Аватар пользователя
VTR

Местный

Регистрация: 27.12.2007

Москва

Сообщений: 22

18.03.2008 в 14:48:42

Вопрос к знатокам продукции FAR :help . Допускается ли такая установка редуктора? Этим редуктором давление ниже 4 не устанавливается, в чем может быть причина?

0
Вложение
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

18.03.2008 в 21:15:34

VTR написал : Допускается ли такая установка редуктора?

Да.

VTR написал : Этим редуктором давление ниже 4 не устанавливается, в чем может быть причина?

В динамике или в статике?

0
Аватар пользователя
VTR

Местный

Регистрация: 27.12.2007

Москва

Сообщений: 22

19.03.2008 в 10:08:50

В статике. Подскажите как правильно выставить давление.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

19.03.2008 в 10:36:55

Т.е в статике давление начинает подниматься до стоякового? Сколько по времени установлен редуктор?Причин может быть несколько,от дефекта седла или клапана,до попадания в него льна или грязи.

0
Аватар пользователя
adcom

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Домодедово

Сообщений: 27

19.03.2008 в 10:44:18

Извиняюсь, что вмешиваюсь, но мне тоже хочется задать вопрос, а новые топики плодить не хочится. Скачивал инструкции по редукторам с их сайта, так и не понял, как их можно ставить (не нашел в них про это ни чего) - у меня из-за ограниченного места получится установить один из них только если я его поставлю "вверх ногами" тоесть если разверну его на 180 вокруг оси в горизонтальной плоскости - сижу сейчас и думаю разрешена такая установка или нет?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

19.03.2008 в 11:08:17

adcom написал : не нашел в них про это ни чего

Не имеет значения,как они расположены в пространстве.

0
Вложение
Аватар пользователя
VTR

Местный

Регистрация: 27.12.2007

Москва

Сообщений: 22

19.03.2008 в 12:53:08

ДОКА написал : Т.е в статике давление начинает подниматься до стоякового?

Кажется что то получается. Максимальное давление (при полностью закрученном редукторе) доходит до 5. Далее, закрываю входной кран, откручиваю винт на редукторе до минимума (стрелка ниже 4 не опускается), сбрасываю давление после редуктора, закрываю все краны на коллекторе, открываю входной кран, выставляю нужное значение давления, так вроде получается. Правильно я делаю? Редуктор новый, только установлен.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

20.03.2008 в 07:23:36

В холодной ветке в статике после редуктора давление может повышаться за счет теплового расширения запертой между редуктором и краном в трубах воды, нагреваемой до комнатной температуры.

0