Разводка,есть-ли замечания ? Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

20.05.2008 в 23:59:35

Замечаний нет. Хотя вроде байпас на горячем стояке заузили. Какой диаметр стояка и какой у байпаса?

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

21.05.2008 в 00:11:48

вопросы есть :) а что за двойные переходники у коллекторов? на что собирались латунные фитинги. что управляет сервокранами?

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.05.2008 в 00:11:49

Всё красиво сделано, но если хотите замечания, пожалуйсто.

  1. По требованию Мосводоканала, между фильтром и водомером не должно быть никаких лишних соединений, тем более на Американках.
  2. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.
0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

21.05.2008 в 00:14:43

ty-lev написал : Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.

Да согласен. Фильтр практически недоступен.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.05.2008 в 00:22:16

wall_design написал : Да согласен. Фильтр практически недоступен.

А что, с первым замечанием не согласен?

0
Аватар пользователя
B1

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 40

21.05.2008 в 00:25:14

BECHA написал : а что за двойные переходники у коллекторов? на что собирались латунные фитинги. что управляет сервокранами?

американки FAR ,что бы соединение было разъемным,латунный переходник на 1\2 и трубы REHAU STABIL,НЕПТУН.

ty-lev написал :

  1. По требованию Мосводоканала, между фильтром и водомером не должно быть никаких лишних соединений, тем более на Американках.

а обратный клапан?

ty-lev написал :

  1. Самопромывной фильтр ГВС скрыт за разводкой. То есть стоит в труднодоступном месте.

фото немного искажает,доступ более-менее есть,по другому не получалось-люк итак 60 на 60 см

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

21.05.2008 в 00:27:43

B1 написал : есть-ли замечания ?

По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности. Фильтр горячий неудобно расположен... Но в общем-хорошо.

0
Аватар пользователя
B1

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 40

21.05.2008 в 00:31:11

wall_design написал : Хотя вроде байпас на горячем стояке заузили. Какой диаметр стояка

отвод от стояка был сделан из ПП 1\2,решил не менять(поменял только кран),после счетчика переход на 3\4

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.05.2008 в 00:35:33

B1 написал : а обратный клапан?

А обратный клапан устанавливают после водомера.

B1 написал : по другому не получалось-люк итак 60 на 60 см

Либо коллектор ГВС крепить ближе, чем коллектор ХВС. Либо коллектор ХВС делать чуть ниже коллектора ГВС. Хотя Вам виднее, по фото действительно не всё видно.

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

21.05.2008 в 00:41:45

ty-lev написал : А что, с первым замечанием не согласен?

По первому ничего сказать не могу. Не знаю есть такое требование или нет.

B1 написал : отвод от стояка был сделан из ПП 1\2,решил не менять(поменял только кран),после счетчика переход на 3\4

Я по байпас спрашивал. Он вроде тоже 1/2, а стояк дюймовый. Получается сильное заужение...

0
Аватар пользователя
freetron

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Москва

Сообщений: 329

24.05.2008 в 22:43:10

А что за трубы идут от коллетора до точек? (на вид не могу определить)

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

24.05.2008 в 23:00:09

а чем коллектора закреплены?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.05.2008 в 15:37:33

а сбоку это вентканал чтоли, в пенофоле весь?

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

26.05.2008 в 11:35:43

ДОКА написал : По логике,грязевик надо было ставить после зонника,т.к. это тоже элемент ненадежности.

В руководстве по монтажу к Нептуну рекомендуют устанавливать после грязевика, так как работоспособность девайса резко падает без фильтра. А система Рехау РЕХ-a хороша, мечтаю освоить :)

0