rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 14:45:25

Alexiy написал : нет, не спасёт, а наоборот может послужить их причиной

Есть смертельные случаи от воды?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.10.2014 в 14:47:06

клин написал : В противном случае изготовитель отклоняет всякую ответственность за возникновение несчастных случаев."

Американских троллей попрошу разлогиниться. Вы разоблачены!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2014 в 14:51:20

rip87 написал : Есть смертельные случаи от воды?

есть. Раньше на сайте Астро-УЗО с десяток страничек всяких таких случаев было, затем стёрли...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 14:54:27

Alexiy написал : есть.

Не слышал.

Alexiy написал : затем стёрли...

Интересно, почему?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2014 в 15:01:31

rip87 написал : Интересно, почему?

задайте им вопрос

rip87 написал : Не слышал.

а видео где мощная дуга шкворчит в стыке чугунной канализационной трубы в хрущёвке тоже не видели?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 15:07:39

Alexiy написал : а видео где мощная дуга шкворчит в стыке чугунной канализационной трубы в хрущёвке тоже не видели?

Видел. Но там вроде все живы остались. И там явно заземление на трубу. А не зануление по ПУЭ-6.

0
клин
клин
Местный

Регистрация: 13.11.2011

Красноярск

Сообщений: 273

29.10.2014 в 15:10:36

AlexeyL написал : Американских троллей попрошу разлогиниться. Вы разоблачены!

Ну вот! За цитату из инструкции ярлык повесили. Хорошо, что не 1937 год.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.10.2014 в 15:14:00

rip87 написал : там явно заземление на трубу. А не зануление по ПУЭ-6.

а в данном случае есть разница? Тогда объясните, чем заземление в системе TN отличается от зануления!

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 15:19:06

Alexiy написал : а в данном случае есть разница?

При занулении заземляемся на ноль в магистральном стояке. При незаконном "заземлении" на трубу - подключаемя электрически к трубе.

Alexiy написал : огда объясните, чем заземление в системе TN отличается от зануления!

TN-C-S имеете ввиду?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.10.2014 в 15:36:46

rip87 написал : При занулении заземляемся на ноль в магистральном стояке. При незаконном "заземлении" на трубу - подключаемя электрически к трубе.

А теперь:

  • поставьте правильный логический союз между этими строчками. "И" или "ИЛИ"?
  • осознайте, что одновременное подключение И к нулю магистрали, И к трубе, создаёт путь для тока из нуля в трубу. Этот "тока уравнивания" не имеет прямого отношения к потреблению нашей квартиры, и определяется распределением малых сопротивлений в общедомовой питающей сети и СПЧ.
  • в тяжёлых случаях, в неисправной домовой сети, ток уравнивания может быть равен полному потреблению всех квартир на одной фазе стояка. Вот она дуга. Или пожар в Вашей квартире на пути этого тока.
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.10.2014 в 15:40:07

AlexeyL написал : осознайте, что одновременное подключение И к нулю магистрали, И к трубе

А кто говорит, что нужно подключать к нулю и к трубе? Я ведь только про зануление говорю. В домах по ПУЭ-6 зануление - это более правильный вариант. Никаких подключений к трубе.

Читайте внимательнее все мои посты.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.