ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

15.07.2011 в 12:29:16

DIVAS написал : А из достоинств что? Да ничего, кроме неограниченного ресурса циклов коммутации

Быстродействие - один полупериод.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.07.2011 в 12:34:41

А нужно ли такое быстродействие? Не будет ли отключаться от импульсных помех?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24984

15.07.2011 в 12:45:55

Alexiy написал : Не будет ли отключаться от импульсных помех?

Судя по отзывам, бывает и такое.

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

15.07.2011 в 12:50:40

ВТБ! написал : Быстродействие - один полупериод.

У мощных поляризованных реле и меньше бывает. Так что к преимуществам тиристоров это относится с большой натяжкой, тем более что для принятия решения об отключении нужно собрать данные хотя бы за пару-тройку полупериодов, чтобы не отключать по каждому чиху в сети - а это гораздо больше чем один полупериод.

Alexiy написал : А нужно ли такое быстродействие?

Это конечно полезная фича, но 10мс или 15мс тут не существенно.

Alexiy написал : Не будет ли отключаться от импульсных помех?

Может и отключаться. Бывали случаи... Выражается морганием в сети - отключается-то всего на полупериод, не больше. А потом снова. Впрочем, всё зависит от схемы управления.

0
Alexr
Alexr
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Углич

Сообщений: 99

15.07.2011 в 22:12:49

У меня стоит дифавтомат ЭКФ АД2, 25А, 30мА, с защитой от перенапряжения при 265В. В нашем городе стоит 400руб., но это единственное что продается и реально работает, проверено ЛАТРом. Также я пробовал перенастраивать порог срабатывания и на 250В и на 275В, в зависимости от ситуации. В частном секторе например штатное напряжение срабатывания 260-265В маловато, из-за ВЛ-0,4кВ и других причин. А себе настроил на 250В. Вышибает очень редко. Плюс его-цена, минус, что обратно включить только руками, и еще он электронный, хотя при обрыве нуля, там будет напряжение всеравно (меж фаз).

0
Alexr
Alexr
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Углич

Сообщений: 99

15.07.2011 в 22:16:43

Есть клон ЭКФ АД2- ИЭК АД12М, то же самое. За не имением ничего-это реально работает, всем советую, спасет от выхода из строя БП всякой техники при обрыве нуля.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

15.07.2011 в 23:21:09

Alexr написал : За не имением ничего-это реально работает, всем советую, спасет от выхода из строя БП всякой техники при обрыве нуля.

УЗМ 51м пока один из лучших автоматов перенапряжения, судя по результатам испытаний и тем более как обещал mastak , работник завода Меандр, все новые автоматы выключают напряжение при переходе синусоиды через ноль, то есть без нагрузки, оставим это его обещание на его совести. УЗМ51 отключает только один провод ФАЗУ, а ноль так и остается включенным, в условиях деревни появляется другая опастность, при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт, которое идет в дом. Но по крайней мере бытовая техника не сгорит.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.07.2011 в 23:45:17

Starik1 написал : при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт

Относительно чего мерим напряжение на оборванном нулевом проводе? Кажись, больше фазного напряжения на нём быть не может...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

16.07.2011 в 00:06:48

Starik1 написал : при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт, которое идет в дом.

Такое возможно только в системе IT, когда обрывается ноль где-то в середине ВЛ, а на другой улице фаза замыкает на землю.

0
Gustav
Gustav
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Москва

Сообщений: 13

16.07.2011 в 02:14:15

Маугли7111 написал : Цитата Сообщение от Starik1 при отгорании нуля на ТП, появляется напряжение на НУЛЕВОМ проводе и оно может доходить до 380 вольт, которое идет в дом. Такое возможно только в системе IT, когда обрывается ноль где-то в середине ВЛ, а на другой улице фаза замыкает на землю.

Если-бы! Такое возможно при любом обрыве приходящей в трёхфазный треугольник нейтрали, к сожалению. Актуально для миллионов квартир, неужели здесь эта тема ещё не раскрыта? Именно поэтому то, что РН рвёт 1 провод действительно минус.

Starik1 написал : как обещал mastak , работник завода Меандр, все новые автоматы выключают напряжение при переходе синусоиды через ноль, то есть без нагрузки, оставим это его обещание на его совести

Я б не стал оставлять такое на чьей-то совести, всё-таки mastak не последний гражданин России. Полуволна 20мс, задержка реле 15мс, поэтому для строгого попадания в нужную точку придётся отсчитывать 5мс уже от следующей полуволны и рубить. Это всё означает, что проц должен детектировать фазу синусоиды, а если в сети не синус, а рвань из-за плохой нейтрали? Заболеет mastak. А там скажут, давай лучше при нулевом токе рви... Если уж про УЗМ-51 говорить, то в целом прибор достойный, уж в квартире-то проработает, DIVAS прав.

Alexr написал : Есть клон ЭКФ АД2- ИЭК АД12М, то же самое. За не имением ничего-это реально работает, всем советую, спасет от выхода из строя БП всякой техники при обрыве нуля.

И это работает! Устройства разные, каждое в своей ценовой нише - УЗМ и АД12М. И оба работают! А то тут гонят, что если дешевле 6К, то не будет работать... Но я б не АД12М ставил, есть простые автоматы (не дифференциальные) с датчиком напряжения. УЗО должно работать только как УЗО.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

16.07.2011 в 02:49:08

Gustav написал : Такое возможно при любом обрыве приходящей в трёхфазный треугольник нейтрали, к сожалению.

Для этого необходим обрыв заземляющего контура (или его очень сильный износ), что вызовет при замыкании на землю фазы в одном доме появление 230 Вольт на нейтрали в ТП, и затем при обрыве нуля в другом доме появление фазы на нулевом проводе с указанным вами напряжением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу