Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

08.05.2008 в 02:47:53

fox.msc написал : Верно?

Нет. Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.

fox.msc написал : Я в своем ЧАСТНОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ доме могу использовать и тот и другой?

Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S. Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул :) ) а ограничился бы TT.

Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.

0
VM
VM
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Одесса

Сообщений: 111

08.05.2008 в 03:27:58

fox.msc написал : Сначала думал брать ПВС. Но детально изучив информацию по проводам решил что нужно использовать монолит (одножильный) провод

ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

08.05.2008 в 06:55:24

fox.msc написал : Магистраль - 4мм.кв выдерживает около 45 Ампер (я конечно понимаю, что сам себе противоречу, в этом плане, что не собираюсь электрифицировать завод.... но немного запаса все таки сделаю) Так вот, магистрать на 45А и дале хвосты на 30А (2,5мм.кв), то есть если нужно подключить в одной комнате несколько приборов суммарный ток нагрузки которых превысит 30А.то моя магистрать на 45А будет спокойно курить не напрягаясь, и не собираясь перегораять. ну и при этом суммарная нагрузка на каждый отдельный провод 2,5мм.кв будет в пределах нормы! Вот!

  • это не так, поскольку нет гарантии, что на одно ответвление 2,5 Ампера не будет тока те же 45 Ампер ( причем не только нагреватели, а например, замыкание между проводами)
  • поэтому Ваша схема потенциально опасна, вот если у Вас будет 40 Ампер автомат на "подачу" на кабель 4 мм2, а на ответвлениях на 2,5 мм2- дополнительные автоматы на 25 Ампер (один или несколько не суть важно)
  • тогда другое дело...такие схемы видел, работают годами... -тогда и сварочный трансформатор небольшой на 4 мм2 можно будет подключать в таком промежуточном щитке...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 08:42:28

Auri написал : Автомат нужно поставить не параллельно УЗО, а перед УЗО (последовательно) И не одномодульный а 2P т.е. что бы он разрывал и фазу и ноль.

+1.

Auri написал : Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S. Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.

+1

Auri написал : Что же касается самого ЗУ(Заземляющего устройства), то все должно быть выполнено на сварке вплоть до ввода в дом, и только там уже к нему можно через болт подсоединить медный кабель от шины РЕ.

+1

VM написал : ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

+1

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 08:51:14

fox.msc написал : Их разница лиш в том, что: при TN-C-S - вводной нулевой провод соединяется с контуром заземления в щитке, как на картинке ниже. а при ТТ - такого соединения нет, и просто провод приходящий в щиток с контура заземления, через шину "подается" в каждый тройной провод идущий на розетки.

Это одна сторона разницы. Вторая сторона - безопасность, плюсы и минусы каждой отражены в Хелпе. Не зная состояние и вменяемость обслуживания конкретной ВЛ, остается рекомендовать только ТТ с применением брендовых УЗО, лучше - два последовательно, посколько УЗО в силу существенно более сложной конструкции, потенциально менее надежны, чем автоматы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 09:13:05

fox.msc написал : Вот с этим будет TN-C-S, а без него ТТ???

Да, только в варианте TN-C-S ноль с ВЛ заводится непосредственно на шину РЕ, и уже с нее идет рабочий ноль на счетчик.

При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.

Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

08.05.2008 в 10:49:17

Kamikaze написал : из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ

Даже если бы это сопротивление было ничтожным, сопротивление оставшихся заземлителей электроустановки вряд ли намного меньше нормативных четырёх ом. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

08.05.2008 в 10:52:12

fox.msc написал : 3.От кадого автомата идет провод 4мм.кв. на чердак до распределит коробки. 4.От соответствующей коробки в каждую комнату идет разводка проводами 2,5мм.кв.(резетки, свет, выключатели)

Есть необходимость вести линии по чердаку да ещё и коробки ставить там же? Или дом, крыша и кровля выполнены из огнестойких материалов?

