Kvost написал :
Kvost написал : А как тогда назвать прибор с нулем в центре шкалы? Мановакуумметр?
В группу приборов измеряющих избыточное давление входят:
16.06.2008 в 18:18:23
Агрегатами ФАК-1,5 комплектовались камеры НКР-1 и там должны быть 3 штатных испарителя. По задумке создателей должны быть установлены под потолком и подключены параллельно. Но на практике такая схема работала очень плохо. В результате испарители вешали на стену и соединяли последовательно.
При давлении на всасывании около 0 получаем температуру кипения примерно - 30, т.е. теоретически в камере температура должна быть в районе -20. при последовательном подключении испарителей хорошо видно нехватку фреона - низ не обмерзает. Регулировка температуры в камере происходит по давлению всасывания, на агрегате стоит 2-х контурное реле давления (чем ниже температура, тем ниже давление всасывания). Компрессор не отключается т.к. не набирает температурув камере и соотв. высокое давление всасывания. Это может быть и при неправильном перепаде давления (регулировка ТРВ)
Так же возможно износ цилиндро-поршневой группы.
16.06.2008 в 20:21:41
2Metzen :applause: :applause: :applause: От "старого" КИПовца