17.03.2008 в 21:07:52
EvgeniyM написал : Есть ли какой-либо выход?
Выход есть всегда. И лучший - взять щиток побольше. Другой вариант - поставить где-то между первым ЩК и конечными потребителями еще один или несколько промежуточных щитков (например, на кухне на стене между кухней и детской (если такова планировка)), в которых и разместить дополнительные УЗО и автоматы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 21:13:54
EvgeniyM написал : А если ставить УЗО с уставкой в 100мА разве не спасет человека от поражения током?
Нет. В советских наставлениях величина 100мА обычно принималась границей смертельного тока.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.03.2008 в 21:29:46
По поводу кабеля 3х4 - если предполагаются проблемы с закреплением кабеля в розетке, то на внешней стене санузла поставлю развет. коробку, где с помощью клемм WAGO разветвляю 3х4 на два 3х2.5, которые уже и введу в розетки. Автомат оставлю 25А (все же принимаю как факт, что подключение стационарное). Распаечную коробку потом "утоплю" под обои (можно?)
17.03.2008 в 22:32:06
Вопрос теории: можно ли на одно УЗО 40А-30мА повесить два пакетника по 16А?
17.03.2008 в 22:36:36
На УЗО 40/0,03 можете спокойно подключить два АВ 16А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.03.2008 в 08:43:32
Благодарю всех за участие. Прошу оценить переработанную схему.
18.03.2008 в 08:49:14
В предыдущей схеме - опечатка. Правильная - эта.
18.03.2008 в 09:00:13
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.03.2008 в 09:48:45
С учетом того, что все силовые линии (включая кухню) предполагается защитить одним УЗО 63/0.03, нет ли у меня повышенного риска ложных срабатываний? Особо, думаю, здесь "отличится" кухня - там ведь и СВЧ, и вытяжка (или вытяжку повесить на линию электроплиты, ведь она всего 120 Вт?), и всякие комбайны-миксеры...
18.03.2008 в 11:07:54
Еще, возможно, глупый вопрос: допускается ли в один контакт пакетника зажимать одновременно медный наконечник от "гребешка" и медный кабель сечением 10 кв.мм?
18.03.2008 в 11:33:21
EvgeniyM написал : допускается ли в один контакт пакетника зажимать одновременно медный наконечник от "гребешка" и медный кабель сечением 10 кв.мм?
Пакетники вообще не приспособлены для подключения "гребешков". И на гребенках я не встречал наконечников. Но если Вы имели в виду автомат и плоский "вывод" гребенки - то да, можно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.03.2008 в 13:12:34
Может, я неправильно выразился? Имел ввиду заизолированную медную пластину (ДЭК), из которой выходят плоские медные выводы для подключения автоматов.
18.03.2008 в 13:21:42
Я понял. См. второй абзац моего ответа.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.03.2008 в 16:13:29
Еще один глупый вопрос. УЗО вообще фиолетово, куда ноль заводить, а куда фазу (в левое гнездо или правое)? Никаких обозначений, связанных с этим, на корпусе я не нашел.
18.03.2008 в 16:37:12
EvgeniyM написал : УЗО вообще фиолетово, куда ноль заводить, а куда фазу (в левое гнездо или правое)? Никаких обозначений, связанных с этим, на корпусе я не нашел.
Как правило, - пофиг. Если нет обозначений - тем более.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.