filvik написал : УЗО типа А применил-бы для зарядки АКБ электромобиля, но увы уменя его нет.

Для этих целей необходимо УЗО типа В. УЗО типа А не защищает от утечки постоянного тока.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2008 в 21:42:47

Smily написал : Для этих целей необходимо УЗО типа В. УЗО типа А

Время отключения озвучте, и сразу интерес пропадет.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

05.07.2008 в 23:59:45

filvik написал : Время отключения озвучте, и сразу интерес пропадет.

15 секунд :) Работал с такими, лет 5 назад, когда работал на МПС Мариуполя в ПТО. :)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2008 в 11:08:27

Маугли7111 написал : Время отключения озвучте, и сразу интерес пропадет.

К сожалению, время откдючения УЗО В - не озвучу, а время отключения АС и А в пункте 5.3.12 ГОСТ Р 51326.1-99.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2008 в 11:25:35

Smily написал : а время отключения АС и А в пункте 5.3.12 ГОСТ Р 51326.1-99.

АС время 0.01сек, ну а УЗО типа А честно отрабатывает ГОСТ 0.3сек.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2008 в 11:39:10

Smily написал : К сожалению, время откдючения УЗО В - не озвучу

Вы предлагаете, то что сами не знаете (интересный вывод напрашивается). Основные хар-ки ток и время.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2008 в 11:58:54

filvik написал : АС время 0.01сек

Ссылку на нормативный документ, регламентирующий это - можите дать.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2008 в 12:00:43

filvik написал : Вы предлагаете, то что сами не знаете (интересный вывод напрашивается). Основные хар-ки ток и время.

Я не использую УЗО типа В, т.к не занимаюсь защитой сетей постоянного тока, однако знаю, что для защиты от утечки постоянного тока, необходимо УЗО типа В.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2008 в 12:00:48

Smily написал : Ссылку на нормативный документ, регламентирующий это - можите дать.

Графики которые ВЫ постили, смотреть надо внимательно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2008 в 12:03:38

Smily написал : Я не использую УЗО типа В, т.к не занимаюсь защитой сетей постоянного тока, однако знаю, что для защиты от утечки постоянного тока, необходимо УЗО типа В.

Не используете, не занимались, не знаете, но знаете что необходимо, фантастика.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2008 в 12:55:29

filvik написал : Графики которые ВЫ постили, смотреть надо внимательно.

Я приводил РИСУНКИ. РИСУНКИ графически отображающие зоны сработки обычного УЗО, УЗО G и УЗО S. Конкретно время срабатывания - в ГОСТ (МЭК). Повторно, вы можите предочтавить ссылку на нормативный документ, регламентирующий время срабатывания УЗО типа АС менее 0,01 с? На документ, а не на рисунок из какой-то брошуры выложенный на форуме каким-то ником. Подскажу, где это можно поискать - в пункте 5.3.12 ГОСТ Р 51326.1-99.

0