04.04.2008 в 16:18:52
Привет всем, вот две фотки, на одной пайка пп-труб вроде как симпатичная (слева), а на другой - не очень (справа). Вот там где не очень - это критично, как думаете? Или по фотографии не скажешь ? Это у меня трубы отопления, они будут лежать под стяжкой, если протекут - будет очень неприятно :(.
04.04.2008 в 18:12:10
С виду оно вроде не страшно, но по фоткам трудно делать подобные сомнительные прогнозы. Надо давлением испытывать.
04.04.2008 в 18:33:58
Такое впечатление что трубу выдернули обратно еще в горячем состоянии
04.04.2008 в 19:47:47
С учетом того, что это будет под стяжкой, я бы переделал. ПП недорого стоит.
BV написал : Такое впечатление что трубу выдернули обратно еще в горячем состоянии
Того же мнения. Другой вопрос , зачем нужно было выдергивать. Да и муфта лишняя...
05.04.2008 в 12:02:05
Возможно, огорчу, но если это радиаторное отопление, то полипропилен долго не простоит(максимум 10 лет). Долговременная температурная стойкость ЛЮБОГО полипропилена, полиэтилена, PERT и прочего термопласта ограничена 75*С, никакое армирование , модифициорвание и т.п. не спасает, т.к. термопласт остается термопластом.это значит, что на графике долговременной прочности у него есть точка излома, после которой прочность быстро и резко падает. Единственный выход - заменить на трубы из PEX-EVOH-PEX или PEX-AL-PEX (металлопластиковые) -сшитый полиэтилен перестает быть термопластом и становится реактопластом - его прочность снижается равномерно, без "горбов" на графике.