avmal написал : Что обозначает прямоугольник с надписью "ввод"?

ничего не означает, для себя рисовал :) Уберу, чтоб не путаться.

avmal написал : Почему душевая кабина удостоилась дифа, а СМ и ВН только связки УЗО-автомат?

Потому что по рекомендации производителей стиральная машина должна быть защищена автоматом на 10 А. Дифа на 10 А и 10мА у Легранда, насколько я понимаю, нет . Соответственно, поставил автомат и добавил к нему УЗО подходящего типа.

У водогрея та же мощность, поэтому ставить диф на 16 А не стал.

А вот по кабине рекомендация производителя - УЗО на 16 А. Потому и взял диф, т.к. на 16 А он есть.

Немного переделал схему. Поправьте, что не так, пожалуйста.

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.03.2008 в 21:22:13

Alligator_spb написал : Потому что по рекомендации производителей стиральная машина должна быть защищена автоматом на 10 А.

А если вы вдруг рещите поменять машину, то и автомат менять будете? Нарисован значёк автомата или предохранителя?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2008 в 23:49:17

Alligator_spb написал : Потому что по рекомендации производителей стиральная машина должна быть защищена автоматом на 10 А.

Автоматом защищается кабель, а потребитель может меняться как перчатки.

0
Alligator_spb
Alligator_spb
Новичок

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 08:22:58

Smily написал : Нарисован значёк автомата или предохранителя?

Действительно, в инструкции речь идет о предохранителе. Спасибо за наводку, я что-то поторопился при ее изучении :(

То же самое с водонагревателем :(

откорректированную схему прилагаю.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2008 в 08:36:09

avmal написал : Автоматом защищается кабель, а потребитель может меняться как перчатки.

Дельная мысль, двумя руками за!

Alligator_spb написал : откорректированную схему прилагаю.

Че Вы УЗО каскадируете 30мА следом еще 30мА , для чего Вы их
ставите (УЗО), сложилось впечетление что Вы не понимаете назначение УЗО. Лепите их не от большого ума. На 11 кВт мах. утечка по ГОСТу 10мА. Т.е. хватает одного УЗО 30мА.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.03.2008 в 08:38:26

Предохранитель Легран? Какое извращение :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 10:18:15

filvik написал : Лепите их не от большого ума. На 11 кВт мах. утечка по ГОСТу 10мА.

По какому ГОСТу? Просто, если считать по ПУЭ то при 11 кВт - 20мА утечка+от длинны проводов.

0
Alligator_spb
Alligator_spb
Новичок

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 11:59:32

filvik написал : Че Вы УЗО каскадируете 30мА следом еще 30мА

Вводное УЗО на самом деле будет на 300 мА, лишний ноль по запаре написал.

filvik написал : хватает одного УЗО 30мА

Для потребителей в ванной ставить УЗО на 30 мА не хочу. Предпочитаю перестраховаться и поставить на 10 мА.

Kamikaze написал : Предохранитель Легран? Какое извращение

А что не извращение? :)

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 12:06:57

Предохранитель? Это плавкая вставка, что-ли?

0
Alligator_spb
Alligator_spb
Новичок

Регистрация: 03.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.03.2008 в 12:10:11

Smily написал : Это плавкая вставка, что-ли?

Именно.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

21.03.2008 в 12:20:29

Alligator_spb написал : Именно.

ЗАЧЕМ? И вы уверенны, что бывают плавкие вставки 1+N? Использовать отдельную плавкую всавку в N - низзя.

0