Собираюсь закупать комплектующие. Набросал схему разводки и схему щитка для 1-го этажа на рисунке. Но все же есть некоторые вопросы.
Что имеем (теоретически):
Ввод 380Вт, разрешенная мощность 9кВт.
Что нужно купить:
- Вводный автомат: AE-2046/16A
- Wh: СА4-5178 50-100А 3фазный
- Автоматы и УЗО Legrand на 10А и 16А
- Кабель ВВГнг 5x6, 3x4, 3x2.5, 3x1.5, 2x1.5 и ПВС 3x1.5.
- Гофра на 20мм
- всякая мелочь - ЩУ, подрозетники, выключатели и т.д.
Как я себе это представляю:
На розеточные группы кабель ВВГнг 3x2.5 шлейфом, N и L без разрыва петлей в розеточную клему, от PE ответвление на розетку через Wago 304 отдельным проводом . На плитку отдельная розетка через кабель ВВГнг 3x4 .
Освещение ВВГнг 3x1.5(до распредкоробки), ВВГнг 2x1.5(от РК к выключателям), ПВС 3x1.5 (в гофре от РК до лампочки), Соединение в коробке через Wago-222.
От щитка кабель 5x6 до бокса на 2-м этаже.
Розетки
*]
Освещение
Вопросы:
-
В техусловии на подключение 3-х фазного ввода есть такой пункт: [I]Учет потребляемой энергии выполнить с установкой трехфазного электронного счетчика электроэнергии с монтажом дополнительного датчика мощности ДДМ (производитель ЗАО Радио и микроэлектроника)* Что за датчик мощности? Зачем? Можно ли без него? Гугл находит только датчик давления ДДМ.
-
На 2-м этаже собираюсь делать отдельный бокс. От счетчика до него провести кабель ВВГнг 5x6. Правильно ли это? И как это сделать технически? Какой рубильник установить в щитке от которого тянуть этот кабель на 2-й этаж.
-
Кабеля на розетки собираюсь проводить понизу по кирпичной стене, после чего заштукатурить. Но вот можно ли так проводить на кухне под раковиной? Или на кухне лучше поверху через распредкоробки? И если так, то можно ли использоват одну распредкоробку для разных линий (осветительная и розеточная) , да еще возможно разнофазных?