Valeryko написал :
- Простите, но основная часть нынешних домов построена уже на напряжение 220 Вольтв 60-е годы и позже,
Я про эти дома тоже... сам жил в таких... (правда сейчас уже реконструирована эл. проводка в стояках...)
Valeryko написал :
- более того, в Москве- данные я приводил-40% квартир имеют электроплиты и поэтому обязательно имеют заземление...
Точнее имеют толстый PEN :).... но при этом при соединении с этим PEN металлоконструкций - получим уравнивающий ток.
Valeryko написал :
- мягко говоря, неверно - особенно по отношению к Москве..
см выше...
Valeryko написал :
Цитата:
необходимо обеспечить сохранение всех имевшихся в ванных комнатах соединений открытых проводящих частей
разве я с этим спорю, более того, см пост 39:
BV написал :
достаточно при замене трубы на пластик, проложить параллельно трубе (новой, пластиковой) провод с сечением не менее сечения фазы, все оторванные соединения повесить на него, а сам провод соединить с ГЗШ, или трубой в подвале. Вашему "специалисту" не пришла в голову мысль, что делать
Цитата:
Сообщение от Valeryko
дополнительную их связь с защитным проводником (в данном случае с PEN-проводником) или **проложить дополнительный проводник из ванной комнаты к шинке PEN ближайшего щитка.
BV:...значительно сложнее, чем проложить новый провод параллельно трубе.**
добавлю, не только сложнее, но и опаснее соединять с PEN стояка - в зависимости от состояния нулевого провода стояка. Да и защитный проводник взамен металлической трубе более соответствует концепции г-на Соловьёва о СОХРАНЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ :)
Кстати не совсем об этом речь, но были временные меры по повышению безопасности в двухпроводке до реконструкции сетей - так вот там рекомендовали применять УЗО, а не тянуть PE к стояку...
Valeryko написал :
- так это Соловьев "отсебятину" наплел?
Соловьёв ни при чём - на шалаши и чумы тянет именно вас.
Я обсуждаю электропроводку многоэтажного дома :)
Valeryko написал :
- Кстати,от того, что "в старом фонде" не применялся "заграничный термин" РЕН - вовсе не означает, что раньше не применялись совмещенные рабочие нулевые и защитного заземления проводники
- Более того, раньше их только такими и можно было применять..
Суть не в названии. Суть в том, что зачастую использовать такой проводник из-за его сечения и состояния крайне опасно + получаем ответвление тока на каркас здания.....
Valeryko написал :
- ни в 5, ни в 6-ой редакциях ПУЭ, например, никаких "не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди" для совмещенных рабочего нулевого и защитного заземления проводников не требовалось, а вот "PEN" проводник был, только называлось это иначе: заземление без зануления в жилых домах не допускалось...
Вы упорно не хотите понимать суть... жаль :( Читайте абзацем выше....
Да, кстати раньше (ну скажем примерно до 60-х) в старых домах (жилых) не использовались электроприборы класса 1. (Да и не было таких....) Соответственно о занулении речь не шла....