15.03.2008 в 21:40:18
Alligator_spb написал : Автоматы тоже стоит заменить?
Китайские АВ (хоть и российского заказа), такие как ИЭК, ДЭК, ЩИТ, часто имеют неудовлетворительные защитные характеристики. А также в них иногда просто отсутствуют необходимые детали - см.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.03.2008 в 22:31:37
ИЭК-ДЭК------оцениваю на "удовлетворительно". Можно ставить смело.
А вот "щит"-----неудовлетворительно, ставить категорически не рекомендую У меня был испорчен уже через 2 месяца
На мое мнение, самым оптимальным соотношением цена\качество
это АВ Hager от Hagerland/
Сейчас пользуюсь только ими
15.03.2008 в 22:56:00
Алигатор, в схеме у вас неправильно то, что до распред коробки вы тянете 2,5 квадрата провод, а потом хотите 1,5 тянуть . Этого делать нельзя. Провод на всём протяжении должен одного диаметра быть, или ставьте в этом месте автоматы соответствующие квадратуре провода.
15.03.2008 в 23:14:51
Alligator_spb написал : Все потребители на этих ветках находятся в ванной, поэтому есть большое желание защитить от тока утечки 10 мА.
15.03.2008 в 23:22:01
Комментатор написал : в схеме у вас неправильно то, что до распред коробки вы тянете 2,5 квадрата провод, а потом хотите 1,5 тянуть . Этого делать нельзя.
Этого делать нельзя только в случае, если проводник меньшего сечения окажется без защиты. А там С10А. Тут наоборот излишество, но не противоречит нормативам.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.03.2008 в 23:41:18
sergey_sav написал : А там С10А.
Да, пардон, не заметил что 10 А.
15.03.2008 в 23:42:25
MVK-новосел написал : почему считается что
Это не считается, а требование нормативов. В сырых помещения защита должна быть большей.
15.03.2008 в 23:42:48
Smily написал : Выбор АС или А лежит в 3-х плоскостях: законодательной, практической (она-же логическая ), и материально финансовой
Smily написал : против моего высшего технического без допуска
Smily написал : Если пару УЗО по группам - то лучше А, мало-ли что. Если ещё и вводное селективное, то его однозначно А, т.к "под ним" в любом случае будет "выпрямленная" утечка. Повторяю, ИМХО.
Smily написал : Я "агитирую" за А исходя из субьективной точки зрения - оно мне доступно и по цене и по наличию
Kamikaze написал : Однако, часто ИЭКи-ДЭКи оказываются "честными" - и тогда их можно смело использовать.
"В последние годы рынок автоматических выключателей наводнен подделками и второсортной продукцией.
Это в первую очередь относится к выключателям бытовым (до 63 А) основных зарубежных производителей АББ, Шнейдер Электрик, Сименс, Легран. В основном подделки идут с Юго-Восточной Азии, но и в России (в частности, в Москве, производят подделки «под ABB"). "
16.03.2008 в 02:10:07
Комментатор написал : Это не считается, а требование нормативов. В сырых помещения защита должна быть большей.
Должен вклиниться, и поправить, что нормативы ничего не имеют против установки для защиты в мокрых помещениях УЗО 30мА. Быстрее, это наше общее желание максимально возможно обезопасить себя в ванной комнате, для чего и стараемся ставить туда хоть и более дорогое УЗО, но с меньшей уставкой тока утечки. Шансы отделаться легким испугом в таком тесном помещении набитом железом, как ванная комната, хоть и не на 100%, но увеличиваются.
17.03.2008 в 12:54:36
avmal написал : это наше общее желание максимально возможно обезопасить себя в ванной комнате, для чего и стараемся ставить туда хоть и более дорогое УЗО, но с меньшей уставкой тока утечки
вот и не понятна логика: неужели словить 30 мА "приятней", стоя на сухой табуретке и держась одной рукой за батарею а другой закручивая лампочку, чем словить 10 мА от стиральной машины?
такое чувство что многие думают что "мокрые" 10 мА это больше чем "сухие" 30 мА :) [avmal - не обижайтесь, это я не Вам лично, а вообще, глядя на типичные схемы щитков которые встречаются в постах этого форума]
17.03.2008 в 13:26:01
MVK-новосел написал : неужели словить 30 мА "приятней", стоя на сухой табуретке и держась одной рукой за батарею а другой закручивая лампочку
А вы попробуйте снять с потолка батареи и ваша безопасность увеличится. И в патрон надо цоколь лампочки вкручивать, а не палец.
MVK-новосел написал : многие думают что "мокрые" 10 мА это больше чем "сухие" 30 мА
Не совсем понятна формулировка, но в моем понятии обнаружить утечку в мокром помещении пораньше, чем в сухом - наш долг перед родными и близкими, перед которыми мы в ответе. Уф ... Даже не ожидал, что так красиво могу сказать. :a
17.03.2008 в 18:30:00
Немного обновил схему.
Что в ней с Вашей точки зрения можно сделать безопаснее/лучше/надежнее?
17.03.2008 в 19:04:11
Alligator_spb написал : Что в ней с Вашей точки зрения можно сделать безопаснее/лучше/надежнее?
Лично я бы всю схему с нуля начал и переделал.
17.03.2008 в 19:48:08
Alligator_spb написал : Немного обновил схему.
У Легранда, как и у большинства буржуйских производителей - нет УЗО 25А 0,01, только 16А 0,01. Если вооружится калькулятором и нормами утечки в зависимости от нагрузки, то сразу становиться понятно почему По тем-же причинам вводное УЗО надо не менее 0,1А, а по рекомендации большинства производителей этих изделий, то надо 0,3А и типа S.
avmal написал : Лично я бы всю схему с нуля начал и переделал.
Кстати, очень мудрое замечание.
17.03.2008 в 21:30:42
Smily написал : а по рекомендации большинства производителей этих изделий, то надо 0,3А и типа S.
А если этого типа S нет в наличии,то разве не пойдет класс А,которое тоже поискать надо?Повсеместно в продаже на примере АВВ УЗО только класса АС,ведь 300мА это скорей всего защита от пожара(так и пишут),далее по схеме ставьте меньше и лучше.У Шнайдера УЗО выбирают по...Выбор УЗО ВД63 для автоматических выключателей ВА63 по номинальному току: УЗО выбирается по 2 параметрам:
\* чувствительности (номинальный отключающий дифференциальный ток)
\* номинальному току
Функцию защиты человека от поражения электрическим током исполняют УЗО ВД63 гаммы "Домовой" чувствительностью 30 мА. Функцию защиты от возникновения пожаров исполняют УЗО чувствительностью 30 мА (для простых схем) и 100 мА или 300 мА (для каскадных схем). Номинальный ток нагрузки УЗО ВД63 должен быть выше или равен току устройства защиты ВА63.