Грэй написал : ИМХО диффузионная мембрана, требующая зазора снизу- нонсенс. Если производитель рекомендует зазор, то это говорит о плохом качестве мембраны.
вы не путайте супредиффузионную мембрану с диффузионной с микроперфорацией. для первых зазор не нужен, для вторых обязателен. насколько я помню вторые при контакте с утеплителем даже теряют свои гирдоизолирующие свойства.
Грэй написал : Если у вас Ютафол Д (ДИФФУЗИОННЫЙ,паропроницаемый)- зазаор не нужен.
Зазор не нужен только для Jutavek, отсюда и цена ее выше на процентов 50 чем ютафола Д.
Gennady написал : для черепицы, действительно нужна ещё одна подстилающая плёнка - гидроизоляция, потому что черепица "промокает" и подкапывает... плёнка под черепицу укладывается непосредственно и так, чтобы протекающая вода стекала по плёнке вниз и "заборт" - и не затекала как обычно у "практиков" на подшивку...
никто 3 пленки не укладывает - на сплошной настил кладется супердифузионная мембрана, сверху контр и обрешетка и черепица. подтекающая вода по ней же и скатывается до водосточного желоба. под настил как обычно - утеплитель, пароизоляция.