Идет капремонт в доме II-18 (67года постройки), соответственно меняется стояк и щитовое оборудование. Как проверить качество заземления нуля, как проверить защиту от отгорания нуля? Сечение нуля должно быть равно сечению 3-х фазных или что говорит ПУЭ на этот счет? В общем как проконтролировать работы самим, без вызова спец компаний?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.05.2008 в 00:18:20

Организация, которая ведёт работы по замене стояков и щитового оборудования, должна руководствоваться проектом на реконструкцию. По окончании работ сдавать работы будет представителям Энергонадзора и Энергосбыта. Интереса ради можете постоять рядом с ними, только ... что и как Вы хотите проконтролировать? Это же не выборы с участием независимых наблюдателей... :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.05.2008 в 06:49:42

Emerald написал : В общем как проконтролировать работы самим, без вызова спец компаний?

  • найти своего специалиста, готового это сделать либо потому, что это нужно ему самому или его родственникам-друзьям, либо за Ваши деньги...

sergey_sav написал : что и как Вы хотите проконтролировать? Это же не выборы с участием независимых наблюдателей...

  • очень хорошее сравнение (был в избирательной комиссии) - все равно пригонят "гастарбайтеров-штукатуров" и накида..."напортачат по-полной"...
0
spiro
spiro
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

23.05.2008 в 09:57:48

я сма занимался капремонтом подъездных щитов и стояков. так вот-после монтажа приглашается электролаборатория,(если нет своей лицензии у монтажников) которая проверит все параметры линий, защиты от КЗ и качество заземления ВРУ дома

0
spiro
spiro
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

23.05.2008 в 09:58:59

не сма, а сам(прошу прощения)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.05.2008 в 10:50:57

spiro

Тут несколько раз выкладывали фото щитков после реконструкции и даже в новостройках. Иногда волосы дыбом встают - а акты лаборатории наверняка в полном порядке. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.05.2008 в 11:55:03

ВТБ! написал : Иногда волосы дыбом встают - а акты лаборатории наверняка в полном порядке

-Пора уже привыкнуть, как и к пачкам бюллетеней в ящиках

  • речь же шла о проверке качества ноля, а не о качестве документов, которые к выполнению электромонтажных работ вообще могут отношения не иметь...
0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

23.05.2008 в 12:03:47

Ну а хотя бы в теории все-таки, как он проверяется?

sergey_sav написал : По окончании работ сдавать работы будет представителям Энергонадзора и Энергосбыта. Интереса ради можете постоять рядом с ними

Ну так если знать, что контролировать, то и проконтролировать можно будет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2008 в 12:55:28

2Emerald Для начала визуальный и механический контроль:

  1. подвал. PEN-проводник фидера с КТП подключается на шину РЕ(N) ВРУ. Проводники от всех металлических коммуникаций дома, от арматуры ж/б фундамента и проч. также д.б. подключены к шине РЕ ВРУ, выполняющей функции ГЗШ, либо к отдельной ГЗШ, соединенной с шиной РЕ. К шине РЕ д.б. присоединен проводник от ЗУ повторного заземления PEN-проводника (при его наличии). Резьбовые соединения д.б. нормально затянуты. Места присоединений д.б. зачищены до металлического блеска. От шины PE(N) из-под разных болтов раздаются PE и N с сечением, равным сечению фазных проводов, на стояки.
  2. Этажные щитки. РЕ не должны нигде соединяться с N. Предпочтительны присоединения к магистральным проводам без из разрыва (например, "орехами"). Все соединения д.б. затянуты.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.05.2008 в 13:06:03

Kamikaze написал : Места присоединений д.б. зачищены до металлического блеска.

И смазаны?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

23.05.2008 в 13:08:45

Kamikaze написал : ЗУ повторного заземления

Это локальное заземление для дома? Вдобавок к PEN с КТП?

Kamikaze написал : РЕ не должны нигде соединяться с N.

У нас дом старый То, что я видел сейчас - это PE - прикрученный к каркасу щитка. ИМХО - правильно. N правда, то же к каркасу прикручен. При этом неразрывность PE все равно обеспечивается. В ПУЭ об отдельности сказано? Я ничего не нашел.

0