Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

23.05.2008 в 14:19:55

2spiro К сожалению маловероятно, что получится эти пункты притянуть к реконструкции. Мощность нам никто не добавит.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 14:23:07

avmal написал : В этой серии домов ВРУ находится на первом этаже.

Ну я пока не такой великий архитектор :o В любом случае, географическое положение ВРУ особого рояля не играет.

Emerald написал : Еще раз переспрошу: Сечение PE и N должно быть равно сечению 3-х фазных?

Обратимся к Марксу:

ПУЭ-7 написал : 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 14:24:16

Emerald написал : Кстати PE и N шины соединены.

Где?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 14:27:55

Emerald написал : А отсутствие соединения N и PE в щитке?

Вот:

ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2008 в 14:33:47

Emerald написал : Кстати PE и N шины соединены.

Где?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2008 в 14:38:55

Emerald написал : Где нибудь это закреплено?

В проекте реконструкции.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 14:42:11

avmal написал : Нашел у себа фотографию реконструированного этажного щита в серии II-18 четырех-пятилетней давности.

Не видно, соединено ли с РЕ "железо" щитка. А должно быть соединено.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 14:43:36

spiro написал : лаборатория может увидеть то, что не видно глазу. я имею в виду ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЮ ,а не заполнителей правильных бумаг.

+1 Поэтому после

Kamikaze написал : Для начала визуальный и механический контроль:

вызвать ЭТЛ и проверить сопротивления металлосвязи всего уравниваемого и заземляемого, сопротивление петель фаза-ноль и сопротивление изоляции проводки стояков (отключив все квартиры).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2008 в 14:57:02

Kamikaze написал : Не видно, соединено ли с РЕ "железо" щитка. А должно быть соединено.

Да, в щитках действительно не соединено, но все железо, начиная от ВРУ и ГЗШ и кончая последним щитком на 12 этаже соединены сварной шиной. Согласен - надо еще и каждый щиток с этажной шиной РЕ соединить или установить шину непосредственно на железо, но это монтажникам, по-видимому, показалось геморройным и проще было шину РЕ просто воткнуть на Дин-рейку. Кстати, о комплектации. Если кто-то обратил внимание, то один диф там лишний - накрылся через пару месяцев работы. А то тут у нас есть один деятель, который боготворит ИЭКовскую продукцию.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

23.05.2008 в 15:05:14

Kamikaze написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены...

Супер! Спасибо.

avmal написал : Где нибудь это закреплено? В проекте реконструкции.

Ээх. У нас этого нет... :-(((

avmal написал : проще было шину РЕ просто воткнуть на Дин-рейку.

а разве этого недостаточно? Земля то на щите.

avmal написал : Кстати PE и N шины соединены. Где?

См. рисунок. Сопротивление между ними думаю минимально, суть соединены. Или такое "соединение" допустимо не смотря на 1.7.135.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2008 в 15:21:24

Emerald написал : См. рисунок.

И что вы там увидели на рисунке? Синий провод N от счетчика и два алюминиевых провода N на розеточную группу и освещение в квартиру. Провод РЕ я так и не разглядел.

Emerald написал : Ээх. У нас этого нет... :-(((

Если вы делаете реконструкцию без проекта, то это недопустимо, а если монтажники, которые эту реконструкцию делают, этот проект вам не показывают, то это не значит, что его нет.

Emerald написал : а разве этого недостаточно?

Нет. Если учесть протяженность стояка, то впору вспомнить такую меру безопасности, как уравнивание потенциалов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу