leonard написал : мгновенно в голове специалиста три провода по 2.5 кв

Этак специалистов не напасёшься :(

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.03.2008 в 22:24:58

Про допустимые токи проводников есть любопытные соображения и вычисления в статье: http://www.news.elteh.ru/arh/2007/43/15.php

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2008 в 22:58:44

2Arr Спасибо, познавательная заметка. Рекомендуется к обязательному прочтению теми, кого интересует вопрос типа "а зачем ставить на 2,5 мм2 автомат на 16А, ведь 2,5 мм2 "держат" 25А?" или "а почему бы не поставить провод 3х1,5 мм2 под АВ С16, ведь допустимый ток 18А".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alekc
alekc
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

10.04.2008 в 19:23:41

В случае использования в линии медного провода на 2,5 кв. и автомата на 16А, какой предельный ток рассчитывать на эту линию, 16А?

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.04.2008 в 20:47:56

Arr написал : Про допустимые токи проводников есть любопытные соображения и вычисления в статье

  • интересные СООБРАЖЕНИЯ
  • но еще более интересен германский стандарт: "Значения номинальных мощностей для 1,5-120 мм2 (группа 3 до 35 мм2) согласно DIN VDE 0100 раздел 430 при температуре окружающей среды до 30°С": http://www.kodeks-luks.ru/aist?doc&nd=543420624&nh=1&ssect=0
  • где на кабель 1,5 мм2 рекомендуется предохранитель на 16 Ампер, на 2,5- 25 Ампер...
0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.04.2008 в 21:33:19

Валерик, немецкие стандарты написаны на немецком. Ну а что касается твоей ссылки ничего удивительного Валерик, там мощность выражают в амперах, очень хорошо...

0
Ohhoo
Ohhoo
Местный

Регистрация: 17.07.2006

Владивосток

Сообщений: 181

11.04.2008 в 18:43:20

Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от ПУЭ 1.3.10.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Так что берутся значения для двухжильного. Вы, очевидно, имели в виду провод 2,5 кв. мм., для него получаем предел 25А. Сейчас модно делать провода заниженного, против номинального, сечения. Так что как раз хорошо, с необходимым и достаточным "запасом" прочности, провод с номиналом 2,5 мм2 согласуется с автоматом на 16А.

Почему это "для двужильного"? В цитате из ПУЭ говорится о системе трехфазного тока, а здесь система однофазная. Тем более, в журнале "Все для стройки и ремонта" №15 2003г. в статье "Медь, стена и гофротрубы" Валерий Васильев рекомендует для однофазной сети выбирать значения,относящиеся к одножильным кабелям при прокладке на воздухе, т.е. в нашем случае для 2,5 кв.мм будет "предел" 30А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2008 в 19:17:41

Ohhoo написал : Валерий Васильев рекомендует для однофазной сети выбирать значения,относящиеся к одножильным кабелям при прокладке на воздухе, т.е. в нашем случае для 2,5 кв.мм будет "предел" 30А.

А Вася Иванов рекомендует 40А ... Может лучше в первую очередь выполнять требования, а потом уже и рекомендации?

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.04.2008 в 19:53:30

leonard написал : Валерик, немецкие стандарты написаны на немецком

-Неужели? Я Вам больше по секрету скажу: китайские- на китайском- был у меня китайский ПУЭ, когда там работал...

leonard написал : Ну а что касается твоей ссылки ничего удивительного Валерик, там мощность выражают в амперах, очень хорошо...

  • Правда? "Допустимая токовая нагрузка для проводов до 1000 В и термостойких кабелей...Количество нагруженных жил...Сечение, мм2 ...Значения номинальных токов, А ..."
  • Вы не знаете, что означает "А"???? http://www.kodeks-luks.ru/aist?doc&nd=543420624&nh=1&ssect=0
  • Впрочем, когда хотят хоть что-то "выдать", то неточности перевода выдают за "принципиальную ошибку"

avmal написал : А Вася Иванов рекомендует 40А ...

  • Ссылка будет - или это такая "свободная форма консультаций" ТЕПЕРЬ?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.04.2008 в 20:10:52

alekc написал : Скажем имеем трехжильный медный провод 2.5 кв. см. Согласно вот такой табличке http://www.electro-mpo.ru/article59.html какой ток максимальный, 27А или 21А, и почему?

Странно, что до сих пор, ни кто не сказал, что два значения максимального тока даны для разных материалов жил... Больший ток для меди, меньший для алюминия...

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.04.2008 в 22:55:57

Ohhoo написал : Почему это "для двужильного"? В цитате из ПУЭ говорится о системе трехфазного тока, а здесь система однофазная.

Потому что согласно п.1.3.10 ПУЭ заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. А в четырехпроводной системе трехфазного тока не принимаются в расчет еще и нулевой рабочий проводник.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.