0

Следование моим советам вредит кошельку

fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

08.05.2008 в 11:01:43

Auri написал : Если на столбах (а ещё лучше и у соседей) так же имеются дополнительные заземления, то можете смело делать TN-C-S. Если же на всей линии Ваше заземление будет являться единственным (не считая КТП) то я бы делать TN-C-S не рискнул (собственно у себя я и не рискнул ) а ограничился бы TT.

Я на 99% уверен, что у соседей заземляющего контура нет. На счет конечно того вменяемое ли заземление на самом столбе и подстанции я не в курсе.

А на счет выбора.... почему не рискнули? В чем опасность в моей ситуации TN-C-S?

VM написал : ПВС- у него назначение другое, бери если хочешь монолитную жилу то ВВП-1 (двойная изоляция, предназначен для скрытой прокладки)

Я собственно не настаиваю на том что бы ложить монолит. Просто хочу знать, какой провод вообще предназначен для прокладки стацинарной проводки, и какой лучше использовать (удобнее подсоединять, надежнее изоляция.... и т.д...)

Valeryko написал :

  • это не так, поскольку нет гарантии, что на одно ответвление 2,5 Ампера не будет тока те же 45 Ампер ( причем не только нагреватели, а например, замыкание между проводами)
  • поэтому Ваша схема потенциально опасна, вот если у Вас будет 40 Ампер автомат на "подачу" на кабель 4 мм2, а на ответвлениях на 2,5 мм2- дополнительные автоматы на 25 Ампер (один или несколько не суть важно)
  • тогда другое дело...такие схемы видел, работают годами... -тогда и сварочный трансформатор небольшой на 4 мм2 можно будет подключать в таком промежуточном щитке...

То есть у меня три варианта:

  1. Поставить в основном щитке автоматы на 40 Ампер, на "подачу" на кабель 4 мм2, а на чердаке сделать промежуточный считок и поставить в нем автоматы на 25 Ампер, на ответвления на 2,5 мм2

2.Сделать всю проводку 4мм.кв. (2,5 считаю маловатым) 3.Схему оставить как есть, но в основном считке поставить автоматы на 25А (как это будет работать???)

Kamikaze написал : Да, только в варианте TN-C-S ноль с ВЛ заводится непосредственно на шину РЕ, и уже с нее идет рабочий ноль на счетчик.

При наличии соединения РЕ с нулем (система TN-C-S), пробой фазы на корпус электроприбора, соединенный с РЕ, будет коротким замыканием фаза-ноль, автомат (и/или УЗО) в щитке сработает и отключит аварийную линию.

А что происхоит в TN-C-S в моем случае, если у соседей нет заземления и не известно какое оно на столбе и на подстанции???

Kamikaze написал : Если РЕ соединен только с местным ЗУ и не соединен с нулем ВЛ (система ТТ), то при пробое фазы на корпус электроприбора, ток замыкания, из-за сравнительно большого сопротивления местного ЗУ, будет недостаточным для надежного быстрого отключения автомата, в этом случае защитить может только УЗО.

Везде говорится о том что сопротивление местного ЗУ большое?
А почему? Разве невозможно сделать нормальным? ...жду от вас схемку! :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

08.05.2008 в 11:03:51

fox.msc

По возможности отделите линии освещения от розеточных. К примеру, мини-щиток в каждой комнате, как уже посоветовали, автомат 4-10А на линию освещения 3*1.5, автомат 16А на пару-тройку розеточных линий - впоследствии при необходимости можно будет поставить по автомату на линию. Во всяком случае для кухни свой щиток не повредит.

Или автомат (или пара) 10А на освещение в главном щитке.

Если это невозможно, ограничьте номинал автоматов 16А, а линии освещения прокладывайте теми же проводами 3*2.5, что и розеточные (от двухклавишного выключателя к светильнику с двумя группами ламп 4*2.5).

0

Следование моим советам вредит кошельку

fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

08.05.2008 в 11:04:37

ВТБ! написал : Есть необходимость вести линии по чердаку да ещё и коробки ставить там же? Или дом, крыша и кровля выполнены из огнестойких материалов?

Это делается для удобства обслуживания (что бы в случае долбать стены... потолки по минимуму) и вся проводка на чердаче будет защищена плитами минеральной ваты (5см)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу