21.03.2008 в 00:35:46
Да дело не в том какие можно ставить, а какие лучше ставить!! При общей стоимости щитка в 7-8 килорублей переплата за УЗО типа А - капля в море. Ради экономии бабла можно было тогда ставить автоматы типа С и однополюсники, съэкономил бы раза в 2 на них ;) И никакого нарушения нормативов.
Ну метацца уже поздно, все кроме УЗО для щитка куплено. Пока временно подключу без них. УЗО через 4 недели будут на руках. Тип А. Экономить лишние 500 рэ на 2-х УЗО не вижу смысла, тем более что свои функции они буду выполнять в любом случае. Но надеюсь, что их услуги никогда не потребуются ;)
06.07.2008 в 03:32:44
Что получилось - на фотках. Благодарю всех, кто помогал и участвовал в обсуждении! :)
06.07.2008 в 09:11:22
Smily написал : Выдержки из инструкций на стиралки Сименс. К сожалению на русском нет, но я думаю что общий смысл и графическое изображение будет понятным, естественно немцы изходят из своих, европейских требований безопасности.
-неубедительно, на суде никто этот "значок" всерьез не примет -текст на английском имеется? Там прямо прописано ТОЛЬКО УЗО "А" применять или нет?
06.07.2008 в 09:44:54
HellraiseR написал : УЗО через 4 недели будут на руках. Тип А.
Правильно, а зачем экономить. Любите по долгу времени быть подключенным к фазе, время отключения данного типа УЗО лежит в пределах от 0.2 до 0.3 сек, у УЗО АС современнх 0.01 сек, как говорят разницу почуствуете на себе. ну а постоянка это миф, еще никто не смог из переменного напряжения приложенного к полюсам УЗО получить постоянный ток через эти полюса.
06.07.2008 в 09:50:31
Smily написал : К сожалению на русском нет, но я думаю что общий смысл и графическое изображение будет понятным, естественно немцы изходят из своих,
Сколько езжу ни разу не видел, у них пристрастия к УЗО типа А.
06.07.2008 в 10:56:49
filvik написал : Правильно, а зачем экономить. Любите по долгу времени быть подключенным к фазе, время отключения данного типа УЗО лежит в пределах от 0.2 до 0.3 сек, у УЗО АС современнх 0.01 сек, как говорят разницу почуствуете на себе.
Время отключения УЗО АС и А.
06.07.2008 в 11:21:04
Smily написал : Время отключения УЗО АС и А.
Только УЗО АС при тестировании показывает время 0.01сек, наше росийское ( о как), а типа А чет тупо молчат, по ГОСТу Вы правильно подметили 0.3сек ну а постоянка это миф, еще никто не смог из переменного напряжения приложенного к полюсам УЗО получить постоянный ток через эти полюса.
06.07.2008 в 11:56:38
filvik написал : Только УЗО АС при тестировании показывает время 0.01сек
Дайте ссылку на ТЕСТ и зодно на нормативный документ, по которому производилось тестирование. У меня есть какой-то тест из потребителя, так там значения в диапазоне ГОСТ.
06.07.2008 в 11:59:37
Smily написал : Дайте ссылку на ТЕСТ
Держите
06.07.2008 в 13:27:36
filvik написал : В таблице самое первое 11.3мс Россия.
Прекрасный еденичный результат, еденичного изделия. Кстати, обратили внимание что "Программа испытаний была составлена на основе ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96)".
06.07.2008 в 15:56:22
filvik написал : время отключения данного типа УЗО лежит в пределах от 0.2 до 0.3 сек
Из вашего теста: Восемь моделей из протестированных были типа АС, реагирующими на утечку переменного тока, а две (ABL Sursum и «Радиус») — типа А, срабатывающими также и от пульсирующего постоянного дифференциального тока. Программа испытаний была составлена на основе ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) (т.е это просто переменный резистор, условия тестирования для УЗО типа АС, схема 4а).
УЗО типа А фирмы ABL Sursum показало время 27,1 мс при токе утечки 30мА. Насколько я понял, ни одно УЗО типа АС не тестировалось в условиях для А (переменный резистор + диод, схема 4b).
06.07.2008 в 16:03:39
HellraiseR написал : 2.5мм выдерживают 26-27А при прокладке двухжильным проводом. 20А по идее проходит...
Из этих же соображений себе я тоже поставил 20А на 2.5мм линии. Исходил из того, что автомат защищает от перегрузки линию, а не потребителей. Почему же все-таки нужно ставить автомат 16А, а не 20А? Из-за силы токов КЗ?
06.07.2008 в 16:04:48
Valeryko написал : -текст на английском имеется? Там прямо прописано ТОЛЬКО УЗО "А" применять или нет?
Текста на английском нет, есть текст на русском.
06.07.2008 в 16:20:32
Smily написал : Текста на английском нет, есть текст на русском.
06.07.2008 в 17:15:00
Smily написал : Текста на английском нет, есть текст на русском.
Грамотно там написано - "ТОЛЬКО этот тип соответствует ..." А когда писалась эта инструкция, интересно, они не думали, что тип АС тоже соответствует современным требованиям нормативов? Или они уже начали диктовать поправки к действующим нормативам?