Gustav написал : Полуволна 20мс, задержка реле 15мс, поэтому для строгого попадания в нужную точку придётся отсчитывать 5мс уже от следующей полуволны и рубить.
А если задержка реле меньше 10мс, то следующей полуволны не будет.
Gustav написал : Это всё означает, что проц должен детектировать фазу синусоиды, а если в сети не синус, а рвань из-за плохой нейтрали?
Скорее всего детектится переход через ноль и от него отсчитывается время отключения. Даже если в сети будет полное черти-что, реле отключится через предопределенное время, и самое худшее, что может случиться - просто не попадет в следующий переход через ноль.
Gustav написал : Если-бы! Такое возможно при любом обрыве приходящей в трёхфазный треугольник нейтрали, к сожалению. Актуально для миллионов квартир, неужели здесь эта тема ещё не раскрыта?
Давно раскрыта ;) "Обрывок" нуля может произвольно гулять внутри фазного треугольника, обретая произвольный потенциал от 0 до 220В. Напряжение между обрывком нуля и фазами при этом может достигать 380В. Большее напряжение на обрывке нуля может быть только при сложной сочетанной аварии типа
Маугли7111 написал : Для этого необходим обрыв заземляющего контура (или его очень сильный износ), что вызовет при замыкании на землю фазы в одном доме появление 230 Вольт на нейтрали в ТП, и затем при обрыве нуля в другом доме появление фазы на нулевом проводе с указанным вами напряжением.
Упустили, что после обрыва еще должно произойти замыкание нуля с другой фазой.