Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.02.2006 в 02:24:44

Приветствую. В доме в котловом помещении, в месте резьбового соединения двух труб есть небольшое подтравливание газа. Сначало в этом стыке появился слабый запах газа. Также в этом месте отслоилась краска. Намазал мыльным раствором-в двух местах из под резьбы начали надуваться маленькие пузырьки. Пробовали подтянуть этот стык газовыми ключами, но он подтянулься совсем чуть чуть. Если замазать этот стык сверху каким либо материалом будет ли это держать газ? Например варианты - автомобильным пластилином, силиконовым герметиком, покрасить маслянной краской. Или есть специальные средства? Чем пользуются в таких случаях?

4
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

03.02.2006 в 02:29:22

Самое правильное-перебрать соединение,если же это затруднительно-обмотать стеклолентой и хорошо пропитать ее эпоксидным клеем.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2006 в 00:42:36

ДОКА написал : Самое правильное-перебрать соединение,если же это затруднительно-обмотать стеклолентой и хорошо пропитать ее эпоксидным клеем.

Пока клей будет высыхать. газ под давлением найдет себе выход

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

04.02.2006 в 12:21:45

2qaz
Газ,разумеется,надо перекрыть хотя бы на час-полтора.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2006 в 22:06:49

Если газ перекрывается то проблем нет. Если не перекрывается я бы всетаки рискнул переконтрогаить под давлением. Всетаки утечка при перепаковке контролируемая.Оставиь утечку на несколько дней очень опасно так-как сейчас нестабильная температура и естественно трубы "игрют" и второй момент давление газа колеблится. Итого: Стык саморазрушается

2
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

05.02.2006 в 00:59:30

ДОКА написал : Самое правильное-перебрать соединение

Полностью согласен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.02.2006 в 20:51:28

Если утечка из под контрогайки - то не отключая газа немного открути контрогайку, шилом сними старую подмотку , намотай фум ленту и затяни. Если не оттуда, то разбери весь узел(отключив предворительно газ) и собери в обратной последовательности на ту же фум ленту.

1
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

16.02.2006 в 02:23:18

газовик написал : на ту же фум ленту

Э... а зачем на ту же?

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

16.02.2006 в 05:47:07

:) :) :)

на ту же фум ленту

Да уж, велик и могуч Русский язык :) Вот он -пример , как при некорректном употреблении одну и ту же фразу автор и читель толкуют по разному. А потом пойдут вопросы типа " у меня соединение уплотнено льном, можно ли и его повторно использовать? Или " Как Вы написали, я при пересборке использовал ту же фум ленту, а соединение опять течет " :) :) :) :)

1
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.02.2006 в 20:37:44

Serg написал : Э... а зачем на ту же?

Имелось ввиду конечно не повторное использование ленты, а использование именно ее

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу