EvgeniyM написал : Есть ли какой-либо выход?

Выход есть всегда. И лучший - взять щиток побольше. Другой вариант - поставить где-то между первым ЩК и конечными потребителями еще один или несколько промежуточных щитков (например, на кухне на стене между кухней и детской (если такова планировка)), в которых и разместить дополнительные УЗО и автоматы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2008 в 21:13:54

EvgeniyM написал : А если ставить УЗО с уставкой в 100мА разве не спасет человека от поражения током?

Нет. В советских наставлениях величина 100мА обычно принималась границей смертельного тока.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 21:29:46

По поводу кабеля 3х4 - если предполагаются проблемы с закреплением кабеля в розетке, то на внешней стене санузла поставлю развет. коробку, где с помощью клемм WAGO разветвляю 3х4 на два 3х2.5, которые уже и введу в розетки. Автомат оставлю 25А (все же принимаю как факт, что подключение стационарное). Распаечную коробку потом "утоплю" под обои (можно?)

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

17.03.2008 в 22:32:06

Вопрос теории: можно ли на одно УЗО 40А-30мА повесить два пакетника по 16А?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.03.2008 в 22:36:36

На УЗО 40/0,03 можете спокойно подключить два АВ 16А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

18.03.2008 в 08:43:32

Благодарю всех за участие. Прошу оценить переработанную схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

18.03.2008 в 08:49:14

В предыдущей схеме - опечатка. Правильная - эта.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.03.2008 в 09:00:13

  1. Не желаете ли детскую вывести под УЗО 10мА? А может и с группой на СМ так же поступить?
  2. Про РЕ проводник я уже говорил, что рисуется отдельно. По схеме выходит, что он у Вас разрывается всеми автоматами. А в общем схема работоспособна. ИМХО.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

18.03.2008 в 09:48:45

С учетом того, что все силовые линии (включая кухню) предполагается защитить одним УЗО 63/0.03, нет ли у меня повышенного риска ложных срабатываний? Особо, думаю, здесь "отличится" кухня - там ведь и СВЧ, и вытяжка (или вытяжку повесить на линию электроплиты, ведь она всего 120 Вт?), и всякие комбайны-миксеры...

0
Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

18.03.2008 в 11:07:54

Еще, возможно, глупый вопрос: допускается ли в один контакт пакетника зажимать одновременно медный наконечник от "гребешка" и медный кабель сечением 10 кв.мм?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2008 в 11:33:21

EvgeniyM написал : допускается ли в один контакт пакетника зажимать одновременно медный наконечник от "гребешка" и медный кабель сечением 10 кв.мм?

Пакетники вообще не приспособлены для подключения "гребешков". И на гребенках я не встречал наконечников. Но если Вы имели в виду автомат и плоский "вывод" гребенки - то да, можно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

18.03.2008 в 13:12:34

Может, я неправильно выразился? Имел ввиду заизолированную медную пластину (ДЭК), из которой выходят плоские медные выводы для подключения автоматов.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2008 в 13:21:42

Я понял. См. второй абзац моего ответа.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
EvgeniyM

Местный

Регистрация: 10.03.2008

Казань

Сообщений: 126

18.03.2008 в 16:13:29

Еще один глупый вопрос. УЗО вообще фиолетово, куда ноль заводить, а куда фазу (в левое гнездо или правое)? Никаких обозначений, связанных с этим, на корпусе я не нашел.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2008 в 16:37:12

EvgeniyM написал : УЗО вообще фиолетово, куда ноль заводить, а куда фазу (в левое гнездо или правое)? Никаких обозначений, связанных с этим, на корпусе я не нашел.

Как правило, - пофиг. Если нет обозначений - тем более.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.