Аватар пользователя
PuzA

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Нижний Тагил

Сообщений: 29

13.05.2008 в 07:31:27

Крепкого здоровья! Есть вопросик по дачному водопроводу.. Имеется: центральный водопровод(качают с пруда), но он работает по 3 часа два раза в неделю. Есть бак на 3 кубометра стоит на высоте 2,5 метров... Воду туда набираем, когда ее дают.. От этого бака разводка по участку, в дом и в баню.. напора соответственно нет, есть желание поставить накопительный водонагреватель в дом, но боюсь что давления для него маловато(там же обратный клапан и т.д.) да и поливать хотелось бы побыстрее. Что для этого нужно? Повышающий насос? Насосная станция с ГА? Подскажите.. Вода не сильно чистая бывает и с песочком(правда он в баке отстаивается). Насос можно поставить под баком в железном ящике(что б не сперли), на зиму вообще снимать и увозить в гараж. Только вот не знаю какой именно насос или станцию надо...Заранее благодарен

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.05.2008 в 07:45:44

PuzA написал : есть желание поставить накопительный водонагреватель в дом, но боюсь что давления для него маловато(там же обратный клапан и т.д.)

В такой же ситуации ставил другу на даче: всё работает. Разница по высоте была 1 м 20см.

0
Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

13.05.2008 в 12:22:32

Насосная станция с гидроаккмумлятором.

0
Аватар пользователя
PuzA

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Нижний Тагил

Сообщений: 29

13.05.2008 в 12:38:47

Sergey_G. написал : Насосная станция с гидроаккмумлятором.

а какую модель? как она к неочень чистой воде отностися?

0
Аватар пользователя
momzuk

Местный

Регистрация: 30.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

13.05.2008 в 16:32:23

Имею такой же вариант установки. Пока все работает без проблем, самотеком. И стиральная машина тоже. напор в душе нормальный. Немного тормозил обратный клапан на бойлере. Поставил пружинный с очень слабой пружиной паралельно штатному (что бы не возиться с повышением давления при нагреве).

0
Аватар пользователя
PuzA

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Нижний Тагил

Сообщений: 29

14.05.2008 в 08:03:22

momzuk написал : Поставил пружинный с очень слабой пружиной паралельно штатному (что бы не возиться с повышением давления при нагреве).

Штатный проще наверно сразу выкинуть и поставить нормальный

0
Аватар пользователя
momzuk

Местный

Регистрация: 30.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

14.05.2008 в 09:12:30

Не совсем так. Штатный стравливает избыточное давление возникшее при нагреве обратно в магистраль (ну и естественно оч. высокое наружу). А простой обратник этого не делает. Хотя конечно можно было и группу безопасности поставить, только хлопотно это.

0
Аватар пользователя
PuzA

Местный

Регистрация: 13.04.2006

Нижний Тагил

Сообщений: 29

26.05.2008 в 09:22:27

momzuk написал : Не совсем так. Штатный стравливает избыточное давление возникшее при нагреве обратно в магистраль (ну и естественно оч. высокое наружу). А простой обратник этого не делает. Хотя конечно можно было и группу безопасности поставить, только хлопотно это.

В общем сделал как Вы и писали, только паралельно штатному не ставил еще один, а разобрал штатный и укоротил пружинку, все работает, спасибо! Но на след. год наверно прикуплю станцию!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу