Smily написал : Ссылку на ПАСПОРТ изделия пожалуйста, где 11.2мс
Начинали-же с теста "Потребителя", а теперь еще и ключ от сейфа где деньги лежат. Вы им не верите, ну так к ним и обратитесь. На свой "бренд" смотрите 30 сек, как с куста.
16.07.2008 в 16:29:47
Smily написал : Ссылку на ПАСПОРТ изделия пожалуйста, где 11.2мс
Начинали-же с теста "Потребителя", а теперь еще и ключ от сейфа где деньги лежат. Вы им не верите, ну так к ним и обратитесь. На свой "бренд" смотрите 30 сек, как с куста.
16.07.2008 в 16:52:16
filvik написал : Комнату я от балды придумал, веселуха однако.
filvik написал : Спецы построили "Титаник", любители Ковчег.
16.07.2008 в 17:03:22
Valeryko написал : Но то, что это комната ФИЗФАКА МГУ,
Ну не знал что комнаты физфака, уже ГОСТы подменяют, блин пробел в образовании.
Valeryko написал :
- то есть сотрудникам физфака МГУ доверять не стоит - только Вы тут "спец"?
Доверяй, но проверяй. (много я чего не знаю: деталей об одном конце, корпуса в качестве нагрузок, растущие ноги деталек, пробой на корпус который без молотка не создашь, пластик корпуса проводящий пробой и много других кошмарных сказок) Меняйте профессию - на сказочника, или ............... , вот просветили так просветили. (паранойю вроде как лечат, это просто к слову).
16.07.2008 в 17:03:52
filvik написал : Начинали-же с теста "Потребителя", а теперь еще и ключ от сейфа где деньги лежат.
Ссылку на ПАСПОРТ изделия пожалуйста, где 11.2мс указанно как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ.
Повторю - 11.2мс как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ. Паспорт. Гарантии производителей. В соответствии с каким нормативным документом.
И ещё разок, повторю - 11.2мс как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ.
16.07.2008 в 17:12:37
Smily написал : Ссылку на ПАСПОРТ изделия пожалуйста,где 11.2мс
Это че сервак глючит или Вы.
16.07.2008 в 17:36:15
filvik написал : Ну не знал что комнаты физфака, уже ГОСТы подменяют, блин пробел в образовании.
filvik написал : Где надо применять УЗО типа А, так это где есть тиристорные регуляторы прямого включения их обычно применяют для зарядки АКБ электромобилей, контакт можно получить от провода соединяющего сам зарядник с АКБ.
filvik написал : Доверяй, но проверяй. (много я чего не знаю: деталей об одном конце, корпуса в качестве нагрузок, растущие ноги деталек, пробой на корпус который без молотка не создашь, пластик корпуса проводящий пробой и много других кошмарных сказок) Меняйте профессию - на сказочника, или ............... , вот просветили так просветили. (паранойю вроде как лечат, это просто к слову).
Смотрим тип А появилось упоминание о пульсирующем токе и
подпоре постоянным током, ну и производитель согласно ГОСТа делает их более тупыми в полтора, два раза (специфическое устройство).
поскольку НА САМОМ ДЕЛЕ:
"...в быту применяются приборы, которые искажают, выпрямляют синусоиду - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио-техника - и в таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит - и способность надежно защищать человека от поражения током. В Германии было разработано УЗО типа А, которое реагирует также на пульсирующий (выпрямленный) ток. Оно дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%. Но для групп розеток, да и для групп освещения желательно применять именно УЗО типа А (в Германии в электроустановках жилых и общественных зданий применяют только УЗО типа А). "
filvik написал : вот просветили так просветили. (паранойю вроде как лечат, это просто к слову).
16.07.2008 в 17:51:43
filvik написал : Это че сервак глючит или Вы.
Это не важно.
Ссылку на ПАСПОРТ изделия пожалуйста, где 11.2мс указанно как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ.
Повторю - 11.2мс как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ. Паспорт. Гарантии производителей. В соответствии с каким нормативным документом.
И ещё разок, повторю - 11.2мс как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ.
Вот у АСКО есть 0,4 - 2 мс
16.07.2008 в 17:58:26
Valeryko написал : занимайтесь своими слабыми токами- согласно так и не выученного Вами названия Вашей специальности 701
0701, это так для затравки.
Valeryko написал : "...в быту применяются приборы, которые искажают, выпрямляют синусоиду - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио-техника - и в таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит - и способность надежно защищать человека от поражения током.
Из какого ГОСТа, ответа не последовало, ау.
Valeryko написал : в Германии в электроустановках жилых и общественных зданий применяют только УЗО типа А
Ссылку на их ТЮФ или че там у них, родственников попрошу пусть переведут, а то можа не знают.
16.07.2008 в 18:31:29
Smily написал : Повторю - 11.2мс как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ. Паспорт.
Да че там гарантии, паспорта
Smily написал : Вот у АСКО есть 0,4 - 2 мс
Тест "Потребителя" отдыхает, и нервно курит в сторонке.
Smily написал : Но почему-то по схеме 4b оно не срабатывает....
Наверно электронномеханическое или промежуточное парализованное реле, вскрытое -бы посмотреть, а так только гадать.
Smily написал : Насчёт 2мс...я уже беседовал, и мне сказали что "это справедливо для 200 Гц
Вы это серьезно, с Valeryko идет в разрез, душа захотелось. В принципе оно так и есть, современные дифы широкополосны, это не пермалой в начале пути, ферриты со всякими извращениями.
Smily написал : вобщем путаются что-то
наверно есть от чего, блин ну
впереди планеты всей (я Вам все про 5мс бачу, а оно вот как).
Smily написал : И сертификат, наводящий на мысль об схеме тестирования
Там только пожарка и тенология.
Smily написал : Где ПАСПОРТ на изделия, с указанным временем срабатывания 11,2 мс? Можно даже быстрее?
Куда уж быстрее, даже я в шоке.
16.07.2008 в 18:47:42
2filvik
Ссылку на ПАСПОРТ изделия пожалуйста, где 11.2мс указанно как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ.
Повторю - 11.2мс как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ. Паспорт. Гарантии производителей. В соответствии с каким нормативным документом.
И ещё разок, повторю - 11.2мс как ГАРАНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ.
16.07.2008 в 19:12:27
filvik написал : 0701, это так для затравки.
filvik написал : Из какого ГОСТа, ответа не последовало, ау.
-не раз в этой ветке давал:
П. 7.1.78 ПУЭ 7-го издания гласит:
«В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.»
для "непосвященных"
ПУЭ это Правила устройства электроустановок и они обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форми для физических лиц
требовать взамен них некие ГОСТЫ- нонсенс, как если бы требовать не выполнения требований ПДД или УК, а некие "пояснения" сначала к ним, поскольку это правила прямого действия...
только Вам ни ПУЭ, ни ГОСТы разработанные на их основе ни к чему Вы НЕэлектротехнический персонал, Вы не имеете группу допуска и не то что обсуждать, подходить к УЗО Вам не стоит...чревато...это ж "происки мирового империализма"
и самые страшные- УЗО типа А.