ответе г-на Соловьёва предлагаемые меры весьма спорные.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.03.2008 в 19:37:48

BV написал : ИМХО, уж очень мало домов, в которых рекомендации г-на Соловьёва можно применить не получив неприятных или опасных последствий.

  • Простите, но основная часть нынешних домов построена уже на напряжение 220 Вольтв 60-е годы и позже,
  • более того, в Москве- данные я приводил-40% квартир имеют электроплиты и поэтому обязательно имеют заземление...
  • Поэтому

BV написал : уж очень мало домов,

  • мягко говоря, неверно - особенно по отношению к Москве..

BV написал : Мне лично не нравится суть его ответа - "подключение к длинному PEN, по которому протекает ток".

  • А мне лично нравится его конкретное отношение к существующему положения дел при том безобразии, что сейчас происходит с ремонтами "квалифицированными специалистами":

необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей

BV написал : Да, о чумах и шалашах в этой теме разговариваете только вы. Я - о домах, Соловьёв вроде как тоже

  • так это Соловьев "отсебятину" наплел?

BV написал : даже если провод будет 4мм2 - при сотне ампер это ерунда....

BV написал : А также то, что в старом фонде просто нет PEN в щитках, там есть только N.

  • Кстати,от того, что "в старом фонде" не применялся "заграничный термин" РЕН - вовсе не означает, что раньше не применялись совмещенные рабочие нулевые и защитного заземления проводники
  • Более того, раньше их только такими и можно было применять..

BV написал : Да и еще - хотя на эти случаи и не распространяется ред.7 - но меры и требования описанные там - очередной шаг к повышению безопасности.
В ответе г-на Соловьёва таких мер не увидел.

  • речь шла ло старом фонде и гр. Соловьем четко объяснил, что :

Valeryko написал : Требования Правил устройства электроустановок (7-е издание) распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. При ремонтах, в том числе и капитальных, обеспечение электробезопасности должно производиться по требованиям предыдущих изданий ПУЭ.

  • ни в 5, ни в 6-ой редакциях ПУЭ, например, никаких "не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди" для совмещенных рабочего нулевого и защитного заземления проводников не требовалось, а вот "PEN" проводник был, только называлось это иначе: заземление без зануления в жилых домах не допускалось...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

11.03.2008 в 20:16:11

Valeryko написал :

  • Простите, но основная часть нынешних домов построена уже на напряжение 220 Вольтв 60-е годы и позже,

Я про эти дома тоже... сам жил в таких... (правда сейчас уже реконструирована эл. проводка в стояках...)

Valeryko написал :

  • более того, в Москве- данные я приводил-40% квартир имеют электроплиты и поэтому обязательно имеют заземление...

Точнее имеют толстый PEN :).... но при этом при соединении с этим PEN металлоконструкций - получим уравнивающий ток.

Valeryko написал :

  • мягко говоря, неверно - особенно по отношению к Москве..

см выше...

Valeryko написал : Цитата: необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей

разве я с этим спорю, более того, см пост 39:

BV написал : достаточно при замене трубы на пластик, проложить параллельно трубе (новой, пластиковой) провод с сечением не менее сечения фазы, все оторванные соединения повесить на него, а сам провод соединить с ГЗШ, или трубой в подвале. Вашему "специалисту" не пришла в голову мысль, что делать

Цитата: Сообщение от Valeryko дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или **проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.

BV:...значительно сложнее, чем проложить новый провод параллельно трубе.**

добавлю, не только сложнее, но и опаснее соединять с PEN стояка - в зависимости от состояния нулевого провода стояка. Да и защитный проводник взамен металлической трубе более соответствует концепции г-на Соловьёва о СОХРАНЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ :) Кстати не совсем об этом речь, но были временные меры по повышению безопасности в двухпроводке до реконструкции сетей - так вот там рекомендовали применять УЗО, а не тянуть PE к стояку...

Valeryko написал :

  • так это Соловьев "отсебятину" наплел?

Соловьёв ни при чём - на шалаши и чумы тянет именно вас.
Я обсуждаю электропроводку многоэтажного дома :)

Valeryko написал :

  • Кстати,от того, что "в старом фонде" не применялся "заграничный термин" РЕН - вовсе не означает, что раньше не применялись совмещенные рабочие нулевые и защитного заземления проводники
  • Более того, раньше их только такими и можно было применять..

Суть не в названии. Суть в том, что зачастую использовать такой проводник из-за его сечения и состояния крайне опасно + получаем ответвление тока на каркас здания.....

Valeryko написал :

  • ни в 5, ни в 6-ой редакциях ПУЭ, например, никаких "не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди" для совмещенных рабочего нулевого и защитного заземления проводников не требовалось, а вот "PEN" проводник был, только называлось это иначе: заземление без зануления в жилых домах не допускалось...

Вы упорно не хотите понимать суть... жаль :( Читайте абзацем выше....

Да, кстати раньше (ну скажем примерно до 60-х) в старых домах (жилых) не использовались электроприборы класса 1. (Да и не было таких....) Соответственно о занулении речь не шла....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.03.2008 в 21:00:19

BV написал : Я про эти дома тоже... сам жил в таких... (правда сейчас уже реконструирована эл. проводка в стояках...)

  • Тогда непонятно о чем Вы? Не о чумах же в тундре... -Жить не жил, но бывать- бывал в них...

BV написал : Точнее имеют толстый PEN .... но при этом при соединении с этим PEN металлоконструкций - получим уравнивающий ток.

  • Там нет и не было по тогдашним правилам "толстого РЕНа не менее 16 мм2" - вообще ПЕНа не было, а было совмещение рабочего нулевого и защитного заземления проводников... -Что, вообще говоря, одно и то же..

BV написал : добавлю, не только сложнее, но и опаснее соединять с PEN стояка - в зависимости от состояния нулевого провода стояка. Да и защитный проводник взамен металлической трубе более соответствует концепции г-на Соловьёва о СОХРАНЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

  • Простите, но это только Ваше мнение, у меня "штатно" электроплита была соединена с "ПЕН-стояком" еще тогда, когда такого термина в ПУЭ не было- как и у почти половины квартир Москвы тоже, кстати...

BV написал : Кстати не совсем об этом речь, но были временные меры по повышению безопасности в двухпроводке до реконструкции сетей - так вот там рекомендовали применять УЗО, а не тянуть PE к стояку...

  • Кстати, мне это известно, и разве я против "быть богатым и здоровым"?
  • только вот не все это могут сделать за свой счет, и для них действуют старые правила, и это подтверждает КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ...
  • ТРЕБОВАТЬ УЗО в таких случаях не имеют права...

BV написал : Соловьёв ни при чём - на шалаши и чумы тянет именно вас.
Я обсуждаю электропроводку многоэтажного дома

  • Да сколько угодно, только вот не надо к старому жилому фонду "приплетать" новые правила - они к нему не относятся...

BV написал : Суть не в названии. Суть в том, что зачастую использовать такой проводник из-за его сечения и состояния крайне опасно + получаем ответвление тока на каркас здания.....

  • Вполне возможно, только у нас много что опасно, но это не дает основания ездить по дорогам, например, хотя на них гибнет больше, чем от электротока..

BV написал : Вы упорно не хотите понимать суть... жаль Читайте абзацем выше....

  • Я как раз отлично понимаю, что никаких реконструкций стояков без проекта и т.п. делать нельзя...
  • такое самоуправство до добра не доведет...
  • но до таких действий жить без света при лучине никто не обязан..

BV написал : Да, кстати раньше (ну скажем примерно до 60-х) в старых домах (жилых) не использовались электроприборы класса 1. (Да и не было таких....) Соответственно о занулении речь не шла....

  • Да, кстати, тогда и провод был алюминиевый, теперь это запрещено- продолжить?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.03.2008 в 21:18:25

BV написал : Цитата:Сообщение от Valeryko

  • так это Соловьев "отсебятину" наплел?

Соловьёв ни при чём - на шалаши и чумы тянет именно вас.
Я обсуждаю электропроводку многоэтажного дома

2BV Вы ещё пытаетесь спорить? Не смотря на "игнор" товарищь Valeryko всётаки просачивается...

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.03.2008 в 21:52:03

Alex___dr написал : Вы ещё пытаетесь спорить? Не смотря на "игнор" товарищь Valeryko всётаки просачивается...

  • точнее, у "кое-кого" "игнор неполноценный" что-то...
  • Типа запрета на газовые плиты в домах выше 10 этажей...
  • Запрет-то есть, но не для всех...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140203

12.03.2008 в 08:25:27

Valeryko написал :

  • Там нет и не было по тогдашним правилам "толстого РЕНа не менее 16 мм2" - вообще ПЕНа не было, а было совмещение рабочего нулевого и защитного заземления проводников... -Что, вообще говоря, одно и то же..

Ну и зачем тогда об этом писать? Воду в ступе толочь? Или слова важнее смысла?

Valeryko написал : у меня "штатно" электроплита была соединена с "ПЕН-стояком" еще тогда, когда такого термина в ПУЭ не было- как и у почти половины квартир Москвы тоже, кстати...

разница между трубами и конструкциями здания ПРИНЦИПИАЛЬНА - при соединении электроплиты не пойдёт уравнивающий ток - на плите цепь заканчивается.

Valeryko написал :

  • Да сколько угодно, только вот не надо к старому жилому фонду "приплетать" новые правила - они к нему не относятся...

Речь не о правилах, а о опасном и вредном решении вопроса - обращайте внимание на суть.

Valeryko написал : но это не дает основания ездить по дорогам, например, хотя на них гибнет больше, чем от электротока..

бла-бла-бла... Кроме шалашей и чумов будем приплетать дороги? :)

Valeryko написал :

  • но до таких действий жить без света при лучине никто не обязан..

то есть вы, борец за БУКВУ ЗАКОНА, предлагаете действовать без проекта по рекомендации дипломированного специалиста прочитанной в инете? Как же так? :)

Valeryko написал :

  • Да, кстати, тогда и провод был алюминиевый, теперь это запрещено- продолжить?

Если вы не видите о чём речь.... то ... вперед....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.03.2008 в 09:03:20

BV написал : то есть вы, борец за БУКВУ ЗАКОНА, предлагаете действовать без проекта по рекомендации дипломированного специалиста прочитанной в инете? Как же так?

  • Я предлагаю слушать в инете не анонимных "логических мыслителей" и "экспертов по трухлявости", а квалифицированных специалистов, имеющих соответствующие, ФИО,должности, соответствующие полномочия, а не только ники в интернете и изучать официальные нормативные документы...

BV написал : Если вы не видите о чём речь.... то ... вперед....

  • Я отлично понял о чем идет речь и "развести на бабки", чтобы оплатить за свой счет полную реконструкцию подъезда дома со мной точно не получится...
  • для этого нет никаких юридических оснований...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу