Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2014 в 13:53:15

А то, что современная стиралка не обеспечит безопасности в сетях, спроектированных по ПУЭ-6. Она разработана в соответствии с другими требованиями. И включить её можно. И работать она будет. И преспокойно получить смертельный удар током от неё можно даже в соседней квартире.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 13:57:38

Alexiy написал : не обеспечит безопасности в сетях

Вот здесь подробнее. Почему?

Alexiy написал : Она разработана в соответствии с другими требованиями.

С какими?

Alexiy написал : И включить её можно. И работать она будет.

Можно.

Alexiy написал : И преспокойно получить смертельный удар током от неё можно даже в соседней квартире.

Не согласен. Если она будет стоять в сухом помещении с непроводящими полами, то ничо не будет.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2014 в 13:58:25

rip87 написал : Не согласен. Если она будет стоять в сухом помещении с непроводящими полами, то ничо не будет.

а по воде она тоже изолирована? Раствор стирального порошка - диэлектрик? Да и водопроводная вода - не дистиллят...

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 14:01:38

Alexiy; Зануление корпуса никак не поможет?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.10.2014 в 14:09:01

rip87; Поможет, когда в подъезде ноль отгорит, или пьяный электрик фазу с нулем перепутает при восстановлении линии после аварии... ... поможет хозяину стиралки на тот свет отправиться...

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 14:10:17

Solovey; Ну то есть официального запрета ни в одном документе нет. Почему сразу пьяный электрик? Они все пьяные обычно?

P.S. Пьяный и при нормальной TN-C-S землю к фазе подключить сможет.;)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.10.2014 в 14:15:16

rip87 написал : Не согласен. Если она будет стоять в сухом помещении с непроводящими полами, то ничо не будет.

То бишь, если к ней воду не подводить. Совсем. "Сухая стирка носков".

Действительно, правила категорически запрещают выводить в квартире водопровод и канализацию за пределы, предусмотренные конструкцией дома: санузел и кухня. Иначе получаются слишком неприятные последствия протечки. В том числе электрические последствия. Почитайте про юридические проблемы современных квартир "со свободной планировкой", без заранее организованной кухни.

А упомянутый совет выносить машину в кухню опять-таки исходит из более или менее современных планировок, с относительно большой кухней. В которой можно обеспечить безопасное ("одновременное прикосновение") расстояние между стиральной машиной и заземлёнными проводящими частями: мойкой, трубами.

В реальности, кухня - точно такое же особо опасное помещение, как и санузел. Та же вода, те же малые расстояния, да ещё газ иногда.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 14:25:05

AlexeyL написал : То бишь, если к ней воду не подводить. Совсем. "Сухая стирка носков".

Повторяю. Зануление не поможет? От смертельных токов по воде в канализации и водопроводе.

AlexeyL написал : А упомянутый совет выносить машину в кухню

Кто предлагал на кухню? Я предлагал в коридор.:) Где нет ничего металлического и полы не проводящие.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2014 в 14:40:17

AlexeyL написал : В реальности, кухня - точно такое же особо опасное помещение, как и санузел. Та же вода, те же малые расстояния, да ещё газ иногда.

нет. В кухне никто голым в мыльной воде босыми ногами в металлическом корыте не стоит и душем во все стороны не брызгает при этом

rip87 написал : От смертельных токов по воде в канализации и водопроводе.

нет, не спасёт, а наоборот может послужить их причиной

0
клин
клин
Местный

Регистрация: 13.11.2011

Красноярск

Сообщений: 273

29.10.2014 в 14:41:25

rip87 написал : Повторяю. Зануление не поможет?

Зануление как бы "вне закона". Вот, что говорится в Руководстве по эксплуатации:

"Стиральная машина должна быть подключена к электрической сети с заземлением согласно правил техники безопасности.

Розетка, к которой подключается стиральная машина, должна иметь заземление. В противном случае изготовитель отклоняет всякую ответственность за возникновение несчастных случаев."

Но, если учесть, что нулевой провод где то там заземлен, то вроде при занулении инструкция не нарушается. Но т.к. по определению заземление и зануление отличаются, то, наверное, нарушается. Получается, куда не кинь всюду клин.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.10.2014 в 14:41:31

rip87 написал : Кто предлагал на кухню? Я предлагал в коридор.:) Где нет ничего металлического и полы не проводящие.

Во-первых, нельзя по общим жилищным правилам. Вынос водопровода и канализации за пределы проектной зоны. Документ сейчас не найду. Во-вторых, деревянный пол является непроводящим только в отсутствии той самой воды. Бетонный пол считается проводящим всегда. Кафельный - как повезёт.

Однажды меня дёрнуло током, когда я зимой зашёл в помещение сервиса стиральных машин (sic!), и положил руку на металлическую стойку приёмщика. Кафельный пол, вода от тающего снега с обуви, цемент в швах между плитками - достаточно. Ну и незаземлённый корпус компьютера на приёмке, как источник фазы. Местный сотрудник в сухой обуви ничего не замечал, естественно.

0