02.02.2006 в 15:36:59
Простите за глупый вопрос, но для чего полотенцесушитель делают на размер больше подводящей трубы? Это необходимое условие для нормальной его работы?
Есть стояк 3/4, короткие (5 см) отводки на полотенцесушитель будут 1/2. Какого диаметра покупать полотенцесушитель – 3/4 (чтоб был толще отводков) или 1 (чтоб был толще стояка)? Подвод воды сверху
02.02.2006 в 15:53:42
Jeny Если очень грубо, то мощность ПС линейно пропорциональна площади поверхности. Значит он должен быть или длинным и тонким - с приличным гидравлическим сопротивлением, или толстым и коротким. Если он подключается без байпаса, то делать его тоньше стояка не стоит. Если отводами от стояка без отсечки или иного зауживания байпаса - тем более.
02.02.2006 в 16:14:40
Спасибо! Да стояк без отсечки.