Tolsty
Tolsty
Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 722

03.05.2008 в 17:45:56

Подбираю комплект FAR. Исходные данные: стояки -1", отводы - 1/2". на отводах шаровые краны 1/2", потом грязевики 1/2". Разводка пока планируется медью (15 мм). На полотенчик - полипропилен. (Или все же можно медь?) Пока мысли такие. ГВС. Фильтр FAR НР-ВР (катридж 100мкм) с манометром FA 3946 12100 1/2" цена 2025,38р Редуктор FAR НР-ВР с манометром FA 211012 1/2" цена 1424р ХВС. Фильтр - аналогично ГВС Редуктор FAR НР-ВР с манометром FA 283512 1/2" цена 2858р

Цены взяты с FAR-market.

Теперь вопросы.

  1. Зачем нужно два манометра на фильтре я вычитал (по разнице оценивают степень загрязнения). Тогда зачем комплектация с одним манометром (которую я выбрал). Может тогда вообще без него? Получаем экономию.
  2. Когда на фильтре нужен катридж 300мкм, когда 100? Со 100 мкм дешевле. Вода на глаз не сильно мутная. Тем более, если я правильно понимаю, на 100мкм будут больше замедление потока.
  3. Почему редуктор на ГВС (имеет мах рабочее давление до 10бар, температуру до 95) значительно - в два раза - дешевле ХВС (мах рабочее давление до 25 бар, но температура до 70). Кстати фильтры на ХВС и ГВС одинаковые: до 25 бар :confused:
  4. Если заранее точно не известны длины и , соответственно, соеденительные элементы, то как выбирают тип (комбинацию) выходов фильтра и редуктора (НР-ВР, НР-НР, ...). Можно ли у НР выкрутить кусок, тем самым превратить в ВР?

Понимаю, что такие вещи устанавливают один раз, но после переезда денег совсем в обрез. Иначе бы брал по максимальной комплектации и не грузился. И так решился на фар, хотя прораб предлагал более дешевый вариант (вроде RBM - пара фильтров - 3400, пара редукторов - 2500).

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

03.05.2008 в 17:58:04

1.Ставьте с одним манометром. 2.Ставьте 100 мкм 3.Этот редуктор не для ГВС,а подпитывающий для систем отопления. Он Вам не подойдет.Для ГВС и ХВС у Фар редукторы одинаковые,по 3000руб. 4.А надо знать размеры.Если открутить накидную гайку(НР)то получится тоже НР,но на размер больше-3/4.

0
Tolsty
Tolsty
Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 722

03.05.2008 в 18:06:00

ДОКА написал : Для ГВС и ХВС у Фар редукторы одинаковые,по 3000руб.

То есть на ГВС ставим тот же, что выбран мной на ХВС? И получаем, что и на ХВС и на ГВС одинаковая пара? Просто смутило то, что на фильтрах всех 95 градусов, а на редукторах на всех 70 градусов, а у одного 90.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

03.05.2008 в 18:09:52

Tolsty написал : То есть на ГВС ставим тот же, что выбран мной на ХВС? И получаем, что и на ХВС и на ГВС одинаковая пара?

Да.

Tolsty написал : а на редукторах на всех 70 градусов, а у одного 90.

Да, у него 95грд,т.к. он для отопления.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

03.05.2008 в 18:10:48

2Tolsty Личку посмотрите.

0
Tolsty
Tolsty
Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 722

03.05.2008 в 18:12:00

2ДОКА Спасибо. Будем брать.

0
Tolsty
Tolsty
Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 722

03.05.2008 в 18:22:51

ДОКА написал : Личку посмотрите

Ответил

0
alexey78
alexey78
Новичок

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

04.05.2008 в 13:35:25

Меня также этот вопрос очень интересует !
и еще можно ли медью к полотенчику вести или лучше ПП.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.06.2011 в 13:27:10

У меня вопрос по редуктору FAR НР-ВР с манометром FA 211012 1/2". Почему его нельзя использовать в системе водоснабжения? Взял бы нормальные, но в магазине других FAR-ов нет. Продавец утверждает, что все берут именно такие и не жалуются. Тем более, что он держит 95 град.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

15.06.2011 в 22:21:16

yuratnik написал : У меня вопрос по редуктору FAR НР-ВР с манометром FA 211012 1/2". Почему его нельзя использовать в системе водоснабжения?

Он не предназначен для больших расходов,это редуктор подпитки. Для водопровода НЕ ПОДОЙДЕТ.

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

15.06.2011 в 23:50:34

alexey78 написал : и еще можно ли медью к полотенчику вести или лучше ПП.

Лучше всего - из того же материала, что и стояк. Медная подводка к ПС при стальных стояках неполезна для стояка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу