расчетное давление в стояках - 7 атм на практике на время ремонта - 2 атм

в системе присутствует накопит. водонагреватель - макс 6 атм.

каким давлением накачивать трубы? что принять за базовое давление и что умножать на 1,5 ?
Если 7х1,5 - умрет водогрей. или его исключить как-то из испытаний?

или накачать на 5 атмосфер - на максимальное давление любых возможных потребителей?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.04.2008 в 22:26:33

Skomorokh написал : Если 7х1,5 - умрет водогрей. или его исключить как-то из испытаний?

На нем должен стоять обратный клапан в сборе с предохранительным, если это бак. Если не отключить водогрей от системы, накачать Вы сможете только до давления открытия предохранительного клапана. Это 8-10 атм. А если проточный, то почему бы и его не прессануть?

0
Conix
Conix
Резидент

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

16.04.2008 в 22:35:33

Если у Вас действительно подадут 7 атмосфер - придется ставить редуктор... Выходов два: либо ставить заглушки вместо водогрея и опресовывать систему на 10 атмосфер, либо не снимая подавать под 6 атмосфер (лишнее само сбросится через клапан). Вобщем по мне проще опресовать 6-кой на сутки.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

17.04.2008 в 01:09:54

Conix написал : Вобщем по мне проще опресовать 6-кой на сутки.

Зачем, если по СНиП 1,5 от рабочего в течении 10 минут (если мне память не отшибло).