Valeryko написал :
- а как же "игнор"?
И это всё? Всё что Вы смогли придумать в ответ?
01.04.2008 в 23:27:39
Valeryko написал :
- а как же "игнор"?
И это всё? Всё что Вы смогли придумать в ответ?
01.04.2008 в 23:37:10
Valeryko написал :
- то есть Вы считаете возможным сами определять, что считать реконструкцией?
- простите, но я не могу - квалификация не позволяет, знаете ли..
Зачем же самому? Есть квалифицированные специалисты...
="В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии: модернизация, техническое перевооружение – замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций."=
Ну, а далее наверное - реконструкция...
Valeryko написал : Вы хотя бы в ЖЭК обращались с таким вопросом, или "не спрашивал, но уверен"?
Именно так. Пришёл, увидел, сделал вывод.
Valeryko написал : поэтому потребитель из "немиллионеров" поставлен в очень непростые условия "витязя на распутье"
Тут нисколько не спорю. Производитель предупредил, нормативы тоже... а решать самому.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.04.2008 в 08:33:17
sergey_sav написал : Зачем же самому? Есть квалифицированные специалисты...
sergey_sav написал : Именно так. Пришёл, увидел, сделал вывод.
-простите, но должно было быть зявление, зарегистрированное в установленном порядке, а "просмотр" помещения ЖЭКа и его сотрудников- даже с микроскопом - "немного не то"...
sergey_sav написал : Тут нисколько не спорю. Производитель предупредил, нормативы тоже... а решать самому.
Alex___dr написал : И это всё? Всё что Вы смогли придумать в ответ?
02.04.2008 в 08:54:38
Некоторых сейчас возможно и огорчу (сам уже расстроился), облазил весь щиток, но стальных полос, уходящих на другие этажи не обнаружил. Прошу Вас, не переходите на личные разборки, лучше помогите. Все-таки, можно соединить PE с рамой щитка или нет. Дом панельный 1979-1980г, плиты газовые.
02.04.2008 в 09:17:49
2AlexP M3 В Вашем доме изначально, по проекту применена система электроснабжения "двухпроводка". Зануление (именно зануление, а не заземление) тогда было обязательно, согласно ПУЭ, только для электроплит и др. мощных электроприемников. В современных ПУЭ система "двухпроводка" вообще не предусмотрена. Прокладка трехпроводки и подключение РЕ - это изменение системы электроснабжения на TN-C-S. Т.е., ИМХО, реконструкция, и должна производиться с учетом ныне действующих нормативов (насколько это возможно, не все положения современных нормативов могут быть реализованы в домах с четырехпроводным стояком). Чем больше сечение PEN-проводника (совмещенного нулевого защитного и нулевого рабочего) стояка - тем выше надежность и безопасность. При обрыве PEN-проводника, например, на каком-то этаже, на всех последующих этажах на "обрывке" появится потенциал через нагрузки, включенные между фазой и "обрывком" нуля. При неблагоприятном стечении обстоятельств (сильной несимметрии нагрузок) этот потенциал может приближаться к 220В. По современным требованиям считается достаточным, если PEN-проводник имеет сечение не менее 16 мм2. Важным является и то, что защитное зануление должно быть предусмотрено проектом дома (как в домах с электроплитами), в этом случае обслуживающая организация должна осознавать свою ответственность и поддерживать PEN-проводник и его соединения в надлежащем состоянии, во избежание тяжелых последствий.
Если нулевой провод стояка имеет сечение менее 16 мм2, то подключать РЕ к нему не следует. Вместо этого электробезопасность можно повысить, применяя УЗО с уставкой не более 30мА.
Многие "умельцы" и горе-електрики бездумно подключают РЕ на корпус щитка, рассуждая примерно так >. И ничего, живут. Пока гром не грянет. А когда грянет - ответственность за последствия понесет тот, кто прикрутил "заземление" на щиток.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
02.04.2008 в 09:23:15
То есть полста розеток придется таки отключать от несуществующего РЕ....:( Иначе Вам могут повесить на мнимый РЕ напряжение. Если этажом выше или ниже провод нулевой обгорит.:( Учитывая современные запросы потребителей электроэнергии это возможно. У меня вчера люди приходили с жалобой что их 6кВт проточник воду плохо нагревает (в квартире), а при уменьшении потока отключается. Так что или искать реальную землю или отключать розетки. Третьего не дано...
02.04.2008 в 09:48:52
AlexP M3 написал : 3 фото - верхний зажим, как я предполагаю, и есть РЕН. Так как фото с линейкой не получились, здесь для масштаба приложен медный кабель 6 кв.мм.
Ну не так всё плохо:
02.04.2008 в 11:45:56
AlexP M3 написал : Некоторых сейчас возможно и огорчу (сам уже расстроился), облазил весь щиток, но стальных полос, уходящих на другие этажи не обнаружил. Прошу Вас, не переходите на личные разборки, лучше помогите. Все-таки, можно соединить PE с рамой щитка или нет. Дом панельный 1979-1980г, плиты газовые.
02.04.2008 в 11:54:06
Valeryko написал :
- у Вас, судя по фото- только 4 мм2...
верхняя часть фото
AlexP M3 написал : Цитата:
3 фото (фото 4 - то же но крупнее) - верхний зажим, как я предполагаю, и есть РЕН. Так как фото с линейкой не получились, здесь для масштаба приложен медный кабель 6 кв.мм.
02.04.2008 в 13:19:53
BV написал : здесь для масштаба приложен медный кабель 6 кв.мм.
02.04.2008 в 14:19:30
Как лучше оценивать сечение уже написал:
BV написал : вот если бы вы для примера приложили кусок провода 16мм2
Ждемс....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу