BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137858

21.03.2008 в 10:19:01

ARTi написал : Отрегулируем решетками.

Иллюзия ....

Да, еще вы возможно получите конденсат на потолке и светильниках....

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12926

21.03.2008 в 17:37:05

ARTi написал : Думаю, что за счет регулировки выхлопа приточных решеток можно решить проблему.

С трудом верится что отрегулируете, поверте на слово

ARTi написал : Скажем утеплили, подскажите, какая мощность потребуется?

Это нужно делать тепловой расчет. Это уже забота как бы проектировщиков. А для того чтобы хотя бы знать порядок - необходим исходник. Площадь помещений, из чего стены, утепление их, какие перекрытия, утепление, какие стены граничат с внешним воздухом и т.д.

ARTi написал : как рассчитываете кратность для воздушного отопления?

Увы с возд. отоплением не сталкиваюсь и знаю о нем минимум. Так что здесь я не помощник.

ARTi написал : Это же можно решить количеством, размером и пропускной способностью решеток в массажной и спа?

Сделаете "приятное" голому телу - нехватить тепла на обогрев помещения. И наоборот ;)

ломастер написал : я не пойму зачем весь этот гемор,

Согласен. Вы экономите финансы - но получаете не понятно что. Хотя бы гофрой напорную сеть сделайте

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137858

21.03.2008 в 17:40:42

ARTi написал : Постараемся напрочь герметизировать,

Хотел бы я посмотреть на герметизацию светильников Армстронг :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2008 в 22:28:45

Ок, все понял, спасибо за комменты.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2008 в 22:59:07

А если так попробовать? Летом будем охлаждать и отапливать отдельными агрегатами.

Просто хотелось все решить одной техникой. Ну раз нельзя то... и дело не в удешевлении.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137858

22.03.2008 в 01:46:53

2ARTi Умно :) - из душевых слева будем тащить пар по всему помещению? :)

Вы не задумывались, почему в квартирах отток делают в ванной, туалете, и на кухне?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.03.2008 в 13:39:29

А если так?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137858

22.03.2008 в 17:49:38

2ARTi в солярии надо делать усиленную вентиляцию - посмотрите на тепловыделение кабины...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12926

23.03.2008 в 09:50:32

ARTi написал : А если так?

А теперь "все тепло добытое таким трудом" отправляете на улицу. Догревать внутренний воздух же легче чем нагревать свежий с улицы. т.к. Вы начали уже рисовать воздуховоды ;), предложу свой вариант.
предлагаю вернуться к начальной Вашей схеме с кондером, но на напорную ветвь кондера подключить приточную и вытяжную ветку которые нарисованы у Вас на рисунках. Далее, т.к. помещения подвальное, для людей надо подать свежий наружный воздух из расчета, хотя бы 20-30 куб. на чел., получается при порядка 30 чел (считаем по максималке) - 600 куб. Берем их с улицы, догреваем калорифером и , можно сбросить в кондер, а можно в какое (-ие) - нибудь помещения. Затем эти 600 кубов выбираем из с/у, ванн, соляриев ;) - маленькими вытяжками. Грубо для Вашего помещения надо порядка 30 кВт тепла.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу