A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

08.04.2008 в 08:56:42

Собираюсь закупать комплектующие. Набросал схему разводки и схему щитка для 1-го этажа на рисунке. Но все же есть некоторые вопросы.

Что имеем (теоретически):

Ввод 380Вт, разрешенная мощность 9кВт.

Что нужно купить:

  1. Вводный автомат: AE-2046/16A
  2. Wh: СА4-5178 50-100А 3фазный
  3. Автоматы и УЗО Legrand на 10А и 16А
  4. Кабель ВВГнг 5x6, 3x4, 3x2.5, 3x1.5, 2x1.5 и ПВС 3x1.5.
  5. Гофра на 20мм
  6. всякая мелочь - ЩУ, подрозетники, выключатели и т.д.

Как я себе это представляю:

На розеточные группы кабель ВВГнг 3x2.5 шлейфом, N и L без разрыва петлей в розеточную клему, от PE ответвление на розетку через Wago 304 отдельным проводом . На плитку отдельная розетка через кабель ВВГнг 3x4 .

Освещение ВВГнг 3x1.5(до распредкоробки), ВВГнг 2x1.5(от РК к выключателям), ПВС 3x1.5 (в гофре от РК до лампочки), Соединение в коробке через Wago-222.

От щитка кабель 5x6 до бокса на 2-м этаже.

Розетки *http://i016.radikal.ru/0804/2f/e6c0f820b476.jpg[/IMG] Освещение

Вопросы:

  1. В техусловии на подключение 3-х фазного ввода есть такой пункт: [I]Учет потребляемой энергии выполнить с установкой трехфазного электронного счетчика электроэнергии с монтажом дополнительного датчика мощности ДДМ (производитель ЗАО Радио и микроэлектроника)* Что за датчик мощности? Зачем? Можно ли без него? Гугл находит только датчик давления ДДМ.

  2. На 2-м этаже собираюсь делать отдельный бокс. От счетчика до него провести кабель ВВГнг 5x6. Правильно ли это? И как это сделать технически? Какой рубильник установить в щитке от которого тянуть этот кабель на 2-й этаж.

  3. Кабеля на розетки собираюсь проводить понизу по кирпичной стене, после чего заштукатурить. Но вот можно ли так проводить на кухне под раковиной? Или на кухне лучше поверху через распредкоробки? И если так, то можно ли использоват одну распредкоробку для разных линий (осветительная и розеточная) , да еще возможно разнофазных?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

08.04.2008 в 10:57:36

A917 написал : Ввод 380Вт, разрешенная мощность 9кВт

"Быковка" лишняя.

Ввод воздушный или подземный?

Вводный автомат: AE-2046/16A

Я бы предпочёл "иномарку". :( Собственно, при таком номинале вполне можно было бы обойтись модульным автоматом. КТП далеко?

ВВГнг

Смысл переплачивать, если проводка будет заделана в штробу?

N и L без разрыва петлей в розеточную клему

Сильно ограничивает выбор механизмов да и неудобно. Но разрезать никогда не поздно.

На плитку отдельная розетка через кабель ВВГнг 3x4

Однофазная плита? Смысл в таком сечении? На будущее увеличение мощности? Тогда 5*2.5.

Освещение ВВГнг 3x1.5(до распредкоробки), ВВГнг 2x1.5(от РК к выключателям), ПВС 3x1.5 (в гофре от РК до лампочки)

3*1.5 до выключателя, 3..5*1.5 от выключателя (1..3 клавиши) до светильника. РК упразднить, ПВС не использовать.

От счетчика до него провести кабель ВВГнг 5x6

Под будущее увеличение мощности? Пока достаточно 5*2.5 - с очень хорошим запасом.

ли так проводить на кухне под раковиной? Или на кухне лучше поверху через распредкоробки?

Сделайте горизонтальную штробу на уровне розеток - заодно кабель сэкономите и РК не нужны.

можно ли использоват одну распредкоробку для разных линий (осветительная и розеточная) , да еще возможно разнофазных?

Можно, но лучше этого избегать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dimp
dimp
Новичок

Регистрация: 10.07.2007

Калуга

Сообщений: 33

08.04.2008 в 11:06:33

какие потребители у вас будут на втором этаже что вы туда 5*6 тянут собираетесь?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

08.04.2008 в 11:11:05

dimp написал : какой нафиг вводной автомат на 16А если у вас 9кВт - это 40А

Предлагаете "забить" на ТУ :D и сделать однофазный ввод? Фокус не пройдёт...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

08.04.2008 в 11:14:48

A917 написал : Wh: СА4-5178 50-100А 3фазный

Номинал счётчика совершенно не стыкуется с мощностью ввода. 10-40А смотрелся бы логичнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

08.04.2008 в 11:15:09

ВТБ! написал : "Быковка" лишняя.

Не понял, что это за термин. Линия воздушная от столба.

По AE-2046/16A я уже тут общался. Это как раз тот самый автомат который мне нужен (без теплового расцепителя).

По кабелям огромное спасибо, пересмотрю. Зачем платить лишнее. А вот по освещению не понял. Как это без распредкоробки? У меня же на каждый выключатель отдельная линия не идет. Та всего две линии в каждой по 3-4 выключателя

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

08.04.2008 в 11:17:25

ВТБ! написал : Номинал счётчика совершенно не стыкуется с мощностью ввода. 10-40А смотрелся бы логичнее.

Цена практически одинаковая. Вдруг в будующем увеличат мощность (размечтался). Тогда легче автомат поменять, чем счетчик.

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

08.04.2008 в 11:25:07

ВТБ! написал : Сделайте горизонтальную штробу на уровне розеток - заодно кабель сэкономите и РК не нужны.

Я никогда до этого розетки шлейфом не тянул. Но мне это так представляется: Тяну внизу по стене кабель на уровне где будет розетка кабель идет вверх, там я оставляю с запасом опускаюсь вниз и дальше к следующей розетке. Приходят таджики, штукатурят все вместе с кабелем после чего я вставляю поразетник просовывая петлю кабеля в дурочку в подразетнике. Вроде все сходится. А если кабель будет идти на уровне розеток, тогда как я воткну этот кабель в подразетник? Или подразетник распиливать или кабель обрезать.

0
dimp
dimp
Новичок

Регистрация: 10.07.2007

Калуга

Сообщений: 33

08.04.2008 в 11:27:28

ВТБ! написал :

согласен просто не подумавши - сплю ещё:)

0
dimp
dimp
Новичок

Регистрация: 10.07.2007

Калуга

Сообщений: 33

08.04.2008 в 11:30:37

2 A917 ну не бы а бу:) напряжение в вольтах а не в ваттах

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.04.2008 в 11:32:13

A917 написал : Вдруг в будующем увеличат мощность (размечтался). Тогда легче автомат поменять, чем счетчик.

А пока до увеличения мощности счетчик быдет считать что угодно, только не так, как от него требуется? Как к этому Энергоучет отнесется?

A917 написал : По AE-2046/16A я уже тут общался. Это как раз тот самый автомат который мне нужен (без теплового расцепителя).

Поставьте модульный рубильник на 16-32А. Зачем гроб этот ставить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу