J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

16.04.2008 в 16:23:01

Подбирая фильтры столкнулся со следующим: есть промывные и есть с обратной промывкой. на сколько я понял, разница в том, что в промывных образуется поток от ввода к промывному клапану внизу, т.е. поток идет вдоль сетки фильтра, но не через нее. В обратно-промывных поток запускается ИЗНУТРИ сетки наружу. Разница именно в этом?

Теперь вопрос: на сколько реально нужны обратно-промывные? Потому что именно с обратной промывкой увидел только Honeywell, причем цена - от самолета. Раза в четыре дороже получается. Чем чревато использование простого промывного фильтра?

Где-то прочитал, что при сетке 100 мкм и меньше нужна обратная промывка... Оно так?

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

16.04.2008 в 16:33:36

Обратная промывка лучше промоет сетку. Но фильтры с обратной промывкой должны монтироваться соответственно, т.е. должно быть паралельное (в обход фильтра) ответвление водопровода + кран на нем и кран на основной ветке. Для обратной промывки основной кран должен закрываться, паралельный открываться. Тогда вода пойдет на промывку.

Но если ухитриться, то обратную промывку можно устроить для любого фильтра. ;)

0
Вложение
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

16.04.2008 в 16:40:03

Тычоблин написал : Но если ухитриться, то обратную промывку можно устроить для любого фильтра

вы имеете ввиду соединить холодную и горячую воду через кран до обратных клапанов и промывать фильтр "чужой водой"? при условии что корпуса всех фильтров металлические.

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

16.04.2008 в 17:08:17

BECHA написал : вы имеете ввиду соединить холодную и горячую воду через кран до обратных клапанов и промывать фильтр "чужой водой"? при условии что корпуса всех фильтров металлические.

Допустим, надо промыть фильтр х.в.:

  1. Закрываете входной кран стояка х.в. (если есть обратные клапаны, то можно не закрывать).
  2. Открываете на фильтре кран для промывки.
  3. Идете на кухню или в ванную и открываете на смесителе оба вентиля. При этом надо заткнуть выход смесителя чем-то, например, пальцем. В этом случае гор. вода потечет к фильтру х.в.

вуаля.

Именно по-этому я не стал у себя заморачиваться с паралельной веткой для промывки. Можно и без неё все прекрасно промыть.

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

16.04.2008 в 17:10:11

Я так себе это представляю, может быть, что-то и путаю. ;)

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

16.04.2008 в 19:11:49

Вот более адекватные схемы "внешней" по отношению к фильтру обратной промывки

0
Вложение
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

16.04.2008 в 19:39:41

Мнда. А у меня обратный клапан стоит после фильтра. Мне так просто не отделаться.

Правда на корпусе есть 2 отверстия для манометров. "До" и "после". Может их соединить через краник? :)

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

16.04.2008 в 19:41:58

2Тычоблин то, что я предложил 2J.Walker изобразил на нижнем рисунке, а ваш вариант имхо работать не будет - обратный клапан не пустит воду на вход фильтра. остается ждать пока кто-то из опытных не раскритикует такой вариант.

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

17.04.2008 в 00:05:56

Да, еще момент, "промывочный байпас" должен стоят ДО редукторов. ИМХО, редуктор просто не пустит воду в обратную сторону. Так что "через кран" при наличии редукторов - не проканает :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.