avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2008 в 16:48:47

ВТБ! написал : Между этажами фазы раскидали, наверное.

Если учесть, что по этому стояку расположены одно-, двух- и трехкомнатная квартиры, то распределение фаз по этажам, а не по квартирам мне кажется наиболее разумным при количестве этажей, кратному трем. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2008 в 16:50:07

Emerald написал : Т.е. он заземлен?

Видно же, что четверка желто-зеленая подходит извне.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

23.05.2008 в 16:54:31

avmal написал : Видно же, что четверка желто-зеленая подходит извне.

Просто сначала вы сказали, что

avmal написал : И что вы там увидели на рисунке? Синий провод N от счетчика и два алюминиевых провода N на розеточную группу и освещение в квартиру. Провод РЕ я так и не разглядел.

Поэтому я никак не мог понять, как вас понимать.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.05.2008 в 16:57:20

Kamikaze написал : Кроме того, крепление шинки к основанию, даже если оно выполнено без изолирующего держателя - это в первую очередь механическое крепление....

Это точно. На одном из объектов попался дотошный представитель надзора и несмотря на зачищенные основания для крепления шинок РЕ "предложил" сделать видимое соединение шинок с корпусом щитков отдельными проводниками.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 17:04:35

Emerald написал : Поэтому я никак не мог понять, как вас понимать.

Давайте не будет раскапывать, на каком этапе кто, кого и в чем не так понял, а резюмируем: внизу справа - шина РЕ, она соединена с магистралью РЕ (заземлена) и к ней подключены жилы РЕ двух проводов в щитке. Вверху - шины N, подключены к выходам счетчиков, с них берутся рабочие нули в квартиры. Шины стоят на изолирующих держателях. Для N - это обязательно, для шины РЕ - нет, скорее даже наоборот - шина РЕ д.б. соединена с корпусом щитка (вернее, это он д.б. к ней присоединен).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 19:52:26

Проводники от всех металлических коммуникаций дома, от арматуры ж/б фундамента и проч. также д.б. подключены к шине РЕ ВРУ, выполняющей функции ГЗШ, либо к отдельной ГЗШ, соединенной с шиной РЕ.

Это называется основной системой уравнивания потенциалов. Очень важная штука. При различных катаклизмах она (и только она) исключает появление опасной разности потенциалов между зануленным (заземленным) оборудованием и трубопроводами и/или проводящими полами (при гальванически соединенной (сварной) арматуре по высоте здания)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

24.05.2008 в 11:13:57

взять какой-нибудь кусочек провода (не самый хлипкий) и соединить шину PE с корпусом щитка.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2008 в 11:31:48

dinamit007 написал : взять какой-нибудь кусочек провода (не самый хлипкий) и соединить шину PE с корпусом щитка.

Кто этим будет заниматься, если исполнителей сейчас наверняка уже и не найдешь, а если делать, то делать надо по всем этажам по обоим стоякам?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу