да меняйте и всё тип топ;)
17.04.2008 в 22:01:56
да меняйте и всё тип топ;)
17.04.2008 в 22:35:58
Не надо ничего менять. Снимите редуктор, разберите (он легко разбирается), там шток с двумя тарелками, большой и маленькой. Протрите уплонительные резиновые кольца на этих тарелках и соберите. Под кольца грязи налезло, т.к. работали без фильтра. Фильтр переставьте до редуктора. По хв. -непонятно, зачем стоит второй фильтр на сквозном выходе из коллектора. У него же вроде сетка крупнее, чем у промывного.
18.04.2008 в 00:46:01
StasH написал :
- Насколько правильна такая схема разводки (слышал, что фильтр должен стоять до регулятора давления)?
Вообще не правильна.Ни с точки зрения материалов,ни с точки зрения последовательность установки девайсов.
18.04.2008 в 01:12:31
Немного не понятно, зачем на холодной воде после коллектора стоит кран, а потом вроде как еще один редуктор?
18.04.2008 в 04:38:39
wall_design написал : зачем на холодной воде после коллектора стоит кран
Это кран на вход водогрея.
wall_design написал : а потом вроде как еще один редуктор?
Не,это фильтр грубой очистки,но вот зачем он-загадка...:)
18.04.2008 в 08:34:33
Байпасс написал : По хв. -непонятно, зачем стоит второй фильтр на сквозном выходе из коллектора. У него же вроде сетка крупнее, чем у промывного.
ДОКА написал : Не,это фильтр грубой очистки,но вот зачем он-загадка...
Сам этим вопросом озадачен ))) Это выход на стиральную машину, а фильтром, видимо, просто трубу нарастили...