26.03.2008 в 10:09:10
Как думаете, будет работать такая схема?
Есть свой дом с холодным чердаком. Поставлю там оконный кондиционер 2.5 кВт холода. Выход холодного воздуха от него в одну комнату, вход в него из соседней комнаты. Таким образом получится циркуляция и охлаждение двух комнат. Термостат на 24 градуса, когда нужно включение через автомат в щитке.
Дом каркасный, хорошо утеплен, окна пластиковые. S комнат 28м2+ коридор 7 м2.
Если мощности хватит, то мне кажется, что в первой комнате (где вход) будет холоднее, а во второй 24 градуса.
26.03.2008 в 11:14:20
Максим Ш. написал : Есть свой дом с холодным чердаком.....
Это сделаете - получите канальный кондиционер собственного производства. Удачи ;) :) :applause: :a
11.04.2008 в 15:49:32
кныш написал : Ставить оконник - это тоже самое что на вертолет на крыше, грохот от него не дай бог
Да, оконник достаточно сильно шумит и спать с ним трудновато. Но: 1) Вы, видимо, никогда не пытались спать, когда всю ночь на пролет в течение, скажем, двух недель над Вашим домом летают вертолеты с интервалом 3 минуты. Поверьте, это не сравнится ни с каким оконным вентилятором. 2) Когда в помещении 30 градусов, то уснуть невозможно даже в полной тишине, а к оконнику вполне реально приспособиться. Я жил так два месяца, оконник был встроен в вентиляционную шахту, а не в окно. Чувствовал себя вполне полноценным человеком. Но если у кого-то возможно более подходящее решение, то это можно только приветствовать.
11.04.2008 в 16:44:17
Максим Ш. написал : Охлаждение 2 комнат оконным кондиционером
Не теште себя иллюзиями - в одной комнате будет дубняк а в другой тепло....
Остальные недостатки описаны выше....
Или покупать канальный или 2 сплита, или мультисплит....
30.05.2008 в 04:56:20
У меня оконик выходит на застекленую лоджию.Южная сторона.Хоть створки и раскатываю но 45 градысов там получаеться. Ничего не дохнет.
Грохота от окника нет,есть ШУМ СТУИ воздуха -ШШШШШШ.....
Работает на ТРИ комнаты и кухню плюс охлаждает соседа снизу и соседа сбоку.
30.05.2008 в 12:59:26
Я уже сделал. Шум от воздуха только в коридоре. Развел воздуховодами по 2-м спальням. Пока удалось один раз проверить, все холодно на улице. Возможно будет проблема с конденсатом на 3-х метрах воздуховодов притока охлажденного воздуха. Фото позже выложу. Кондиционер hansa 9000 btu за 6000 руб с пультом ду.
11.06.2008 в 22:57:05
IMG_0299.jpg 133 Кб. Общий вид.Распределение потока на 2 комнаты. На воздуховоде меньшей длины сечение заужено.
11.06.2008 в 22:59:15
IMG_0301.jpg 141 Кб. Соединение кондиционера с воздуховодами.
11.06.2008 в 23:01:29
IMG_0446.jpg 78 Кб. Вид на потолок в коридоре. Вытяжка кондиционера. Потолка пока нет. Потом будет подвесной с решеткой. Панель кондиционера вынесена. Управление пультом ДУ.
12.06.2008 в 09:33:56
:applause: Неплохо сделано :a Одно - напорный воздуховод лучше утеплить - бывает выпадение кондесата. А так неплохо
17.06.2008 в 01:30:25
to Максим Ш. Можно поподробней какие были сложности с выносом панели...... тоже себе задумал такое сделать.... но как организовать управление... понятно что пультом ДУ.... но как вынести панель...?
17.06.2008 в 11:43:21
Продаются т.н. удлинители ИК пультов, например:
17.06.2008 в 23:04:50
В моем кондиционере с панелью просто. Она прикручена на 3 винта, с кондиционером соединена коннектором. Снял, разрезал и удлинил кабелем для компьютерной сети, у меня было 10 жил. Панель потом несложно врезать в чистовой потолок.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу