Аватар пользователя
Никодим

Местный

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

23.05.2008 в 11:45:16

Опять отключают воду. :(
Есть желание купить проточник Stiebel Eltron DHCE 6 - 6 кВт. Под водогрей проложен кабель NYM 3х6. Стоит общее УЗО 40А/30мА, вводной автомат - 40А. Дом серия КОПЭ (1986г.), 3 этаж, электроплита. Собираюсь поставить на водогрей автомат на 32А. Вопрос - какими трубами подключить проточник - металлопластик или достаточно гибкой подводки (Parigi)? Нужны ли диэлектрические вставки? Из инструкции к DHCE 6: "Материал труб для подключения к системе водоснабжения:

  • холодная вода - стальные или медные трубы;
  • горячая вода - медные трубы." P.S. Может кто-нибудь подскажет в чем принципиальная разница между Stiebel Eltron DHCE 6 и Stiebel Eltron DHC 6? Продавцы лишь упирают на разницу в стране-производителе (1-Тайланд, 2-Германия), ну и, соответственно, цену.
0
Вложение
Аватар пользователя
Новосёл

Местный

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

23.05.2008 в 12:05:34

Никодим, видимо, продавцы ленятся даже калатог полистать :(
Штибель-елтрон.ру рассказывает, что буковка "Е" (не иначе, как от слова "Електроник") в данном случае говорит о том, что у водогрея есть регулировка температуры (даже внешне DHCE 6 и DHC 6 поэтому отличаются). Про трубы ничего умного не скажу - тяпница, мозги уже плохо варят:(

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

23.05.2008 в 13:02:13

Никодим написал : Вопрос - какими трубами подключить проточник - металлопластик или достаточно гибкой подводки (Parigi)? Нужны ли диэлектрические вставки?

Вставки не нужны,а вот подключать надо металлом(медь или нержавейка).

0
Аватар пользователя
Никодим

Местный

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

23.05.2008 в 13:23:47

Уважаемый ДОКА! Не могли бы Вы объяснить, в чем опасность подключения металлопластиком (я так понимаю, что гибкую подводку вы отвергаете априори)? Из статьи на ИВД (http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4733&gid=393&hid=138&oid=138)::) "Подводка. Она может выполняться пластиковой, металлопластиковой, стальной или медной трубой. Гибкая подводка резиновыми шлангами в оплетке не рекомендуется. Она обладает очень большим электросопротивлением и в случае возникновения потенциала на водопроводных трубах настолько сильно разогревается, что резиновый шланг обугливается.Целесообразнее использовать нержавеющие сильфонные шланги - они и прочнее, и долговечнее.

Если подводка выполняется металлическими трубами или сильфонным шлангом, необходимо использовать специальные пластиковые вставки (12-14 руб.). Они и от возникшего на трубах потенциала защитят, и электрокоррозию бака исключат."
Правда здесь речь идет о подключении накопительных водонагревателей.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.05.2008 в 13:42:00

Никодим написал : в чем опасность подключения металлопластиком

сорвет с фиттинга. Я бы подключил полипропиленом.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

23.05.2008 в 13:47:31

Никодим написал : Правда здесь речь идет о подключении накопительных водонагревателей.

Вот именно,накопительных.Выходная температура проточкика может превышать максимально допустиные параметры пластиковых труб.Для 6 киловатного(не рекомендую,кстати) проточника это мало вероятно,но все же немцы не зря прямо в инструкции пишут. На счет мощности-даже 8кВт еле-еле хватает для душа на холодной воде(сейчас в Москве именно холодная вода,несмотря на май. DHC 8-практически минимум,который имеет смысл для душа ставить http://photofile.ru/users/131072/115038851/116369095/#mainImageLink

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

23.05.2008 в 13:48:06

Никодим написал : Из статьи на ИВД

Вот ИВД поменьше читайте:)

0
Аватар пользователя
Никодим

Местный

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

23.05.2008 в 14:19:54

to ДОКА

  1. Согласен, 8 кВт, гораздо лучше, чем 6. И вода сейчас очень холодная...
    Но тут, как мне кажется, должна быть разумная достаточность. Нет никакой гарантии, что при включении восьмикиловатника, не отрубится все в квартире. С 6 кВт такая вероятность немного меньше.
  2. На DHCE 6 стоит регулятор температуры: "С помощью ручки регулятора производится плавное регулирование степени нагрева воды. Установите желаемую температуру нагрева ручкой регулятора на передней панели прибора." Если не ошибаюсь, маx t регулятора = 75 гр. C. Труба SP держит -50......+95 град. С. Вроде укладываюсь. Просто за оставшиеся 4 дня до "судного дня" (отключения горячей воды), хотелось бы купить и самостоятельно подключить этот прибор. Металлопластик думаю смогу, а вот медь... Тут надо специалистом быть.
  3. ИВД не читаю. Здесь на форуме наткнулся. Больше не буду.;)
0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.05.2008 в 14:44:32

гибкий нереж и не мудрите . всё гиениальное просто, в смысле проблема решается просто и без вопросов

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.05.2008 в 15:35:46

главное провода потолще!

0
Аватар пользователя
тупая блонди

Местный

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

23.05.2008 в 15:45:41

Никодим написал : Вопрос - какими трубами подключить проточник - металлопластик или достаточно гибкой подводки (Parigi)? Нужны ли диэлектрические вставки?

ни то , ни другое, кипяток , разбызгивается))

Никодим написал : Уважаемый ДОКА! Не могли бы Вы объяснить, в чем опасность подключения металлопластиком (я так понимаю, что гибкую подводку вы отвергаете априори)?

обваритесь. или ктонить обварится.

сансэй написал : гибкий нереж и не мудрите . всё гиениальное просто, в смысле проблема решается просто и без вопросов

врет. как всегда.

dinamit007 написал : главное провода потолще!

а зачем? его можно вместо чайника включить.

0
Аватар пользователя
Никодим

Местный

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

23.05.2008 в 15:50:03

гибкий нереж

Не смог перевести.

главное провода потолще

От квартирного щитка проложен отдельный кабель NYM 3x6. to DOKA А гибкая подводка серии PARINOX (-5... +90 град. С, мах t = +110 град.С) не спасет "отца русской демократии"? Больше, конечно, нравится гибкая подводка для воды и пара серии VIX. (-5...+200 град.С). Все нравится, цена не нравится - от 36 евро.:(

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.05.2008 в 15:50:10

тупая блонди
что то вы миледи с ошибками писать стали, не с меня пример берёте? и в чём же я соврал, наичеснейшая моя?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.05.2008 в 15:54:12

перевожу, нержавеющие сильфонные шланги

0
Аватар пользователя
Никодим

Местный

Регистрация: 20.08.2007

Москва

Сообщений: 23

23.05.2008 в 16:05:33

нержавеющие сильфонные шланги

http://www.bugatti-spa.ru/parigi.htm Хороши, спору нет. t mах = 150 град.С. Но уж очень короткие. У Parigi серии ТАМ макс. длина 350мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу