Мощность на 3-х фазах считают так- 1,73*380*ток*cos fi.
cos fi для вашего случая 0,95.
Но для дома мощность считают так для розеток по комнатам 0,03*площадь, затем просуммировать, для освещения- 0,025*площадь и сложить с предыдущим, для кухонного оборудования 4.5 кВт, ну стиралка 2.2 кВт, холодильник-0,3 кВт. По первым формулам-результат-киловатты.
После сложения получится суммарная мощность потребления.
Далее - задаются падением напряжения для дома не более 4%.
Считают сечение по формуле М*Длина кабеля*100000/(380^2*4*0,95), где М- мощность расчитанная выше. Это если утверждается проект. Если нет- то можно прикинуть мощность, посичитать ток и исходя из соотношения 27А-2,5 кв.мм посчитать свое сечение. Его сразу выбрать с запасом 20% и взять по таблице ближайшее большее сечение.
Кстати, при расчетах используют установленную и расчетную мощности, так что вопрос как посчитать-не вполне конкретен. Установленная мощность-сумма всех мощностей по ВСЕМ фазам, списанная с шильдиков устройств или взятая из паспортов, а расчетная- мощность с учетом средневзвешенного значчения косинуса фи(cos fi) и понижающих коэффициентов. Если нужно то могу более подробно рассказать о расчете
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Аналогичная программа, но с преимуществами:
1 - не .ехе файл, а обычный .html, т.е. нет опасности заражения вирусом или трояна
2 - открытый код, который при необходимости/неоднозначности/сомнении в результатах можно проверить
3 - больше выходной информации, больше возможности оценить результат
4 - в программе, в отличие от первой ссылки, связаны потери в процентах, вольтах и выходное напряжение
5 - учитывается вариант с большим количеством нагруженных проводников
6 - есть возможность каскадного расчета последовательных линий
7 - не нужно расчитывать запас "в уме"
8 - учитывается косинус(фи) нагрузки
Замечу, что при подобных расчетах используется не протсо значение косинуса фи, а средневзвешенное значение...далее- потери в процентах на свет и силовое оборудование тоже задаются разные
kotofey написал :
Кстати, при расчетах используют установленную и расчетную мощности, так что вопрос как посчитать-не вполне конкретен. Установленная мощность-сумма всех мощностей по ВСЕМ фазам, списанная с шильдиков устройств или взятая из паспортов, а расчетная- мощность с учетом средневзвешенного значчения косинуса фи(cos fi) и понижающих коэффициентов. Если нужно то могу более подробно рассказать о расчете
Уважаемый kotofey!
Расскажите пожалуйста более подробно о расчете. ТОЭ немного подзабылось, а надо вспомнить (расчитать мне нужно городскую больницу в 5 этажей). С уважением. Можно мне на мыло (чтоб людей не отвлекать).
пустота написал :
Уважаемый kotofey!
Расскажите пожалуйста более подробно о расчете. ТОЭ немного подзабылось, а надо вспомнить (расчитать мне нужно городскую больницу в 5 этажей). С уважением. Можно мне на мыло (чтоб людей не отвлекать).
Здеся не ТОЭ нужно, а нормативные документы. Больницы не считал, но не думаю, что очень сильно сложно будет- ICQ 28163663. Для начала установки связи.
Уважаемый ПУСТОТА,
Расчитать как Вы говорите больницу на 5 этажей конечно можно, при приложении определенных усилий и времени, но это уже проект, который должен пройти массу бюрократических процедур согласования.
И для начала нужно обладать лицензией на право проведения подобных работ. Без оной любое самое блестящее решение даже не будут читать.
pzotov написал :
Уважаемый ПУСТОТА,
Расчитать как Вы говорите больницу на 5 этажей конечно можно, при приложении определенных усилий и времени, но это уже проект, который должен пройти массу бюрократических процедур согласования.
И для начала нужно обладать лицензией на право проведения подобных работ. Без оной любое самое блестящее решение даже не будут читать.
Гы, спасибо за дополнение, я должен был сам начать именно с этих слов.
Да расчет здеся не простой-факт.
Мощность на 3-х фазах считают так- 1,73*380*ток*cos fi.
cos fi для вашего случая 0,95.
Но для дома мощность считают так для розеток по комнатам 0,03*площадь, затем просуммировать, для освещения- 0,025*площадь и сложить с предыдущим, для кухонного оборудования 4.5 кВт, ну стиралка 2.2 кВт, холодильник-0,3 кВт. По первым формулам-результат-киловатты.
После сложения получится суммарная мощность потребления.
Далее - задаются падением напряжения для дома не более 4%.
Считают сечение по формуле М*Длина кабеля*100000/(380^2*4*0,95), где М- мощность расчитанная выше. Это если утверждается проект. Если нет- то можно прикинуть мощность, посичитать ток и исходя из соотношения 27А-2,5 кв.мм посчитать свое сечение. Его сразу выбрать с запасом 20% и взять по таблице ближайшее большее сечение.
Из какого НТД вы взяли что розетки надо считать 0,03* на площадь, освещение- 0,25*площадь? СП-31-01, одна розетка в жилых домах -100 Вт (более 100 роз. - 60 Вт ). Освещение нужно считать по факту. Для этого нужно сделать расчёт освещённости и выбрать необходимое количество и мощность светильников. Для чего брать запас 20? Сечение выбирается по таблицам по длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, с учётом потерь напряжения. Для этого как вы написали нужно определить расчётный ток. У кабелей тоже есть свои время-токовые характеристики, тоесть запас по перегрузке как и в автоматах там заложен.
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, ситуация не из лучших. А именно: есть объект (хладокомбинат). Задача - посчитать нагрузки. Объект старый, о модернизации никто не слыхивал. Отношение к электрохозяйству на объекте распи... безответственное. Никакой документации на электроприемники, электроустановки естественно нет. Где какие потребители тоже никто не знает. Схема электроснабжения не соответствует фактическому состоянию. Бирки на кабелях давно устарели. Все держится на главном энергетике, который все держит в голове. Человек в возрасте старой закалки, поэтому думаю ему можно верить) Из исходных данных есть только измеренные токи (замеры проводились в ГРЩ на фидерах). Вобщем-то, вычислить нагрузку с мегаточностью задачи не стоит. То есть, если я посчитаю мощность по току на фидере, который питает 4 компрессора (ЭД порядка 70 кВт каждый), то это будет нормально. Но это для них. Я только недавно окончил ВТУЗ. И еще пока не привык к таким упрощениям, и привыкать не хочу. Мощность-то я им посчитаю, но для себя хочу разобраться. Допустим, мощность по току на фидерах, питающих всевозможные ЩО, ЩС и ШС без реактивной нагрузки и т.п. я посчитаю. Но что делать с мощностью тех же компрессоров, лифтов, потребителей, которые имеют реактивную нагрузку? Какой брать косинус фи? Как с этим разобраться? Из данных, повторюсь, только измеренный ток. ЭД на фидерах одинаковые. Т.е. на одном движки одной мощности, на другом - другой. В универе-то все просто было...
Клещами Вы намерили общий потребляемый ток. Какая доля из него реактивная - простыми клещами не измерить. Ставьте на фидерах счётчики технического учёта :)
Да я бы рад) Но работаю в организации, которая занимается проектированием и монтажем электроснабжения. Объект - заказчик. Задача - расчет нагрузок. Вот и пляшем... Для компрессоров можно ли выбрать косинус фи (хотя бы приблизительно) из справочных? Работают они постоянно (по словам главэнергетика) в течении рабочей смены. Мощность я думаю он тоже знает. Просто рука не поднимается писать общую мощность компрессоров в кВт-ах...