2сансэй Дом 30-летней давности - теплоизоляция есть.

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

16.04.2008 в 11:28:55

dinamit007 написал : Стояки гвс должны иметь компенсаторы теплового расширения (бублики), иначе стояк будет гнуть, отвод сдвитется вместе со стояком и если есть американки - потечет...

У меня в новостройке стояк ГВС из зеленой аквалайфовской штаби 32 мм в сторону уходит аж на 5 см :(

Буду врезать два колена и отводы на полотенчик, однако, тогда ему хоть будет куда расширяться, болезному :)

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

16.04.2008 в 14:28:27

C2h5-OH написал : у нас в ЧГ "бублики"еше никого не спсли от "гнутости " стояка. ниодин из них не установлен правильно.

Меня спасли. На стояках пп (труба обычная)были изначально всё ОК. У меня на п/с небыло бубликов, трубы гнулись, отключило разок циркуляцию, дернуло американки (шаровые сантехник срезал) и потекло. 3 см воды на полу в ванной было + трещина в стене. поставили два бублика (сверху и снизу). Поставили шаровые. Подключили. Стояк ровный.