Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 12:15:57

filvik написал : За время сработки современных, не украинских УЗО, менее 10мс это это входит в полпериода УЗО длжно сработать.

ABB F200 с его tripping time at 1 · In:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25089

23.05.2008 в 12:23:08

[QUOTE=Kamikaze]ABB F200 с его tripping time at 1 · In:

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 12:36:46

У ABB F360 tripping time at 1 · In:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

23.05.2008 в 18:03:59

Пан Леший написал : Если на батарею попадёт точка после диодного моста, например + питания схемы, выйдет следующая картина. В положительный полупериод с плюсом схемы через диодный мост соединён фазный провод, и ток с фазы через диод течёт на батарею, не возвращаясь через минусовой диод обратно в УЗО

А если не брать батарею, если диод в контуре УЗО, в этом случае что то меняется:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2008 в 20:41:23

ВТБ! написал : При токе в один номинал. А меньше?

[QUOTE=Kamikaze]У ABB F360 tripping time at 1 · In:

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

23.05.2008 в 23:27:29

filvik написал : Спрашивается что мешеет УЗО типа АС сработать, при утечке в данном полпериоде, т.е после диода подключить сопротивление на PE.

А если не только диод? Вот, картинки от производителя УЗО :) Производителю наверно лучше извесно, что там мешает.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2008 в 13:13:58

Smily написал : А если не только диод? Вот, картинки от производителя УЗО Производителю наверно лучше извесно, что там мешает.

А,если телегу с разбегу, а если козу на возу. Сравните первую позицию и две последние, и подумайте триак не увеличивает частоту. Оставте полперида, и еще раз подумайте.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.05.2008 в 17:45:20

filvik написал : А,если телегу с разбегу, а если козу на возу. Сравните первую позицию и две последние, и подумайте триак не увеличивает частоту. Оставте полперида, и еще раз подумайте.

Я сравниваю надписи ДА и НЕТ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2008 в 09:06:10

Smily написал : Я сравниваю надписи ДА и НЕТ.

Вас просят сравнить и подумать на счет, приводимых-же Вами графиков.
Оставте полперида, и еще раз подумайте. Надписи оставте тем, кто не сомневается.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.05.2008 в 11:08:23

filvik написал : приводимых-же Вами графиков.

Это не мои графики, а

filvik написал : С сайта UZO.RU

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

25.05.2008 в 21:07:52

2filvik
Понимаете ли вы тот простой математический факт, что измерить какой-либо параметр любого сигнала за время меньшее, чем один ПОЛНЫЙ период попросту НЕВОЗМОЖНО, поскольку информации о РЕАЛЬНОЙ форме сигнала до момента окончания (как минимум) одного периода ещё не существует?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу