17.06.2008 в 14:14:37

Smily написал : Legrand к нам такое не возит, Шнайдер то-же, говорил с Hager сказали что нет и небудет из-за отсутствия спроса и сложностей с сертификацией

Их скоро заставят, ведь натовские вояки не смогут жить без чизбургеров, кока-колы и узо типа А. :a :D

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.06.2008 в 14:31:49

Arr написал : Их скоро заставят, ведь натовские вояки не смогут жить без чизбургеров, кока-колы и узо типа А.

Речь не об УЗО типа А, а об автоматах 1+N шириной 1 модуль (17,5 мм). УЗО типа А - у нас есть. Как и чизбургеры и кока-кола, так-что к натовсим воякам готовы :)
Кстати, а как у вас дела обстоят с УЗО типа А, чизбургерами и кока-колой?

0
fox.msc
fox.msc
Эксперт

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

17.06.2008 в 14:41:35

Сегодня встретился с торговым представителем Legrand у нас в Днепре.. Он мне дал каталог 2006-2007 вот сижу изучаю. Как он сказал - можно привезти все что закажу.... будь то из Киева или хоть из Франции... Но хотя если у нас с этими 1+N проблема в сертификации, может и не привезут.... но суть я понял

Kamikaze написал : ще позволяют обойтись без нулевых шинок - ноль идет шлейфом по автоматам, как и фаза.

Smily написал : Ну, если будет повреждён кабель, и утечка будет с N, то эти автоматы - удобнее.

но в этом случае еще УЗО сработать должно... верно?

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.06.2008 в 14:45:37

Smily написал : УЗО типа А - у нас есть

А в соседней ветке говорили, что проблемы: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=755245&postcount=11

Smily написал : как у вас дела обстоят

Лично я пока ещё помню как присягал СССР под Симферополем. (Сорри, если кого обидел и за оффтоп).

fox.msc написал : но в этом случае еще УЗО сработать должно... верно?

Если после одного узо установлено несколько однополюсных автоматов, то утечка с N на PE на любой из этих линий приведёт к невозможности включить узо даже при выключенных автоматах. Если автоматы двухполюсные, то после выключения автомата аварийной линии узо можно будет включить.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.06.2008 в 15:00:18

Arr написал : А в соседней ветке говорили, что проблемы: http://www.mastercity.ru/vforum/show...5&postcount=11

Речь о 10 мА, типа А в розницу у любого диллера. С Hager - проблем нет. А у остальных производителей - 10 мА тип А заказная позиция. Поскольку я, в основном, пользуюсь Hager, то по умолчанию считаю что УЗО типа А - доступная вещь. С 30 мА тип А - уже проще. Даже Сименс есть, причём в магазинах на полках.

fox.msc написал : но в этом случае еще УЗО сработать должно... верно?

Верно. Но тогда для поиска и отключения повреждённой линии надо разбирать щиток и отключать провода от нулевой шинки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

17.06.2008 в 15:08:13

fox.msc написал : фаза на шину(гребенку) подается таким образом - фазный провод заводится в один из контактов крайнего автомата и туда же заводится один из контактов гребенки.....?

Зависит от конструкции зажима автомата и оконцовки провода. Есть с двумя зажимами, провод может быть с U-наконечником под болт зажима, для ввода многопроволочной жилы можно использовать терминал... В простейшем случае моножила со стороны подвижной детали зажима вместе с зубом. И лучше не на крайний, а ближе к середине.

0
fox.msc
fox.msc
Эксперт

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

17.06.2008 в 15:16:11

Arr написал : Если после одного узо установлено несколько однополюсных автоматов, то утечка с N на PE на любой из этих линий приведёт к невозможности включить узо даже при выключенных автоматах. Если автоматы двухполюсные, то после выключения автомата аварийной линии узо можно будет включить.

ага.... это из-за того что ноль при обычно автомате до потребителя не разрывен... ясно! Суть понял! Спасибо!

Smily написал : Верно. Но тогда для поиска и отключения повреждённой линии надо разбирать щиток и отключать провода от нулевой шинки.

ага так решается вот эта ситуация

Arr написал : Если после одного узо установлено несколько однополюсных автоматов, то утечка с N на PE на любой из этих линий приведёт к невозможности включить узо даже при выключенных автоматах.

Спасибо! Разобрался.

0
хаос
хаос
Новичок

Регистрация: 21.09.2008

Москва

Сообщений: 25

30.09.2008 в 23:16:48

Вопрос почему при установки УЗО на освещение,оно срабатывает?.И чем отличается верхняя разводка в щите от нижней да и какая из них практичнее.И небудет ли при вводе фазы с низу работать автомат как рубильник?.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2008 в 23:29:43

хаос написал : почему при установки УЗО на освещение,оно срабатывает?.

Не правильно включено.

0
хаос
хаос
Новичок

Регистрация: 21.09.2008

Москва

Сообщений: 25

02.10.2008 в 18:32:49

avmal написал : Не правильно включено.

Неполял поясните пожалуйста,вчём моя ошибка?.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.10.2008 в 23:29:00

хаос написал : Неполял поясните пожалуйста,вчём моя ошибка?.

Например, фаза на освещение подключена к выходу УЗО, а ноль - на общий ноль или "землю". Или на лампочку где-то подключен не рабочий ноль, а защитный ("земля"). И т.д. и т.п.

0