Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная
07.05.2008 в 20:22:59
Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная
07.05.2008 в 20:39:25
Eduardco написал : Если поставить автоматы 20 (максимум 25А) схема правильная
О, спасибо.
Один вопрос разрешен! Ура! Никаких там соединений нулей с землей в щитке не надо.
Остались два вопроса:
1.Какие провода выбрать?
2.Какой ДИФ. автомат выбрать?
(подробно в первом посте.)
ЗЫ И я интуитивно правильно догадался (до того как вы подтвердили), что НЕ НАДО делать, как мне советовали - завести в пару комнаты с улицы по проводку и подцепить их на третью (заземлительную) клему нужной резетки (а не заводить землю отдельно на щиток с последующей правильной разводкой по розеткам). А другой конец проводов подсоеденить к контуру.
07.05.2008 в 20:44:06
fox.msc написал : Так у меня схема правильная или нет? НЕ пойму никак!
Ваша схема называется "система ТТ" - местное ЗУ не связано с PEN-проводником. Вся Ваша защита - УЗО или дифавтомат, потому на них экономить не стоит.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.05.2008 в 20:57:59
Kamikaze написал : Ваша схема называется "система ТТ" - местное ЗУ не связано с PEN-проводником. Вся Ваша защита - УЗО или дифавтомат, потому на них экономить не стоит.
Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль. Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него? (подстанция находится если по прямой то метров 500-700 не больше)
07.05.2008 в 21:00:26
Для защиты бытовой техники от грозовых перенапряжений, которые могут возникнуть между Вашей землей и сетью нужно установить ОПНы (УЗИПы).
Kamikaze написал :
md77 написал : Подскажите еще пожалуйста, при наличии на входе АСТРО-УЗО с защитой от повышенного напряжения (Ф3251), требуется ли еще что-нибудь для защиты от импульсных перенапряжений? Типа ? И, если нужно, по какой схеме, в моем случае его нужно включать?
Нужно. Треугольником между L, N, PE.
Сечение провода от ЗУ к щитку д.б. не менее 10 мм2 по меди. Сечение проводов от ВЛ к щитку, по-хорошему - тоже не менее 10 мм2 по меди или не менее 16 мм2 по алюминию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.05.2008 в 21:09:47
fox.msc написал : Как можно по другому сделать соединения в щитке? Если к дому подходит только 2 провода - фаза и ноль.
Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.
fox.msc написал : Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?
Смысл есть в любом случае, если Вы хотите повысить пожарную и электробезопасность в жилище.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.05.2008 в 21:25:34
Kamikaze написал : Возможны 2 варианта: 1) TN-C-S, когда приходящий с ВЛ ноль повторно заземляется на местное ЗУ и потом делится на N и РЕ; 2) ТТ, когда ноль и местное ЗУ не соединяются.
А в чем разница? Что надежнее? Безопаснее для здоровья жителей дома?
TN-C-S так выглядит в моем варианте?
07.05.2008 в 21:28:33
fox.msc написал : Мне получается нет смысла вкапывать контур и делать заземление всех розеток на него?
Торг здесь не уместен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вкапывай контур и заземляй! Самое правильное - делай трехпроводную разводку, а заземление тащи в щиток... Если понадобится, соединишь ноль с землей в щитке и делов!
07.05.2008 в 22:40:47
2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)
07.05.2008 в 22:53:33
fox.msc написал : TN-C-S так выглядит в моем варианте?
Разделение PEN на PE и N нужно выполнить до счётчика.
08.05.2008 в 01:21:38
Auri написал : 2fox.msc Не рекомендую Вам ставить на входе диф. автомат, лучше поставить УЗО + автомат. Главная причина, в случае аварии на какой то из линий и срабатывании диф. автома, очень сложно будет понять тип аварии, в том смысле, что, то ли сработала диф. защита, то ли магнитный расцепитель (т.е произошла утечка или КЗ)
Auri написал : Разделение PEN на PE и N нужно выполнить до счётчика.
на картинке внизу учел ваши замечания! Верно?
Резюмирую.....
Я понял что есть два типа подключния TT и TN-C-S Их разница лиш в том, что: при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже. а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки. Верно?
Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой? ВСЕ РАВНО????? разница есть только, когда подключение происходит в многоквартирном доме?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу