Auri написал :
Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S.
Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.
Я на 99% уверен, что у соседей заземляющего контура нет. На счет конечно того вменяемое ли заземление на самом столбе и подстанции я не в курсе.
А на счет выбора.... почему не рискнули? В чем опасность в моей ситуации TN-C-S?
VM написал :
ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)
Я собственно не настаиваю на том что бы ложить монолит. Просто хочу знать, какой провод вообще предназначен для прокладки стацинарной проводки, и какой лучше использовать (удобнее подсоединять, надежнее изоляция.... и т.д...)
Valeryko написал :
- это не так, поскольку нет гарантии, что на одно ответвление 2,5 Ампера не будет тока те же 45 Ампер ( причем не только нагреватели, а например, замыкание между проводами)
- поэтому Ваша схема потенциально опасна, вот если у Вас будет 40 Ампер автомат на "подачу" на кабель 4 мм2, а на ответвлениях на 2,5 мм2- дополнительные автоматы на 25 Ампер (один или несколько не суть важно)
- тогда другое дело...такие схемы видел, работают годами...
-тогда и сварочный трансформатор небольшой на 4 мм2 можно будет подключать в таком промежуточном щитке...
То есть у меня три варианта:
- Поставить в основном щитке автоматы на 40 Ампер, на "подачу" на кабель 4 мм2, а на чердаке сделать промежуточный считок и поставить в нем автоматы на 25 Ампер, на ответвления на 2,5 мм2
2.Сделать всю проводку 4мм.кв. (2,5 считаю маловатым)
3.Схему оставить как есть, но в основном считке поставить автоматы на 25А (как это будет работать???)
Kamikaze написал :
Да, только в варианте TN-C-S ноль с ВЛ заводится непосредственно на шину РЕ, и уже с нее идет рабочий ноль на счетчик.
При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.
А что происхоит в TN-C-S в моем случае, если у соседей нет заземления и не известно какое оно на столбе и на подстанции???
Kamikaze написал :
Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.
Везде говорится о том что сопротивление местного ЗУ большое?
А почему? Разве невозможно сделать нормальным?
...жду от вас схемку! :)