Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2008 в 21:05:27

Smily написал : 2filvik Насколько я понял, никаких документальных подтверждений, гарантирующих сработку УЗО типа АС в условиях для УЗО типа А - у вас нет. Это вполне прогнозируемо.

Вы же пытаетесь убедить что условия для УЗО типа А есть в домашней проводке, вот я и прошу эти условия озвучить, взять и показать как при входном переменном напряжении в этот-же момент через полюс идет постоянный ток (тут ГОСТы не нужны, физика однако).

Smily написал : На личности переходим. Понятно. Примем к сведению

Не, ну я рассматривал все варианты. (даже неудобные).

Smily написал : Поскольку в теории вы не произвели впечатление - перейдём к практике.

повторюсь однако. Еще никто не смог из переменного напряжения приложенного к полюсам УЗО получить постоянный ток через эти полюса.

Smily написал : Kamikaze выкладывал тест электро-механического УЗО типа АС, которое срабатывает от батарейки и не срабатывает от утечки на землю по схеме 4b (резистор+диод).

Про батарейку у него ничего небыло, ау. ТТХ у этого УЗО по испытаниям откл. где-то через 30сек.

Smily написал : Т.е как минимум одно УЗО не знакомо с вашей теорией, и почему-то ждёт 220 вольт 50 герц .

Если ждет значит без источника не может, вывод электроное. Не, я не противник УЗО типа А у него своя ниша (лаборатории, мастерские и тд.) Его использование в быту напоминает просмотр фильма в комнатке 2х2 на экране полутораметровой плазмы. Если УЗО АС с успехом справляется с бытом, зачем ставить этот тормоз в виде УЗО типа А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2008 в 21:18:07

Valeryko написал : Единственным, как нам кажется, недостатком электронных УЗО является зависимость их работы от напряжения сети, понижающегося или вообще пропадающего при некоторых авариях в защищаемой электросети. Однако это свойство электронных УЗО, чрезмерно преувеличенное и наиболее часто используемое в конкурентной борьбе, не оказывает существенного влияния на электробезопасность электроустановок, в которых используют УЗО. "

Весь бред зачем воспроизводить. Легранд уже успел здесь лажануться, следующие повалили. Начнем с того что при отсутствии рабочего ноля, бяда. Понижение входного напряжения (отказывается работать.) Увеличенное кол-во элементов, жутко снижает надежность. Увеличенный период включения, не есть гуд (электроника хочет кушать) Нет стабильности хар-к во времени. Но дешевые сволочи, дерьмо а цена приятная.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2008 в 21:19:53

filvik написал : Вы же пытаетесь убедить что условия для УЗО типа А есть в домашней проводке, вот я и прошу эти условия озвучить, взять и показать как при входном переменном напряжении в этот-же момент через полюс идет постоянный ток (тут ГОСТы не нужны, физика однако).

filvik написал : повторюсь однако. Еще никто не смог из переменного напряжения приложенного к полюсам УЗО получить постоянный ток через эти полюса

Повторюсь однако, схема 4b. http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45160&d=1215449542

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2008 в 21:25:48

Smily написал : Повторюсь однако, схема 4b.

На скачек АС реагирует адекватно, что и отражено в описании ___ТОК ВОЗНИКАЮЩИЙ ВНЕЗАПНО_____ Я представляю как Вы ползете по принесенному с собой реостату медленно увеличивая ток утечки (фантастика однако). Как там Камикадзе говорит, Господи, спаси и заземли!

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.07.2008 в 21:31:09

Smily написал : "пульсирующий постоянный ток" - 3.1.3 ГОСТ Р 51326.1-99

Постоянный ток, электрический ток, не изменяющийся с течением времени ни по силе, ни по направлению. П. т. возникает под действием постоянного напряжения и может существовать лишь в замкнутой цепи; во всех сечениях неразветвлённой цепи сила П. т. одинакова. http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/091/915.htm

Это универсальное определение постоянному току, из него следует что этот ток не может быть пульсирующим. Все что пульсирует не есть постоянный ток. Что касается гостов сАвецкай России, то не смешите мои тапочки.:)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2008 в 21:41:40

leonard написал : Что касается гостов сАвецкай России, то не смешите мои тапочки.

ГОСТ Р 51326.1-99 содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 61008-1 (именно он частенько указывается в тех документации на буржуйские УЗО)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2008 в 21:43:09

filvik написал : На скачек АС реагирует адекватно, что и отражено в описании ___ТОК ВОЗНИКАЮЩИЙ ВНЕЗАПНО_____

В течении 0,3с по схеме 4а.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.07.2008 в 21:44:58

Smily написал : ГОСТ Р 51326.1-99 содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 61008-1 (именно он частенько указывается в тех документации на буржуйские УЗО)

Все скатано под чистую. Не верится, всегда что то должны приплести своего.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2008 в 21:45:52

Smily написал : В течении 0,3с.

И это внезапно, откуда это, Вы куды ползете фаза с другой стороны.:)
Как так можно батарейку подключить у УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2008 в 21:53:12

Smily написал : В течении 0,3с по схеме 4а.

А время сработки электрика+механика 0.0112с, опережая ГОСТы и время. Поподробнее про 0.3с, Это с такой скорость надо ползти по реостату. При тестировании этого параметра нет.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2008 в 21:55:34

filvik написал : И это внезапно, откуда это, Вы куды ползете фаза с другой стороны.

Описание, схемы тестирования и время срабатывания УЗО в ГОСТ Р 51326.1-99.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу