J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

21.05.2008 в 17:49:21

Потихоньку запускаю воду. Собрал весь узел в санузле, тут и кухня подоспела, а в ней - посудомойка пока только воду потребляет. Стоят у меня F76S, фильтр с редуктором и манометрами. Так вот сразу после открытия манометры дружно выстроились на 2 атм, когда подключил посудомойку и пошел расход - давление упало до 1,5, покрутил рездуктор, выставил снова на 2, после закрытия клапана на посудомойке увеличилось до 2,5. Это вообще нормально для редуктора или как?

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

21.05.2008 в 18:00:05

Та же фигня с редукторами FAR, т.е. в динамике давление после него меньше, чем в статике.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.05.2008 в 18:13:17

Тычоблин написал : т.е. в динамике давление после него меньше, чем в статике.

Вот те раз...:eek:
А это критично с точки зрения пользователя? 2J.Walker: А есть какой-нибудь дискомфорт?

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

21.05.2008 в 18:15:09

NNN написал : 2J.Walker: А есть какой-нибудь дискомфорт?

Не знаю, посудомойка не жаловалась, а мне до помыться еще работать и работать :) Просто интересно же :)

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

21.05.2008 в 18:19:36

Думаю, что это так и должно быть. Идея редукторов заключается в том, чтобы давление на выходе было не больше, чем выставлено. А то что оно падает в динамике - в принципе логично.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.05.2008 в 18:54:42

Тычоблин написал : Идея редукторов заключается в том, чтобы давление на выходе было не больше, чем выставлено.

Но и не меньше. То есть равно выставленному. Я думал, что это так.
Был не прав?

0
mmx133
mmx133
Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

21.05.2008 в 19:00:05

Тычоблин написал : А то что оно падает в динамике - в принципе логично.

ну да, при протекании жидкости давление в любом случае меньше, и чем меньше сечение тем меньше давление на соответствующем участке. это школьная физика еще.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.05.2008 в 19:11:33

mmx133 написал : это школьная физика еще.

В школе этому не учат.:(

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

21.05.2008 в 20:58:05

NNN написал : Но и не меньше. То есть равно выставленному. Я думал, что это так.

Для этого нужен девайс с обратной связью. ;) Т.е. как минимум датчик давления на выходе, который по падению давления будет давать сигнал пружине, которая увеличит давление на выходе. О, как.

Но ничего ведь этого нет. Величина затяжки пружины = const, и изменяется только поворотом ключа в статике.

Может когда в будущем и появятся такие вумные редукторы.

0
darkstar
darkstar
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

22.05.2008 в 11:30:22

J.Walker написал : Стоят у меня F76S, фильтр с редуктором и манометрами. Так вот сразу после открытия манометры дружно выстроились на 2 атм, когда подключил посудомойку и пошел расход - давление упало до 1,5, покрутил рездуктор, выставил снова на 2, после закрытия клапана на посудомойке увеличилось до 2,5.

Давайте разберемся: у Вас последовательно стоит фильтр с манометром, а потом редуктор? Каким образом в этом случае Вы можете знать, какое давление на выходе редуктора, если манометр стоит до него? А, понял, фильтр, редуктор и маномер - все в одном. Но Вы уверены, что манометр показывает давление после, а не до редуктора? Кстати, если открыть воду, то давление может упасть, если на входе оно недостаточно высокое, а расход большой. Так что удивляться этому не приходится: чем больше потребителей, тем меньше давление.

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

22.05.2008 в 11:59:42

darkstar написал : Давайте разберемся:

Это Honeywell F76S, у него фильтр, редуктор и два манометра - вход и выход. Я еще не на столько отупел, чтобы так косячить :)Кстати, если открыть воду, то давление может упасть, если на входе оно недостаточно высокое, а расход большой.

darkstar написал : Кстати, если открыть воду, то давление может упасть, если на входе оно недостаточно высокое, а расход большой. Так что удивляться этому не приходится: чем больше потребителей, тем меньше давление.

Кхм... Тоненькая струйка воды через питьевой фильтр (где-то 1,5-2 л/мин) - это большой расход? ИМХО, нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.